Knipperende LED lampen, gevoelig voor spanningswisselingen

Pagina: 1
Acties:

  • _Christiaan_
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 22-01 21:17

_Christiaan_

Master of SOG

Topicstarter
Wij hebben in ons huis een aantal LED lampen op dimmers aangesloten. Het betreft geen superieure kwaliteit dimmers, het zijn namelijk dimmers die je in het stopcontact kan duwen. De LED lampen zijn speciale bollen van 20 cm groot, merkloos, ook geen heel hoge kwaliteit.

Op zich werken ze wel. Ze geven het gewenste licht en we kunnen de lampen traploos afstellen. So far so good.

Maar nu komt het probleem. De lampen zijn super gevoelig voor kleine spanningswisselingen. Als de boiler in de keuken inschakelt dan gaan de lampen iets zachter branden. En zo verandert de helderheid van de LEDs bij alle kleine spanningswisselingen. De LED lampen zitten op verschillende groepen dus het is groeps onafhankelijk. Ze wisselen altijd tegelijk van helderheid. Dit probleem hebben we bij geen enkele andere lichtbron in huis.

Ik denk dat er niks mis is met onze bedrading in huis en dat het binnen de normale toleranties valt, omdat we verder nergens last van hebben.

Hoe kunnen we dit oplossen? Ik wil eigenlijk de spanning perfect maken voor de dimmers en de lampen maar ik heb er weinig verstand van hoe dit kan. Ik heb e.e.a. gelezen over AVR's, zou zoiets als dit werken?

Of kan ik misschien beter voor een LED dimstabilisator gaan zoiets als dit?

Een andere lichtbron is helaas geen optie vanwege het speciale formaat.

NOSIG


  • ElMacaroni
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 07:50

ElMacaroni

Laat de zon maar komen!

_Christiaan_ schreef op zaterdag 21 november 2020 @ 14:34:

Ik denk dat er niks mis is met onze bedrading in huis en dat het binnen de normale toleranties valt, omdat we verder nergens last van hebben.
Meten is weten. Voltmeter in het stopcontact en kijken wat het verschil is met in- en uitgeschakelde boiler.

SE2200+14xSF170S & SE1500M+4xTSM-375


  • _Christiaan_
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 22-01 21:17

_Christiaan_

Master of SOG

Topicstarter
Fair enough, als ik mn multimeter in het stopcontact steek dan zit de spanning ergens tussen de 231V en 233V. Ik zie de lampen een beetje fluctueren qua lichtsterkte.

NOSIG


  • W_Witteman
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 31-12-2021
Bij ons knipperen (nou ja knipperen) ze gaan soms zwakker en dan na een tijdje weer feller branden.
Ook wanneer er geen andere stroomverbruikers worden in- of uitgeschakeld.

Spanningsmeting gedurende langere tijd bij uitgeschakelde apparaten en verlichting,

Minimum 225,4 V
Maximum 234,8 V
Gemiddeld 230,2 V

Kunnen deze schommelingen de oorzaak zijn en vallen deze schommelingen binnen de toelaatbare marges?