Hallo,
Ik heb een installatie gelegd van 6 kw, met een 3 fase omvormer.
Alles in 1 string.
De 3 fase aansluiting is door een elektricien geïnstalleerd.
Omvormer merk Omnik.
Ik heb pas dit voorjaar de wifi instellingen gemaakt.
De grafiek die ik nu op mijn app te zien krijg, is echter telkens afgevlakt op iets meer dan 3000W.
(bij voldoende zonnig weer natuurlijk.)
Dat zou eigenlijk tot ongeveer 6500W moeten zijn.
Ik heb de elektricien gevraagd of de aansluiting misschien veerkeeerd is aangelegd, maar die zegt dat dat niet kan.
Wat denken jullie is nu het euvel?
Misschien de omvormer kapot??
Of geeft de app het gewoon niet goed aan??
Bij voorbaat dank

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 19:46
We zitten in de herfst. Ik vermoed dat dat er iets mee te maken heeft. Ook al heb je een schitterend zonnige dag, je piekvermogen ga je nu niet halen.

Maar je zegt “afgevlakt”. Kun je niet eens een screenshot posten van je app?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • twain4me
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 20:55

twain4me

Moderator Wonen & Mobiliteit
Er zijn ook omvormers die niet het volle omvormer vermogen op 1 ingang kunnen verwerken.
geen idee of omnik dat ook heeft, maar je zou er naar kunnen kijken :)

veder is meer info idd handiger.

[ Voor 38% gewijzigd door twain4me op 16-11-2020 19:24 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bbbrumbrum
  • Registratie: November 2003
  • Niet online
Welke omvormer, welke panelen, hoeveel panelen, hoe aangesloten (alles in serie op 1 MPTT?), welke hellingshoek en orientatie?
En idd plaatjes posten. Verder screenshots die voltages en stroom (DC-kant) weergeven zijn ook waardevol.

[ Voor 10% gewijzigd door bbbrumbrum op 16-11-2020 19:42 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 19:46
Jammer, nog geen nieuwe info van TS. Ik was wel nieuwsgierig.

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • zonton
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 13-08 15:23
Hallo,

Sorry voor de late reactie
Het heeft even geduurd maar de installatie is nu opgesplitst in 2 aparte strings.
Nu werkt alles naar behoren.
Ook boven de 3000 watt wordt nu geregistreerd.
Dank allen