Een aantal weken geleden heb ik een CV zoneregeling geinstalleerd (@Plugwise Adam + Tom / Floor). De zones die ik hier bij regel zijn de woonkamer, twee slaapkamers, een zolderkamer en een badkamer. In de badkamer is naast een radiator ook een vloerverwarming geinstalleerd, waarbij een één-zoneverdeler + motor is geinstalleerd van het type Nathan SBK 4800.
Sinds we de zoneregeling hebben geinstalleerd, merk ik dat de woonkamer erg moeilijk op temperatuur komt, met name op momenten waarbij de badkamer niet verwarmd wordt. Bovendien kan ik nu in de meetresultaten van de Plugwise zien dat de ketel aan het pendelen is:
/f/image/hNP7OocSjDPKfbi0ZGsssTIq.png?f=fotoalbum_large)
Om te kijken wat er aan de hand is, ben ik begonnen met het dichtzetten van alle radiatoren en de vloerverwarmingsysteem (d.m.v. het voetventiel), behalve de radiatoren in de woonkamer. Hierbij merkte ik dat het probleem was opgelost en de meetresultaten hadden een normaal verloop waarbij de ketel 3 a 4 keer per uur aansloeg, in plaats van iedere 5 minuten.
Vervolgens ben ik verder gaan zoeken in de verdeler:
:strip_exif()/f/image/3lukQsPCZiA6cosaOifNgzeB.jpg?f=fotoalbum_large)
Op de verdeler van de vloerverwarming heb ik vervolgens de zoneknop (1) dichtgezet en het voetventiel (2) weer opengedraaid. Ik merkte direct dat de retourleiding gloeiend heet werd en zag de temperatuur van de blauwe meter snel oplopen en de ketel begon weer te pendelen.
Blijkbaar stroomt er warme CV-water in de aanvoer, via (3) weer terug naar de afvoerleiding. Dit is uiteraard een ongewenste situatie, omdat hiermee de delta T bij de ketel laag is, onnodig energie wordt verspild en de stroming in de radiatoren elders in huis te laag is. Wat ik had verwacht is dat d.m.v. de Plugwise Floor die ik op (1) kan zetten het systeem kan afsluiten als de zone voldoende verwarmd.
Ik heb een aantal vragen waar ik niet direct uit kom. Ik heb elders op internet een schema gevonden hoe een verdeler zou moeten werken, waarbij een terugslagklep tussen aan- en afvoer moet voorkomen dat warm water direct terugstroomt naar de ketel. Klopt mijn aanname dat dit mechanisme in iedere vloerverdeler hoort te zitten en in mijn situatie dus onder (3) ? Zorgt zo'n klep er voor dat er 0,0 water van aanvoer naar afvoer kan lopen, of kan er altijd nog wel iets van water lopen?
Is er iemand die weet of een dergelijk systeem te repareren is (ik zie wel een moer aan de linkerkant van (3), geen idee of ik daarmee dit onderdeel open kan maken), of dat het geheel volledig vervangen moet worden?
Sinds we de zoneregeling hebben geinstalleerd, merk ik dat de woonkamer erg moeilijk op temperatuur komt, met name op momenten waarbij de badkamer niet verwarmd wordt. Bovendien kan ik nu in de meetresultaten van de Plugwise zien dat de ketel aan het pendelen is:
/f/image/hNP7OocSjDPKfbi0ZGsssTIq.png?f=fotoalbum_large)
Om te kijken wat er aan de hand is, ben ik begonnen met het dichtzetten van alle radiatoren en de vloerverwarmingsysteem (d.m.v. het voetventiel), behalve de radiatoren in de woonkamer. Hierbij merkte ik dat het probleem was opgelost en de meetresultaten hadden een normaal verloop waarbij de ketel 3 a 4 keer per uur aansloeg, in plaats van iedere 5 minuten.
Vervolgens ben ik verder gaan zoeken in de verdeler:
:strip_exif()/f/image/3lukQsPCZiA6cosaOifNgzeB.jpg?f=fotoalbum_large)
Op de verdeler van de vloerverwarming heb ik vervolgens de zoneknop (1) dichtgezet en het voetventiel (2) weer opengedraaid. Ik merkte direct dat de retourleiding gloeiend heet werd en zag de temperatuur van de blauwe meter snel oplopen en de ketel begon weer te pendelen.
Blijkbaar stroomt er warme CV-water in de aanvoer, via (3) weer terug naar de afvoerleiding. Dit is uiteraard een ongewenste situatie, omdat hiermee de delta T bij de ketel laag is, onnodig energie wordt verspild en de stroming in de radiatoren elders in huis te laag is. Wat ik had verwacht is dat d.m.v. de Plugwise Floor die ik op (1) kan zetten het systeem kan afsluiten als de zone voldoende verwarmd.
Ik heb een aantal vragen waar ik niet direct uit kom. Ik heb elders op internet een schema gevonden hoe een verdeler zou moeten werken, waarbij een terugslagklep tussen aan- en afvoer moet voorkomen dat warm water direct terugstroomt naar de ketel. Klopt mijn aanname dat dit mechanisme in iedere vloerverdeler hoort te zitten en in mijn situatie dus onder (3) ? Zorgt zo'n klep er voor dat er 0,0 water van aanvoer naar afvoer kan lopen, of kan er altijd nog wel iets van water lopen?
Is er iemand die weet of een dergelijk systeem te repareren is (ik zie wel een moer aan de linkerkant van (3), geen idee of ik daarmee dit onderdeel open kan maken), of dat het geheel volledig vervangen moet worden?