Hallo mede-tweakers,
Ik heb sinds kort een Nest gen3 hangen, die via OT mijn CV ketel aanstuurt.
Ik heb mijn CV ketel (Nefit Smartline HR24) qua max aanvoer-temp op 65graden gezet, het vermogen staat op de standaard setting L95: 22,8 kW. De lagere aanvoer temp heb ik ook bij de Nest onder de advanced "apparaat" settings ingesteld (die staat standaard op 75 graden).
Nu krijg ik regelmatig op de CV ketel een 0Y melding te zien: dit betekent dat de gemeten aanvoer-temperatuur hoger is dan de ingestelde aanvoertemperatuur (in mijn geval dus hoger dan 65 graden).
Tegelijkertijd staat de Nest nog op de "verwarmen" stand, oranje gloed dus. De gemeten temperatuur zit vlakbij de doeltemperatuur als ik de sensors kijk, vaak zo'n 0,1 a 0,3 graden ervan af.
Omdat de CV ketel dan niet gaat branden in de 0Y modus, blijft de Nest maar "hangen" in die "verwarmen" stand totdat de ketel weer een lagere aanvoertemperatuur heeft gemeten.
Dit lijkt me niet echt heel efficient, het lijkt allemaal net langs elkaar heen te lopen.
Wat zou er aan de hand kunnen zijn? Als ik rondzoek kom ik als meestvoorkomende verklaring tegen dat het CV ketel vermogen te hoog is, en dat deze daarom zijn warmte niet weg krijgt.
Situatie: Ons huis heeft niet heel veel of grote radiatoren, en de meeste zijn in ruimtes zoals slaapkamers en dus dichtgedraaid. De radiatoren worden wel warm/heet, maar omdat het een jaren 30 huis is, is de isolatie matig dus het koelt relatief snel af.
Vraagt de Nest teveel vermogen van de ketel, ook al moduleert ie via OT? Heeft het überhaupt zin om het CV ketel brandvermogen te verlagen als je een modulerende thermostaat eraan hangt? Die zou dit toch zelf moeten kunnen regelen door gewoon met minder vermogen te gaan branden?
Wat kan ik doen? De aanvoer temperatuur van de CV ketel (en op de Nest) verlagen? Of juist verhogen? Het CV ketel vermogen verlagen, ook al is het een OT modulerende thermostaat?
bvd! Olaf
Ik heb sinds kort een Nest gen3 hangen, die via OT mijn CV ketel aanstuurt.
Ik heb mijn CV ketel (Nefit Smartline HR24) qua max aanvoer-temp op 65graden gezet, het vermogen staat op de standaard setting L95: 22,8 kW. De lagere aanvoer temp heb ik ook bij de Nest onder de advanced "apparaat" settings ingesteld (die staat standaard op 75 graden).
Nu krijg ik regelmatig op de CV ketel een 0Y melding te zien: dit betekent dat de gemeten aanvoer-temperatuur hoger is dan de ingestelde aanvoertemperatuur (in mijn geval dus hoger dan 65 graden).
Tegelijkertijd staat de Nest nog op de "verwarmen" stand, oranje gloed dus. De gemeten temperatuur zit vlakbij de doeltemperatuur als ik de sensors kijk, vaak zo'n 0,1 a 0,3 graden ervan af.
Omdat de CV ketel dan niet gaat branden in de 0Y modus, blijft de Nest maar "hangen" in die "verwarmen" stand totdat de ketel weer een lagere aanvoertemperatuur heeft gemeten.
Dit lijkt me niet echt heel efficient, het lijkt allemaal net langs elkaar heen te lopen.
Wat zou er aan de hand kunnen zijn? Als ik rondzoek kom ik als meestvoorkomende verklaring tegen dat het CV ketel vermogen te hoog is, en dat deze daarom zijn warmte niet weg krijgt.
Situatie: Ons huis heeft niet heel veel of grote radiatoren, en de meeste zijn in ruimtes zoals slaapkamers en dus dichtgedraaid. De radiatoren worden wel warm/heet, maar omdat het een jaren 30 huis is, is de isolatie matig dus het koelt relatief snel af.
Vraagt de Nest teveel vermogen van de ketel, ook al moduleert ie via OT? Heeft het überhaupt zin om het CV ketel brandvermogen te verlagen als je een modulerende thermostaat eraan hangt? Die zou dit toch zelf moeten kunnen regelen door gewoon met minder vermogen te gaan branden?
Wat kan ik doen? De aanvoer temperatuur van de CV ketel (en op de Nest) verlagen? Of juist verhogen? Het CV ketel vermogen verlagen, ook al is het een OT modulerende thermostaat?
bvd! Olaf