Check alle échte Black Friday-deals Ook zo moe van nepaanbiedingen? Wij laten alleen échte deals zien

van omvormer naar meterkast met VD draad toegestaan

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • apoliemans
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 26-06-2022
Zonnepanelen, kabelvraag:

Ik wil van de omvormer op zolder naar de meterkast met circa 20 meter kabel (3x 4mm2 benodigd).
Ik heb een loze leiding die op enkele meters van de omvormer uitkomt.

Overal lees ik dat men met YMVK 3x4 naar beneden gaat, maar die past niet in mijn loze leiding.

Mag ik met 3x4mm2 VD draad naar beneden?

Let op: ik wil graag weten wat anno 2020 mag, liever geen verhalen van klussers die het gedaan hebben en waarbij het al jaren werkt.

Alle reacties


  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 23:44
@kabeltjekabel schreef laatst dat het mag indien de VD draad overal in een flex buis of pvc zit, dus nergens zichtbaar.

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


  • kabeltjekabel
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13-02-2021
VD in buis mag ook, maar wel overal in buis. Dus wellicht laatste stukje met kniedeksel / wartel / kabel.