Grondkabel voor toekomstige zonnepanelen op schuur

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • S502042
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 14-05 16:49
Dag allemaal,

Al lang aan het meelezen bij diverse topics op GoT maar nu toch echt mijn eerste post :w

Volgende week komt er een installateur een laadpaal installeren en hiervoor gaan ze graven in mijn tuin. De kabel voor de laadpaal komt langs mijn houten schuur. Ik begrijp van de installateur dat hij geen problemen heeft om een paar extra kabeltjes te leggen als hij toch aan het graven is. Aangezien ik het plan heb om volgend jaar zonnepanelen op de schuur (en dak vh huis) te plaatsen, komt dat mooi uit. Ik heb alleen geen idee welke YMVKas kabel voldoende dik is. Kunnen jullie mij aangeven welke kabel (hoeveel aders, mm2) ik zou moeten kopen en waar je deze als particulier het beste/goedkoopste kunt krijgen?
  • Schuur opp: 3mx3m, plat dak (dus 6 panelen/2400wp?)
  • Afstand tot aan meterkast: ca 18m in rechte lijn, ik houd voor de zekerheid ongeveer 25m aan voor inkoop
  • Meterkast: 3x20A
  • Omvormer: in schuur grote temp schommelingen, dus wellicht moet ik voor DC kabel gaan en straks omvormer in meterkast?
Dank alvast!

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • m_rick
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 21-05 21:25
Als je de omvormer droog kan ophangen in de schuur, dan voldoet een gewone grondkabel (YMVK-as) van 2,5mm2. Twee aderig, dus fase + nul, en de aarde dmv een 'aardlitze' (dus geen geel/groen aardedraad).
Kan de installateur gelijk een groep bijplaatsen in de meterkast?

[ Voor 3% gewijzigd door m_rick op 20-10-2020 15:46 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ep Woody
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 03-05 21:20
Waarom laat je geen mantelbuis leggen, daar heb je veel meer aan dan aan een of meer losse kabels.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Snow_King
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 21:15

Snow_King

Konijn is stoer!

Ep Woody schreef op dinsdag 20 oktober 2020 @ 15:48:
Waarom laat je geen mantelbuis leggen, daar heb je veel meer aan dan aan een of meer losse kabels.
Dat ja! Wel zorgen dat er altijd een loos touwtje in zit waarmee je je trekveer door de mantelbuis kan trekken.

50mm mantelbuis is prima voor zoiets. Aan beide kanten wel zorgen voor afschot zodat de buis niet vol loopt met water.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Joris748
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 21:16
Meterkast is 3 fasen, ik zou alle opties open houden en er een 4-aderige kabel neerleggen: 3 fasen + 0

Hier ligt een 4x4mm2 YMvK-as kabel in de grond om in de toekomst een schuurtje op aan te kunnen sluiten (ca 50 meter). Wellicht dat dat vanwege de afstand is en is 2.5 mm2 voor jouw gebruik voldoende.

Wat zegt je elektricien?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
- Omvormer in de meterkast is een no-go. Kan de warmte niet kwijt, en daar wil je ook geen warmte hebben.
- op 3x3 mtr platdak passen geen 6 panelen. Tenzij je er een schuindak van maakt.
Dat wordt dan 3+3, oost/west of noord/zuid en dan moet je aan de micro omvormer.
- Vergeet de netwerk kabel niet: Voor zowel laadpaal als omvormer.
https://www.sandervunderi...grondkabel-per-meter.html

[ Voor 22% gewijzigd door AUijtdehaag op 20-10-2020 16:17 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Ecodan


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • S502042
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 14-05 16:49
Dank jullie wel allemaal.Hieronder even een paar reacties:
m_rick schreef op dinsdag 20 oktober 2020 @ 15:45:
Kan de installateur gelijk een groep bijplaatsen in de meterkast?
Wil ik mee wachten totdat de zonnepanelen komen, even beoordelen als ook de zonnepanelen op dak vh huis geplaatst worden.
Dank, mantelbuis sowieso goed idee, afschot zal ik aangeven aan installateur
Bij de schouw zei de installateur om voor 4mm2 te gaan voor de zekerheid, maar klinkt een beetje als overkill afgaand op de reactie van @m_rick.
AUijtdehaag schreef op dinsdag 20 oktober 2020 @ 16:13:
- Omvormer in de meterkast is een no-go. Kan de warmte niet kwijt, en daar wil je ook geen warmte hebben.
- op 3x3 mtr platdak passen geen 6 panelen. Tenzij je er een schuindak van maakt.
Dat wordt dan 3+3, oost/west of noord/zuid en dan moet je aan de micro omvormer.
- Vergeet de netwerk kabel niet: Voor zowel laadpaal als omvormer.
https://www.sandervunderi...grondkabel-per-meter.html
Dank, moet me duidelijk nog verder inlezen in materie. Netwerkkabel altijd goed idee voor AP/wifi in tuin (+parkeerplaats voor Tesla updates...).

O.b.v jullie adviezen ga ik dan het volgende kopen:

Mantelbuis: https://www.elektramat.nl...oppelstuk-diameter-50-mm/
Grondkabel (4 x 2,5mm2): https://www.sandervunderi...m2-2-5-mm2-per-meter.html
UTP-kabel: https://www.sandervunderi...grondkabel-per-meter.html

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Joris748
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 21:16
S502042 schreef op dinsdag 20 oktober 2020 @ 16:52:
Dank jullie wel allemaal.Hieronder even een paar reacties:


[...]

Wil ik mee wachten totdat de zonnepanelen komen, even beoordelen als ook de zonnepanelen op dak vh huis geplaatst worden.


[...]


[...]

Dank, mantelbuis sowieso goed idee, afschot zal ik aangeven aan installateur


[...]

Bij de schouw zei de installateur om voor 4mm2 te gaan voor de zekerheid, maar klinkt een beetje als overkill afgaand op de reactie van @m_rick.


[...]

Dank, moet me duidelijk nog verder inlezen in materie. Netwerkkabel altijd goed idee voor AP/wifi in tuin (+parkeerplaats voor Tesla updates...).

O.b.v jullie adviezen ga ik dan het volgende kopen:

Mantelbuis: https://www.elektramat.nl...oppelstuk-diameter-50-mm/
Grondkabel (4 x 2,5mm2): https://www.sandervunderi...m2-2-5-mm2-per-meter.html
UTP-kabel: https://www.sandervunderi...grondkabel-per-meter.html
Gooi voor nu alleen de mantelbuis neer, dan mag degene die de PV-installatie aansluit de juiste kabel erdoorheen trekken. :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Snow_King
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 21:15

Snow_King

Konijn is stoer!

S502042 schreef op dinsdag 20 oktober 2020 @ 16:52:


Dank, mantelbuis sowieso goed idee, afschot zal ik aangeven aan installateur
Nogmaals (zekerheid): Denk aan dat touwtje door de mantelbuis! Zorg dat er altijd een extra touwtje in zit om extra kabels te kunnen trekken.

En aan beide kanten de kabel dus met 45 graden naar beneden in de grond steken zodat water er nooit in loopt.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • jobr
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 18-05 18:57
S502042 schreef op dinsdag 20 oktober 2020 @ 16:52:

Bij de schouw zei de installateur om voor 4mm2 te gaan voor de zekerheid, maar klinkt een beetje als overkill afgaand op de reactie van
Ik zou dat gewoon doen. Als je later moet vervangen (als je huidige netspanning nogal hoog is bijv) kost het meer. Meerprijs is gering toch.