Nou nou dat is wel heel dramatisch. Er zijn genoeg kookplaten/fornuizen die keurig met 2L + 2N op een kookgroep aangesloten kunnen worden hoor. In dat geval is er helemaal niets mis mee. Niet alles over 1 kam scheren omdat toevallig het apparaat van TS een 11kW ding is.kabeltjekabel schreef op vrijdag 23 oktober 2020 @ 05:52:
Welk exact type is dit en wat staat er als aansluitvermogen? Fornuizen zijn bijna altijd 11 kW; dat is in Nederland (uitgaande van de 99% van de particuliere aansluitingen) alleen fatsoenlijk aan te sluiten op 3-fase, dus niet op die 2L2N Perilex die je nu hebt.
Met wat mazzel heeft het ding daadwerkelijk 400V nodig en dan is beunaansluiting op een kookgroep helemaal niet mogelijk![]()
Deze topics komen geregeld voorbij en deze manier van Perilex aansluiten is gewoon een hele dikke middelvinger richting mensen die een fornuis willen aansluiten. Ik heb het eerder gezegd en zeg het nu weer; de kookgroep hoort in een sterfhuisconstructie.
Heb je wel een 3-fase aansluiting vanuit de netbeheerder?
11*310 WP (3410) op ZO (~140°) @ ~41° hoek , Growatt 3000 MTL-S
Van de fornuizen zijn het er maar een paar en dan veelal alleen door de kookplaat te limiteren op 3,7 kW. Inventum heeft zo'n ding in het assortiment. De rest is allemaal voor heel zware enkelfase aansluiting wat we niet hebben hier in NL of 3-fase aansluiting. Die dingen worden echter geregeld wel aangesloten op een kookgroep ("het werkt toch?"), geregeld tript er dan een zekering en af en toe fikt de hele nulketen uit.Freakie1NL schreef op vrijdag 23 oktober 2020 @ 06:54:
[...]
Nou nou dat is wel heel dramatisch. Er zijn genoeg kookplaten/fornuizen die keurig met 2L + 2N op een kookgroep aangesloten kunnen worden hoor. In dat geval is er helemaal niets mis mee. Niet alles over 1 kam scheren omdat toevallig het apparaat van TS een 11kW ding is.
[ Voor 99% gewijzigd door Brazos op 25-11-2021 20:21 ]
[ Voor 3% gewijzigd door ik222 op 23-10-2020 11:11 ]
[ Voor 99% gewijzigd door Brazos op 25-11-2021 20:21 ]
In dat geval gaan ze waarschijnlijk uit van 32 .. 40 ... A afzekering. Zie ook het voorgeschreven aansluitsnoer... 4mm^2; dat is niet voor 16ABrazos schreef op vrijdag 23 oktober 2020 @ 11:00:
[...]
Klopt, in het boekje staat ook een schema voor 1 fase 230v. Maar dan zou het gebruik wel heel beperkt zijn lijkt me, 2 pitten = 3600 (max) watt.
Dat ding heeft een inductiekookplaat, niet keramtisch. Dat is positief in de zin dat je bij inductie minder lang het maximumvermogen verbruikt omdat je rendement veel hoger is.Brazos schreef op vrijdag 23 oktober 2020 @ 11:00:
[...]
Het betreft een Indesit indesit-i64i-6c6awfr. Totaal aansluitvermogen kan ik niet terug vinden in de handleiding, alleen dat de pitten max 7200 watt gebruiken (alle pitten hoogste stand + boost). Daar zou de oven nog bijkomen. Bij webshops zie ik 10kw staat. Dus die 11kw zal in de buurt komen. Er staat wel iets over het beperken van vermogen, maar in het boekje gaat dat over een bepaald aantal uren.
Hij kan overigens ook op 230v, dus hij gaat waarschijnlijk wel werken.
In ieder geval al een hoop informatie, dank daarvoor. Het is uiteraard niet de bedoeling om dit onveilig aan te sluiten. Wat betreft de installatie, het betreft een huurwoning die net is gemoderniseerd met een nieuwe kookgroep, daar zal niet veel in aangepast kunnen worden.
Als het ding op 400V zou werken heeft 'ie de nul niet nodig. En dan nog is 25A meer dan 16A.Brazos schreef op vrijdag 23 oktober 2020 @ 14:06:
[...]
Vind het maar vreemd dat je een apparaat kan verkopen dat op 1 en 2 fases 'kan' werken, inclusief het aansluitschema terwijl dat dus eigenlijk helemaal niet kan.
Werkt het apparaat dan niet daadwerkelijk op 400v met 2 fasen? Want dan zou je met 10kw een belasting van 25A krijgen, wat wel weer past binnen de 2x16A (zij het dus 'onveilig' in geval 1 nul zou losschieten)
Dat hangt er dus vanaf hoe die is aangesloten. Als je tussen L1 en L2 van de Perilex 0V hebt dan is het allemaal op dezelfde fase. Als het 400V is; dan is er dus wel een 3-fase aansluiting in huis en is het een kwestie om in de groepenkast e.e.a. aan te passen. Let op; niet alle multimeters worden blij van 400V.Brazos schreef op vrijdag 23 oktober 2020 @ 14:06:
Of is de kookgroep achter de 2 automaten maar 1 fase, en hou je altijd 230v?
Ik ben wel benieuwd wat ze daar extra voor vragen.Brazos schreef op vrijdag 23 oktober 2020 @ 14:06:
Bovenstaande slechts ter achtergrond, we hebben contact gehad met de verhuurder en hebben de keuze een 3 fase te laten plaatsen (met een kleine huurverhoging) of we mogen het zelf laten aanpassen (zullen even wat offertes opvragen om te kijken wat goedkoper is)
In ieder geval komt er een 3-fase aansluiting, en daarmee zal alles volgens de normen aangesloten worden.
Dit kan wel. Alleen is hij duidelijk gemaakt voor een grotere doelgroep dan Nederland.Brazos schreef op vrijdag 23 oktober 2020 @ 14:06:
[...]
Vind het maar vreemd dat je een apparaat kan verkopen dat op 1 en 2 fases 'kan' werken, inclusief het aansluitschema terwijl dat dus eigenlijk helemaal niet kan.
Een kookgroep is eigenlijk altijd 2x16A van dezelfde fase (waarom zou je anders een kookgroep nemen). Simpelweg verdeeld over 2 groepen. Daarom heb je ook 2 nuldraden nodig (2x16A over de fasen is ook 2x16A over de nullen).Werkt het apparaat dan niet daadwerkelijk op 400v met 2 fasen? Want dan zou je met 10kw een belasting van 25A krijgen, wat wel weer past binnen de 2x16A (zij het dus 'onveilig' in geval 1 nul zou losschieten)
Of is de kookgroep achter de 2 automaten maar 1 fase, en hou je altijd 230v?
Heb je al een driefasen hoofdaansluiting?Bovenstaande slechts ter achtergrond, we hebben contact gehad met de verhuurder en hebben de keuze een 3 fase te laten plaatsen (met een kleine huurverhoging) of we mogen het zelf laten aanpassen (zullen even wat offertes opvragen om te kijken wat goedkoper is)
In ieder geval komt er een 3-fase aansluiting, en daarmee zal alles volgens de normen aangesloten worden.
[ Voor 4% gewijzigd door timberleek op 23-10-2020 19:09 ]
Ook al heb je wel 400V; dan nog is 25 >> 16.timberleek schreef op vrijdag 23 oktober 2020 @ 19:07:
[...]
Overigens heb je geen 400v bij een kookgroep. Je hebt 2x230.
Dus de 25A < 2x16A gaat niet op.
Kookgroep is vrijwel altijd 2 modules breed; krachtgroep 4.timberleek schreef op vrijdag 23 oktober 2020 @ 19:07:
[...]
Heb je al een driefasen hoofdaansluiting?
Zo ja, is de kookgroep helemaal een achterlijk idee om aan te brengen (aardige kans dat de hoofdstop dan eerder gaat dan de kookgroep zelf).
Voordeel is dat in dat geval de wijziging super simpel is.
In de meterkast moet de dubbele automaat eruit en een krachtgroep erin (past in dezelfde ruimte) met wat wijzigingen in de aansluiting.
2e blauw dient vervangen te worden indien er VD in buis is gebruikt. Als er 5 aderige kabel is gebruikt kan het blijven zitten ja.timberleek schreef op vrijdag 23 oktober 2020 @ 19:07:
De kabel in de muur kan blijven zitten.
Ik zie niet echt hardgemaakt dat een van beiden het geval is.timberleek schreef op vrijdag 23 oktober 2020 @ 19:07:
edit:
Overigens wel slechte zaak van de monteur dat hij:
1a - De perilex verkeerd heeft aangesloten
1b - De perilex aansluiting fout heeft gefixt maar de labels niet (zit de volgende lekker met de ellende)
Ik lees nergens dat het toestel door dezelfde monteur is aangesloten.timberleek schreef op vrijdag 23 oktober 2020 @ 19:07:
2 - De boel niet eens getest heeft
Klopt, had er ook iets duidelijker bij moeten zetten dat je die 2x16 alsnog niet op kan tellen)kabeltjekabel schreef op vrijdag 23 oktober 2020 @ 20:45:
[...]
Ook al heb je wel 400V; dan nog is 25 >> 16.
Zijn dat niet altijd 2 2P groepen (om ook nul overbelasting te detecteren)Kookgroep is vrijwel altijd 2 modules breed; krachtgroep 4.
Mag omgelabeld worden vziw (of is dat niet meer zo?)2e blauw dient vervangen te worden indien er VD in buis is gebruikt. Als er 5 aderige kabel is gebruikt kan het blijven zitten ja.
Het opschrift op het WCD klopt in ieder geval niet.Ik zie niet echt hardgemaakt dat een van beiden het geval is.
Fair enough, dat was een (misschien te snelle) aannameIk lees nergens dat het toestel door dezelfde monteur is aangesloten.
[ Voor 3% gewijzigd door timberleek op 23-10-2020 21:25 ]
Hoe kom je tot die conclusie?timberleek schreef op vrijdag 23 oktober 2020 @ 21:24:
[...]
Het opschrift op het WCD klopt in ieder geval niet.
PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+
[ Voor 99% gewijzigd door Brazos op 25-11-2021 20:20 ]
Qua kookplaten is er keuze zat, qua fornuizen... not so muchBrazos schreef op zaterdag 24 oktober 2020 @ 00:57:
[...]
Je hebt gelijk, inductie inderdaad. Snap het ook niet helemaal, ze plaatsen zo'n groep omdat ze graag willen dat mensen van het gas af gaan, maar dan is het nog vrij beperkt.
Ja, als je dat jarenlang optelt tikt het aan.Brazos schreef op zaterdag 24 oktober 2020 @ 00:57:
Voor zover de huurverhoging, is €7,85 per maand. Op zich geen fortuin, maar als je dat over meerdere jaren zou optellen kan ik me zomaar voorstellen dat zelf laten aanleggen uiteindelijk goedkoper is. Is dus even een kwestie van offertes aanvragen.
Klopt. Perilex nooit zomaar inpluggen. Maar daarom worden apparaten dus zonder stekker er aan geleverd. In België en Duitsland hebben ze ook andere manier van het aansluiten van kookplaten;Brazos schreef op zaterdag 24 oktober 2020 @ 00:57:
[...]
Het trekken zal niet zo interessant zijn, aangezien de meterkast 2 meter verderop zit. Het apparaat is niet door dezelfde monteur aangesloten. Toch valt er wel wat voor te zeggen, had de vorige eigenaar een 2 fase groep dan stond de fase nu direct op de nul kortgesloten.
Als je het weet, prima. Maar qua stopcontacten ben je niet anders gewend dan gewoon inpluggen. Je moet dan maar net weten dat er voor perilex schijbaar geen standaard is, en je dat dus nooit mag inpluggen zonder de gebruiker door te meten, dan wel goed aan te sluiten.
Kun je zo zien in de meterkast door naar de symbolen op de meter te kijken;Brazos schreef op zaterdag 24 oktober 2020 @ 00:57:
[...]
Kan ik op dit moment niet verifiëren, maar daar ga ik wel vanuit. Anders verwacht ik dat de verhuurder ook niet zo makkelijk is in het plaatsen van een 3 fase aansluiting. Maar dit gaan we nog even nachecken.