Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wiljums
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 17:40
Ik lees mijn slimme meter uit mbv een RPI3B met Domoticz en de waardes worden gepushed naar InfluxDB en weergegeven met Grafana. Dat is ongeveer een jaar goed gegaan, totdat het er een paar dagen uitgelegen heeft (ik denk door een crash van Domoticz). Sindsdien krijg ik random vreemde waardes bij het uitlezen van de cumulatieve waardes voor verbruik en levering.
Tijdens periodes van hoog-tarief worden (at random?) ook waardes voor levering en verbruik op laagtarief gemeten. En andersom. Soms zijn de waardes een stuk lager dan de waardes daarvoor, wat niet kan omdat het cumulatieve waardes zijn. Het kan alleen maar meer worden.

Ik heb de slimme meter kabel al vervangen en andere USB poorten op de PI geprobeerd. Maar dat heeft het nog niet opgelost. Wat zou de oorzaak hiervan kunnen zijn?

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/IYBdxlo.png

13420 Wp 44x JA Solar / GW15KN-DT PVOutput - AIT SWCV92K3 W/W warmtepomp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jobr
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 26-07 21:40
Met die grafiek kan niemand wat mee aangezien totaal onduidelijk is hoe deze tot stand komt.

Ik zou eerst eens naar de echte meetwaarden gaan kijken en kijken wat je daar ziet. Eventueel even naar excel exporteren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wiljums
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 17:40
Hierbij een voorbeeld van 'vreemde waardes' in de Domoticz log. Op hetzelfde moment worden waardes geregistreerd op zowel piek- als dalmeter, voor zowel verbruik als levering.

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/cLNEYAx.png


Hier een voorbeeld, export van de waardes vanuit Grafana:

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/2Yx76hfm.jpg

13420 Wp 44x JA Solar / GW15KN-DT PVOutput - AIT SWCV92K3 W/W warmtepomp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wiljums
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 17:40
Hier een voorbeeld van zojuist, vanuit domoticz log. Om 20:14:01.571 worden waardes geregistreerd op alle telwerken.

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/3PpfqRM.png

[ Voor 23% gewijzigd door wiljums op 15-10-2020 20:19 ]