Hi ik heb een x aantal fibre-channel shijven welke ik wil formateren van 520 byte naar 512 byte sector.
met commando : ubuntu@ubuntu:~$ sudo sg_format --format --size=512 --fmtpinfo=0 -vvv /dev/sg0
heb ik een tiental exact dezelfde schijven met succes geformateerd, helaas zijn er 2 schijven bij waarbij SG3-utils het onderstaande doet.
ik snap hier niet heel veel van, ik heb ook al met --six flag geprobeert, fmtpinfo alle opties nagelopen.
ik ga er zelf niet direct vanuit dat de schijven kapot zijn, maar het kan natuurlijk altijd.
voordat ik ze inruil bij de verkoper zou ik graag uitzoeken of ik ze alsnog kan gebruiken.
iemand enige skills met SG3-utils die hier wat van kan bakken ?
met commando : ubuntu@ubuntu:~$ sudo sg_format --format --size=512 --fmtpinfo=0 -vvv /dev/sg0
heb ik een tiental exact dezelfde schijven met succes geformateerd, helaas zijn er 2 schijven bij waarbij SG3-utils het onderstaande doet.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
| ubuntu@ubuntu:~$ sudo sg_format --format --size=512 --fmtpinfo=0 -vvv /dev/sg14
open /dev/sg14 with flags=0x802
inquiry cdb: 12 00 00 00 24 00
NETAPP X276_S10K7288F10 NA07 peripheral_type: disk [0x0]
PROTECT=0
inquiry cdb: 12 01 00 00 24 00
inquiry: pass-through requested 36 bytes (data-in) but got 14 bytes
inquiry cdb: 12 01 80 01 00 00
inquiry: transport: Host_status=0x07 [DID_ERROR]
Driver_status=0x08 [DRIVER_SENSE]
inquiry:
Fixed format, current; Sense key: Unit Attention
Additional sense: Power on, reset, or bus device reset occurred
Field replaceable unit code: 3
Raw sense data (in hex), sb_len=18, embedded_len=18
70 00 06 00 00 00 00 0a 00 00 00 00 29 00 03 00
00 29
VPD_UNIT_SERIAL_NUM gave res=6
mode sense(10) cdb: 5a 00 01 00 00 00 00 00 fc 00
duration=0 ms
mode sense(10): transport: Host_status=0x07 [DID_ERROR]
Driver_status=0x08 [DRIVER_SENSE]
mode sense(10):
Fixed format, current; Sense key: Not Ready
Additional sense: Logical unit not ready, cause not reportable
Field replaceable unit code: 2
Raw sense data (in hex), sb_len=18, embedded_len=18
70 00 02 00 00 00 00 0a 00 00 00 00 04 00 02 00
00 00
pass-through requested 252 bytes (data-in) but got 0 bytes
MODE SENSE (10) command: Device not ready, type: sense key |
ik snap hier niet heel veel van, ik heb ook al met --six flag geprobeert, fmtpinfo alle opties nagelopen.
ik ga er zelf niet direct vanuit dat de schijven kapot zijn, maar het kan natuurlijk altijd.
voordat ik ze inruil bij de verkoper zou ik graag uitzoeken of ik ze alsnog kan gebruiken.
iemand enige skills met SG3-utils die hier wat van kan bakken ?
Ben niet slim, maar wel dom