Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Njiua
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 26-10-2023
Ha Forumlui,

Enige tijd geleden heeft onze oude omvormer het begeven (JSI-2000TL). Deze is zes jaar geleden gemonteerd en zat in het huis toen wij hem kochten.

Even onderzoek gedaan naar een soort gelijkende omvorgen zijn we uitgekomen op de Goodwe gw2000xs.

Nadat we de goodwe binnen hebben gekregen hebben we hem direct aangesloten (kabels van de zonnepanelen er in, ac kabel er in en klaar?)

Helaas is het vandaag niet de mooiste dag om de omvormer te testen maar wat me opvalt is het volgende:

Hij piept.. Verschrikkelijk maar hier moet ik maar aan wennen,
Het inkomende signaal van de zonnepanelen is +- 300v (Vpv)
Echter op zowel het display, als in de app zie ik 0,0 opgeleverde stroom.

Het display zegt in regel 1 "waiting"
In regel twee geet ie aan dat de huidige opbrengst 0 is.

Het oranje lampje van de wifi brand continu, voor de rest brand er niets

De app laat totaal geen history zien
De slimme meter laat geen vorm van teruglevering zien..

Is het echt zo dat met de paar wolkjes aan de hemel er totaal geen stroom wordt opgewekt,
Moet de goodwe eerst nog inwerken ofzo?

Wie kan mij vertellen wat er mogelijk aan de hand is?

Groeten

[ Voor 3% gewijzigd door Njiua op 04-10-2020 14:59 ]

Alle reacties


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Lardman
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 31-05 22:32
De omvormer mist een stekker.
Er zit een stekker in de doos met een groen doorverbonden draadje.
Deze moet in de omvormer om aan te geven dat er geen sprake is van een limiter voor de stroom. Zonder deze stekker zal de omvormer niet worden vrijgegeven en blijft deze in status "waiting".
Eerst de omvormer DC en AC uit, dan de stekker er in, DC aan en dan de AC aan en dan zou ie wel door moeten starten. Ik neem aan dat je hem al wel op Holland gezet had.

2280+1730(O)+1380(plat)+880(N)+2395Wp+640Wp PV (hoezo verslaafd) 3.5kW Houtkacheltje, 2.5 kW Panasonic airco, Loria 6008 duo, sinds 1-07-2018 gasloos E-label A


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 02-06 07:27

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Pag 8
https://www.goodwe.com/Pu...81DNS%20USER%20MANUAL.pdf

[ Voor 6% gewijzigd door Rol-Co op 04-10-2020 15:33 ]

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Njiua
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 26-10-2023
@Rol-Co , ik kan de pagina helaas niet openen.

@Lardman Held! Omvormer opnieuw aangezet (met de Bridge er tussen) works like a charm!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 02-06 07:27

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Njiua schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 15:32:
@Rol-Co , ik kan de pagina helaas niet openen.

@Lardman Held! Omvormer opnieuw aangezet (met de Bridge er tussen) works like a charm!
Nu wel :)
Mooi dat ie werkt. (y)