Remeha Calenta Ace geen verwarming

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Videopac
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 08:34

Videopac

Rommelt wat aan.

Topicstarter
Onze Remeha Calenta Ace (2019) geeft geen verwarming meer. De ketel warmt wel op, tot 73°C zelfs, maar lijkt niet rond te pompen. De verwarmingsbuis uit de ketel blijft koud. Ik zie op het niet echt duidelijke jaren '90 schermpje geen (fout)outmeldingen, m.u.v. CU-GHO8.

Heeft iemand nog tips voordat ik morgen de installateur bel?

Asustor AS6704T (32GB, 4x16TB MG08), OpenWrt (3x GL.iNet Flint 2 MT6000), Lyrion Media Server, Odroid H2/N2+/C4/C2, DS918+ (4x8TB WD RED)


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • BartW
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 07:29
Je vermeldt het niet, maar je hebt toch wel een radiator open staan?
Wat is je waterdruk en geeft je thermostaat niet een bepaalde foutmelding aan?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Microkid
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 09:39

Microkid

Frontpage Admin / Moderator PW/VA

Smile

Hoor je de pomp wel pompen dan?

4800Wp zonnestroom met Enphase
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • htca
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 09:25
reset geprobeerd?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • VERNederlander
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 11:32
BartW schreef op zondag 27 september 2020 @ 15:34:
Je vermeldt het niet, maar je hebt toch wel een radiator open staan?
Wat is je waterdruk en geeft je thermostaat niet een bepaalde foutmelding aan?
Dit, en is het systeem wel goed ontlucht? Mijn ervaring met mijn nieuwe Tzerra Ace dat deze redelijk gevoelig is voor lucht in het systeem.

En vreemd dat je geen foutmelding krijgt, de ketel zou in de beveiliging moeten schieten.

CU-GH08 is de software-versie die op je ketel zit als ik de handleiding mag gelven.
https://tools.remeha.nl/w...-Ace-25ds-28c-35d-40c.pdf

[ Voor 29% gewijzigd door VERNederlander op 27-09-2020 16:31 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • PhilipsFan
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 04-06 09:25
Check de instellingen, deze ketels hebben softwarematige schakelaars voor verwarming en warmwater. Wellicht is er iets fucked en staat verwarming uit. Lijkt me ook dat als er echt iets kapot is (waarschijnlijk de driewegkraan) dan zal hij wel een storing geven toch?

En natuurlijk even de stekker eruit, maar ik neem toch aan dat je dat al geprobeerd hebt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Videopac
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 08:34

Videopac

Rommelt wat aan.

Topicstarter
BartW schreef op zondag 27 september 2020 @ 15:34:
Je vermeldt het niet, maar je hebt toch wel een radiator open staan?
Wat is je waterdruk en geeft je thermostaat niet een bepaalde foutmelding aan?
Goed punt, maar staan wel open, ja.

Asustor AS6704T (32GB, 4x16TB MG08), OpenWrt (3x GL.iNet Flint 2 MT6000), Lyrion Media Server, Odroid H2/N2+/C4/C2, DS918+ (4x8TB WD RED)


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • andre208
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 04-06 22:20
Staat geen warmwater kraan ergens te druppelen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • LA-384
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 08:01
Heeft die het eerder afgelopen week wel nog gedaan, of zou vandaag de eerste keer zijn.
Ik kan het verwarmingsdeel bij mijn oude ketel uitschakelen, mogelijk staat het bij jou ook nog uitgeschakeld?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 09:08
Brand het radiatoricoon wel op het display?
Vaak breekt bij deze ketels de thermostaatdraad en dan is er geen warmtevraag meer. Ook moet de waterdruk minimaal 1,8bar zijn anders start de pomp niet.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Videopac
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 08:34

Videopac

Rommelt wat aan.

Topicstarter
Het radiatoricoontje op het schermpje brandde, de radiatoren stonden open.
Ik heb uiteindelijk de cv iets bijgevuld (van 1,5 naar 1,9 bar) en de ketel uit- en iets later weer aangezet. Dan gaat hij 3 minuten een ontluchtingsprogramma doorlopen en daarna deed hij het gelukkig weer.

Dank voor alle hulp en het meedenken.

Asustor AS6704T (32GB, 4x16TB MG08), OpenWrt (3x GL.iNet Flint 2 MT6000), Lyrion Media Server, Odroid H2/N2+/C4/C2, DS918+ (4x8TB WD RED)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • VERNederlander
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 11:32
Videopac schreef op maandag 28 september 2020 @ 07:01:
Het radiatoricoontje op het schermpje brandde, de radiatoren stonden open.
Ik heb uiteindelijk de cv iets bijgevuld (van 1,5 naar 1,9 bar) en de ketel uit- en iets later weer aangezet. Dan gaat hij 3 minuten een ontluchtingsprogramma doorlopen en daarna deed hij het gelukkig weer.

Dank voor alle hulp en het meedenken.
Mooi, scheelt weer een bezoekje van de monteur. :) (en je hebt blijkbaar een automatische ontluchter, wel makkelijk)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DarkKnight
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 05-05 15:03

DarkKnight

Narf

Videopac schreef op maandag 28 september 2020 @ 07:01:
Het radiatoricoontje op het schermpje brandde, de radiatoren stonden open.
Ik heb uiteindelijk de cv iets bijgevuld (van 1,5 naar 1,9 bar) en de ketel uit- en iets later weer aangezet. Dan gaat hij 3 minuten een ontluchtingsprogramma doorlopen en daarna deed hij het gelukkig weer.

Dank voor alle hulp en het meedenken.
Been there, done that... Onze Remeha Tzerra had zelfde 'euvel'. Uiteindelijk gebeld met onze installateur en die gaf ook direct het stappenplan van bijvullen (ondanks dat het op 1,5 bar zat en dat volgens de handleiding voldoende zou moeten zijn), resetten en dan gewoon wachten.

Asus N61Ja -> Surface Pro 2


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Videopac
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 08:34

Videopac

Rommelt wat aan.

Topicstarter
DarkKnight schreef op maandag 28 september 2020 @ 11:08:
[...]

Been there, done that... Onze Remeha Tzerra had zelfde 'euvel'. Uiteindelijk gebeld met onze installateur en die gaf ook direct het stappenplan van bijvullen (ondanks dat het op 1,5 bar zat en dat volgens de handleiding voldoende zou moeten zijn), resetten en dan gewoon wachten.
Je schrijft "had": betekent dit dat je jullie Remeha Tzerra gedumpt hebt? Ik ben tot nu toe nog niet erg onder de indruk van onze Remeha Calenta Ace.

Asustor AS6704T (32GB, 4x16TB MG08), OpenWrt (3x GL.iNet Flint 2 MT6000), Lyrion Media Server, Odroid H2/N2+/C4/C2, DS918+ (4x8TB WD RED)


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DarkKnight
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 05-05 15:03

DarkKnight

Narf

Videopac schreef op maandag 28 september 2020 @ 12:06:
[...]

Je schrijft "had": betekent dit dat je jullie Remeha Tzerra gedumpt hebt? Ik ben tot nu toe nog niet erg onder de indruk van onze Remeha Calenta Ace.
Oh nee, zeker niet. Voor de rest geen probleem, alleen wil hij (of zij...) absoluut liever een druk van 1.8-2.0 bar dan <1.6 bar. Dus, dat is opmerkelijk maar verder geen showstopper.

Asus N61Ja -> Surface Pro 2