Zijn de binnen en buitenunit juist aangesloten of niet.

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


  • rammsteinner
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 13-03 21:57
Ik had graag informatie omtrent Panasonic warmtepompen lucht/lucht die bij mij geplaatst zijn door een erkende installateur.
In deze combinatie zijn de warmtepompen geplaatst
CU-Z35VKE buitenunit hangt buiten woonkamer
CS-Z25VKEW binnenunit hangt binnen in de woonkamer

CU-Z25VKE buitenunit hangt buiten eetplaats
CS-Z35VKEW binnenunit hangt binnen in de eetplaats
Kan deze combinatie wel kloppen.
En als het niet klopt welke problemen geven de warmtepompen.

Alle reacties


  • Jan-man
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 22:41
Dat klopt niet installateur terug laten komen.

Je hebt nu een 3.5 je buiten unit aan een 2.5 binnen unit hangen en visaversa.

  • -=bas=-
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 22-04 02:56
Zo te zien zijn de buitenunits omgedraaid.
De CU-Z35VKE heeft meer vermogen dus de kans bestaat dat je woonkamer niet de gewenste temperatuur bereikt of het allemaal wat langer duurt.

De installateur kan de buitenunits gewoon omwisselen zonder ze bij te hoeven vullen.
Alleen moet hij je installatie weer vacuum trekken maar dat is een half uurtje werk.
Al met al 1~2 uurtjes werk om de fout te herstellen.

Senile! Senile Oekaki


  • Gieliovd520
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 11-09 12:16
Oeps verkeerdom.

Inblokken, binnenuit verwisselen, vacumeren en weer naar huis.

PV: 39x @ 13.425WP, L/L WP: 3x3,5+2x5KW+1x2,2KW, L/W WP 9kW Panasonic J mono, WP boiler Atlantic Explorer V4 270. Sinds 04-22 gasloos!