Bij het plaatsen van het nieuwe schakelmateriaal blijkt dat er nog spanning staat op het lichtpunt wanneer de lichtknop op uit staat.
Kwam daar achter toen ik wilde bepalen of het veilig was de plafondlamp op te hangen door te testen met deze Testboy 114
Die gaf in beide standen van de lichtknop een rood lampje en ging trillen.
Daarop de multimeter gepakt en als ik meet tussen nul (blauwe draad) en schakeldraad (zwarte draad) staat er in de ene stand van de knop 230V op en in de andere stand 24V.
Met een lamp aangesloten functioneert alles trouwens zoals verwacht, alleen lijkt die 24V me niet te horen dus wil dat wel oplossen.
De lamp kan overigens geschakeld worden met 3 knoppen die middels een kruisschakeling zijn aangesloten:

Nog verdere metingen gedaan aan de schakelaar en als ik tussen tussen nul en punt 1 of 2 meet staat er met de lamp aan 24V op het niet actieve punt en als de lamp uit staat 115V.
Dat laatste doet me erg denken aan een computer voeding die ook de halve netspanning op de kast zet als je die aansluit op een niet geaard stopcontact.
De aardlek blijft gewoon in trouwens.
Ik weet niet of dit fenomeen zich ook voordeed met het oude schakelmateriaal want ik had geen reden dat door te meten voordat ik het afkoppelde.
Gebruike nieuwe materiaal is van Peha en de kruisschakelaar:
is aangesloten met de twee zwarte punten aan de bovenkant richting de ene wisselschakelaar (W1 in het eerdere plaatje) en de twee witte punten richting de andere wissselschakelaar (W2 in het eerdere plaatje)
Aansluitvideo: YouTube: Peha kruisschakelaar in kruisschakeling aansluiten? - Elektrototaalm...
Iemand een idee wat dit probleem zou kunnen veroorzaken en hoe op te lossen of troubleshooten?
Kwam daar achter toen ik wilde bepalen of het veilig was de plafondlamp op te hangen door te testen met deze Testboy 114
Die gaf in beide standen van de lichtknop een rood lampje en ging trillen.
Daarop de multimeter gepakt en als ik meet tussen nul (blauwe draad) en schakeldraad (zwarte draad) staat er in de ene stand van de knop 230V op en in de andere stand 24V.
Met een lamp aangesloten functioneert alles trouwens zoals verwacht, alleen lijkt die 24V me niet te horen dus wil dat wel oplossen.
De lamp kan overigens geschakeld worden met 3 knoppen die middels een kruisschakeling zijn aangesloten:

Nog verdere metingen gedaan aan de schakelaar en als ik tussen tussen nul en punt 1 of 2 meet staat er met de lamp aan 24V op het niet actieve punt en als de lamp uit staat 115V.
Dat laatste doet me erg denken aan een computer voeding die ook de halve netspanning op de kast zet als je die aansluit op een niet geaard stopcontact.
De aardlek blijft gewoon in trouwens.
Ik weet niet of dit fenomeen zich ook voordeed met het oude schakelmateriaal want ik had geen reden dat door te meten voordat ik het afkoppelde.
Gebruike nieuwe materiaal is van Peha en de kruisschakelaar:

is aangesloten met de twee zwarte punten aan de bovenkant richting de ene wisselschakelaar (W1 in het eerdere plaatje) en de twee witte punten richting de andere wissselschakelaar (W2 in het eerdere plaatje)
Aansluitvideo: YouTube: Peha kruisschakelaar in kruisschakeling aansluiten? - Elektrototaalm...
Iemand een idee wat dit probleem zou kunnen veroorzaken en hoe op te lossen of troubleshooten?