  • 205Gutmann
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 18:21
@h3teq Waarom zou je in deze situatie SolarEdge toepassen?
Voor deze situatie kun je ook prima uit de voeten met een SMA omvormer, deze beschikken namelijk over Shadefix.
Voor een simpele schaduw zoals die van een dakkapel werkt dat uitstekend.
Met een SolarEdge systeem ga je een heleboel elektronica op het dak monteren, kennelijk ben je al op de hoogte van de beperkingen en problemen met deze elektronica, anders zou je immers dit topic niet hebben gevonden.

Nu verwacht ik met deze opstelling niet veel problemen, de schaduw zal zich beperken tot de onderste rij panelen, je houdt dan nog 15 panelen over welke in de zon liggen, deze kunnen tesamen nog voldoende spanning leveren zodat de opbrengst niet ineenstort.
De nominale stringspanning is 750 volt, die spanning kan makkelijk door de 15 optimizers in de zon geleverd worden. Ze moeten dan 50 volt leveren, het maximale voltage van de P370 is 60 volt.

Heb je landscape montage al overwogen?
Over de breedte zou je precies 5 panelen kwijt kunnen, in de hoogte passen er ook 5, mits je niet in de knel komt bij de schoorsteen.
Bij landscape montage liggen de panelen gunstiger, de schaduw valt dan over de lange zijde van het paneel waardoor de bypass diodes beter hun werk kunnen doen.

  • h3teq
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 25-02-2022
@

[ Voor 110% gewijzigd door h3teq op 02-09-2020 12:01 ]


  • 205Gutmann
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 18:21
@h3teq 2e hands SolarEdge materiaal wil nog wel eens problemen opleveren als je deze wilt registreren in het portaal.
Als je de sitemapperapp gebruikt zal deze de foutmelding geven dat de optimizers reeds zijn toegewezen. De vorige eigenaar van het systeem moet de nummers van de optimizers en omvormer verwijderen uit zijn layout. Als hij dit niet doet kun jij geen virtuele layout aanmaken.

Voor wat betreft de pannen aan de linkerzijde, zijn deze nadien vastgezet met dakpanhaakjes?
Officieel moet men een randzone van 30cm hanteren, in de praktijk neemt men het niet zo nauw met deze regel.
En bovendien, als er een zonnepaneel overheen ligt kunnen je dakpannen ook niet meer wegwaaien. :Y
Als je bang bent dat de panelen wegwaaien kun je aan de linkerzijde ook wat extra haken zetten.

  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 16:54
Het lijkt er overigens op alsof aan de linkerkant geen gevelpan/kantpan is gebruikt, maar een normale dakpan? Dan zou de wind er makkelijker onder kunnen komen. Is een gevelpan die over de dakrand heen valt geen optie?

  • h3teq
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 25-02-2022
@

[ Voor 99% gewijzigd door h3teq op 02-09-2020 12:01 ]


  • h3teq
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 25-02-2022
I

[ Voor 99% gewijzigd door h3teq op 02-09-2020 12:01 ]


  • Rouske
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 20:36
@h3teq waarom staat dit niet in een eigen topic?
Dit heeft op dit moment niks te maken met dit topic...

  • h3teq
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 25-02-2022
D

[ Voor 99% gewijzigd door h3teq op 02-09-2020 12:01 ]


  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 20:26

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

Geen teleurstellende performance, maar een advies/meekijkvraag. Eigen topic dus. :Y


aanvullend: in een 3f systeem wil je echt 16 p3x0 optimizers in dezelfde orientatie met dezelfde instraling hebben. Anders trekken je overige optimizers het niet. Kijk daarom ook naar de p404: Die heeft hogere minimum spanning, maar je minimum stringlengte ligt op 13.

[ Voor 62% gewijzigd door teacher op 02-09-2020 12:02 ]

Wise enough to play the fool


  • h3teq
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 25-02-2022
Het is weg.

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 09-11 22:53
@h3teq
mmm, heb het nog net een beetje kunnen lezen.
maar het is niet de bedoeling dat je het weg haalt, maar hier gewoon verder gaat.
(@teacher heeft de verplaatsing gewoon voor je gedaan de schat. )
was net aan het rekenen of je de minimum string lengte van solaredge wel; zou halen. lol.

[ Voor 17% gewijzigd door migjes op 02-09-2020 12:08 ]

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 20:26

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

Tja... zo blijft er weinig topic over....