Goedendag,

Ik volg dit forum sinds enkele dagen en heb er al flink wat van opgestoken.
Maar ik zit met een klein probleem.
Ik heb een 2e hands Growatt 3000 omvormer die maar 2850Watt aankan volgens de sticker
op de zijkant bij P AC norm.
Het blijkt al een ouder model te zijn want de nieuwste 3000 modellen kunnen wel 3000Watt aan heb ik gezien.

Nu is sinds afgelopen weekend enkele malen een alarm opgetreden. (23) bus over voltage
Ik zag op de omvormer dat er veel meer dan die 2850 opgewekt werd.
Er ligt 3300Wp op het dak.
Mijn vraag is,nu ik de paswoorden weet, kan ik iets instellen in de omvormer om deze storing niet meer te krijgen.
Op de display vind ik Pv319 B368
AC235
fw versie G1.8

Als ik op growatt server kijk dan vind ik deze gegevens.
Netspanning plavond 264,0
Netspanningslimiet 185,0

Hopelijk kan iemand mij helpen met een oplossing.

Groet, Piere

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 26-05 16:01
Ik denk eerder dat het een DC storing betreft geen AC.
Wat heb je erop aangesloten qua panelen en klemspanning?

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Piere
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 30-05-2023
Er liggen 10 panelen van 330Wp op.
Ik heb het zo,n 3 weken operationeel en juist afgelopen zaterdag begon de storing.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 11:37
Welk type paneel? Als het 96 cells panelen zijn is dat niet goed.

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Piere
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 30-05-2023
Ik zag ook op mijn mobiel dat het opgewekte vermogen meer was dan de 2850W die op de sticker aangegeven staat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Piere
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 30-05-2023
Het zijn Trina TSM 330 panelen Het aantal cellen zou ik niet weten

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 11:37
Deze?
https://www.in2gr8tedsolu...att-tl-2000-datasheet.pdf

3000 W is prima.
Ik heb ervaring met Goodwe's die nominaal 60 kW doen en max 66 of 69 kW. Die doen probleemloos 66 kW.

10 van die Trina's is op zich prima, die zijn geen 96 cells.

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Piere
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 30-05-2023
Ik heb het idee dat de opbrengst te hoog was voor de omvormer. Ik heb eerder niet zo,n hoge opbrengst gehad de afgelopen 3 weken. 2700 was het maximum. nu kwam het er flink boven.
Ik denk dat het volgend voorjaar weer een probleem zal worden.
Is de omvormer niet in te stellen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 11:37
Als een omvormer heel veel zon krijgt en veel panelen heeft zal die het DC voltage een beetje laten oplopen, waardoor de stroom zakt en het vermogen netjes op 3000 W AC komt. Niet hoger dan dat.

Probeer eens in te loggen als installateur en kijk of je iets in kunt stellen. Ik heb zelf geen Growatt.

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 11:37
Heb je het als 1x10 aangesloten of als 2x5?

Heb je toegang tot de logging?
Kun je een grafiekje van het DC voltage gedurende de dag plaatsen?
Van een dag waar je het probleem hebt.

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Piere
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 30-05-2023
Het is een oud model die geen 3000 aankan zoals de nieuwe modellen. Op deze staat echt 2850.
Ik kan er inkomen maar vind er Netspanning plavond 264,0 en Netspanningslimiet 185,0
Je denkt dat ik het aan de DC kant moet zoeken?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Piere
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 30-05-2023
het is als 1 maal 10 aangesloten

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 11:37
Is er niet meer in te stellen dan netvoltage?
Dat is al lekker ruim. Officieel is de max in Nederland 253 V, maar dat is je probleem niet.

Een DC voltage grafiekje zegt heel veel over hoe het aangesloten zit en hoe het werkt.

1 maal 10 is correct.

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Piere
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 30-05-2023
Ik zie op de grafiek dat er pieken zijn die tegen de 400Volt aan komen en in de periodes dat ik de storingen kreeg. Overigens startte de omvormer dan steeds opnieuw op.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Blackraven
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 03-06 15:52
kijk even in dit document op pagina 14:
https://midsummerwholesal...phase-troubleshooting.pdf
Het zit aan de DC zijde, ik vermoed dat er iets met je omvormer aan de hand is, aantal panelen lijkt OK voor de omvormer namelijk.
Ook omdat je aangeeft dat B:368V is, dat is binnen de limieten.

[ Voor 11% gewijzigd door Blackraven op 25-08-2020 21:33 ]

WP: ME PUHZ-SW75YAA+EHST20D-VM2C2+ESP | EVSE: SmartEVSE v2 | PV: 11kWp Growatt


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Piere
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 30-05-2023
Ik zie dat tot 500 volt mogelijk moet zijn. Maar het is wel een beeld van een nieuw type 3000.
Die ik heb is een aantal jaren oud inmiddels en heb ik overgenomen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 11:37
Deze lijkt er een beetje op.

https://www.growatt.de.co...2019/06/5d033ac4c2cd4.pdf

Bus over voltage Restart inverter, if problem still exist,
Contact Growatt.

http://www.growatt.co.nl/list-23.html

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Blackraven
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 03-06 15:52
Als het goed is staat het op het typeplaatje van de omvormer wat de Vmax mag zijn, dat zal inderdaad rond de 500V zitten meestal. Maar ik ben bang dat je omvormer defect is als hij bij ~400V al alarm geeft.

WP: ME PUHZ-SW75YAA+EHST20D-VM2C2+ESP | EVSE: SmartEVSE v2 | PV: 11kWp Growatt


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Piere
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 30-05-2023
Ik zie in de grafiek dat op het moment van de piekspanning op Pv1 precies de storing was.
Die piek is 390,3 is niet te hoog lijkt me maar de omvormer ding wel uit op dat punt.
Zo heb ik om het uur die storing gehad.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Piere
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 30-05-2023
Ja er staat U dc max 500 V en max 15 A

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Piere
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 30-05-2023
Dus het zal een nieuwe omvormer worden. Kan ik deze nog wel gebruiken met minder panelen?
bv niet meer dan 1,5K Watt

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 11:37
De piek in DC voltage ontstaat omdat de omvormer even uit gaat, dat is dus een gevolg van de regeling die er kennelijk even mee stopt.

Heeft de omvormer 1 of 2 inputs? Als je er 2 hebt zou je de andere kunnen proberen.

Hoeveel opbrengst verlies je met dit gedrag? Ik heb geen verstand van wat kapotte omvormers nog wel kunnen. Even bellen met Growatt kan altijd, je weet nooit.

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Blackraven
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 03-06 15:52
Dat hangt er vanaf hoeveel minder panelen, dat zul je toch echt even moeten doorrekenen.
een Growatt start op bij ongeveer 3 panelen, maar echt ideaal is dat niet voor de Vmpp, optimum zit gemiddeld zo rond de 345V.
Ik heb recent ergens iets gelezen over iemand die een growatt had laten repareren in Waddinxveen?
Rol-Co schreef op donderdag 8 februari 2018 @ 21:57:
[...]

Paul uit waddinxveen, ik ben er al eens geweest voor een ups, geeft netjes aan of het rendabel is of niet of welke kosten er aan verbonden zijn voordat hij dingen vervangt.
Maandag een omvormer brengen voor reparatie, dit weekend is hij niet thuis.

[ Voor 33% gewijzigd door Blackraven op 25-08-2020 21:58 ]

WP: ME PUHZ-SW75YAA+EHST20D-VM2C2+ESP | EVSE: SmartEVSE v2 | PV: 11kWp Growatt


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Piere
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 30-05-2023
Ik heb 2 inputs.Ik zal de andere input proberen en zien of het daar beter gaat. En na de herstart heb ik weer normale opbrengst.
Nogmaals het gebeurde op een moment dat ik nog niet eerder zo,n hoge opbrengst heb gehad. Het was zaterdag waarschijnlijk een heel gunstig moment met zonkracht en temperatuur.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 11:37
Hoe lang gaat de omvormer uit per storing?

Als het niet erger wordt en je mist 5% van de opbrengst van de mooiste 10 dagen dan blijft het verlies op jaarbasis natuurlijk beperkt.

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Piere
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 30-05-2023
Hij gaat uit en start weer op na 1 of 2 minuten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Piere
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 30-05-2023
Ik maak een denkfout zeker als ik er 2 strings van 5 panelen van maak.
Dan blijft de DC spanning op het zelfde niveau?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 11:37
Ik vind de Growatt datasheet niet duidelijk. Er staat niet bij wat de max kortsluitstroom mag zijn. Ik weet dus niet of de stroom te hoog wordt bij 2 x 5 parallel.
Dat zou de omvormer juist kunnen beschadigen.
Misschien weet iemand anders nog wat.

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Piere
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 30-05-2023
ik kan wel de powerfactor instellen tussen 0,8 en 1. deze staat nu op 1
Reactief vermogen staat op 0%
en actief vermogen staat op 100%

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • redbullwaning
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 09:17
Reactief power staat hier op OVER 100%

PVoutput (WH-MDC05H3E5) 12880WP /// SWW Atlantic Explorer v4 270L


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Piere
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 30-05-2023
Dat is heel iets anders. Weet iemand hoe dat ingesteld moet worden?
Als ik het ook op 100% zet weet ik niet of het wel goed gaat.
Ik ga eens zoeken of ik hier meer over kan vinden op internet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 11:37
Hoe power factor (verhouding tussen actief en reactief vermogen oid) werkt weet ik niet. Ik verwacht niet dat het de oplossing is.

Kijk dan eerder bij de power limiter. Daar kun je het vast begrenzen op 2850 W. Al denk ik ook niet dat dat de oplossing is.

Proberen mag altijd.

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Piere
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 30-05-2023
Ja dat lijkt mij de beste oplossing om de vermogen te begrenzen op 2850 W.
Reactief vermogen heeft iets te maken met begrenzing van teruglevering van werkelijk vermogen.