Wij wonen in een huis uit 2011 met een collectieve warmte- en koudeopslag (WKO) systeem. Dit betekent dat er zowel warmte als koude door de leidingen gepompt kan worden. Dit zorgt tijdens deze warme dagen voor een binnentemperatuur van ongeveer 21 graden. De aanlevertemperatuur van het water is 16.8 en de retour is 19.2. Op de begane grond en de 1e verdieping is dat ook zichtbaar op de verdelers.
Echter, op zolder is dit een ander verhaal. Hier zijn beide temperaturen rond de 20 graden, waardoor er dus geen delta is en er dus ook niet wordt gekoeld. En ik kom er maar niet achter waarom. Dit heb ik al gecontroleerd:
Situatie
Vanuit de trapkast komen 4 leidingen het huis binnen: warmte aanvoer en afvoer en koude aanvoer en afvoer. Welke aanvoer actief is wordt bepaald door 4 thermomotoren. Via een schakelkast kan er tussen warmte/koude/uit geschakeld worden. In de rest van het huis wordt dus gewerkt met een enkele aan- en afvoer, waar afhankelijk van de stand warm of koud water doorheen loopt.
Vanaf de afleverset gaan er twee setjes leidingen naar verdelers: 2 buizen naar de verdeler op de begane grond en twee naar de bovenverdieping. Hoe deze vervolgens gesplitst worden voor 1e en 2e verdieping is helaas niet zichtbaar. Feit is wel dat er bij beide verdiepingen op de verdeler 2 leidingen binnenkomen. De splitsing is dan dus al gebeurd.
Doorstroming
Als ik de ventielen op zolder dicht zet, zie ik de totale doorstroming op de centrale meter omlaag gaan. Zet ik ze weer open, dan gaat deze omhoog. Dit is ongeveer 100l/h meer of minder, op een totaal van 600 l/h. Er lijkt dus wel doorstroming te zijn. Ik hoor als de ventielen sluiten c.q. open gaan dat er water loopt en stopt.
Thermomotoren
De motoren zijn aangesloten op een WTH ontvanger, de zolder heeft twee zones. Ik heb beide thermostaten getest en die zijn correct gekoppeld. Als ik de temperatuur op 30 graden instel, gaan de motoren 'uit' en het ventiel dicht. En bij een lage temperatuur gaan ze netjes aan/open. Dit betekent ook dat de aansturing van warme en koude in de ontvangers klopt, aangezien hij snapt dat er nu koud water door het systeem loopt en dus ventielen open moet zetten om te koelen. Dit i.t.t. de winter, waarbij de ventielen juist open moeten om op te warmen.
Ontluchten
Omdat er op zolder twee extra ontluchters zitten heb ik nog even geprobeerd of er lucht in het systeem zat. Maar er kwam direct water uit. Sowieso lijken er bovenop alle verdelers ook automatische ontluchters te zitten.
Druk
Het systeem heeft op de 1e verdieping 2.3 bar en op zolder 2.0 bar. Volgens mij is dat normaal als je de hoogte in gaat? Als ik alles op de 1e verdieping dicht zet, gaat de druk op zolder ook iets omhoog.
Tja... en dat is het eigenlijk... ik heb geen idee wat ik verder nog kan proberen. Ik heb toch het idee dat het systeem op zolder te weinig doorstroming heeft om voldoende koud water aan te zuigen, maar kan dat ook echt het geval zijn? Zijn er nog zaken die ik over het hoofd zie?
In de eerste drie foto's heb ik de situatie op de 1e verdieping neergezet. Hier werkt het dus wel. De foto waar de twee motoren op zichtbaar zijn is van de zolder, waar het dus niet werkt.
Echter, op zolder is dit een ander verhaal. Hier zijn beide temperaturen rond de 20 graden, waardoor er dus geen delta is en er dus ook niet wordt gekoeld. En ik kom er maar niet achter waarom. Dit heb ik al gecontroleerd:
Situatie
Vanuit de trapkast komen 4 leidingen het huis binnen: warmte aanvoer en afvoer en koude aanvoer en afvoer. Welke aanvoer actief is wordt bepaald door 4 thermomotoren. Via een schakelkast kan er tussen warmte/koude/uit geschakeld worden. In de rest van het huis wordt dus gewerkt met een enkele aan- en afvoer, waar afhankelijk van de stand warm of koud water doorheen loopt.
Vanaf de afleverset gaan er twee setjes leidingen naar verdelers: 2 buizen naar de verdeler op de begane grond en twee naar de bovenverdieping. Hoe deze vervolgens gesplitst worden voor 1e en 2e verdieping is helaas niet zichtbaar. Feit is wel dat er bij beide verdiepingen op de verdeler 2 leidingen binnenkomen. De splitsing is dan dus al gebeurd.
Doorstroming
Als ik de ventielen op zolder dicht zet, zie ik de totale doorstroming op de centrale meter omlaag gaan. Zet ik ze weer open, dan gaat deze omhoog. Dit is ongeveer 100l/h meer of minder, op een totaal van 600 l/h. Er lijkt dus wel doorstroming te zijn. Ik hoor als de ventielen sluiten c.q. open gaan dat er water loopt en stopt.
Thermomotoren
De motoren zijn aangesloten op een WTH ontvanger, de zolder heeft twee zones. Ik heb beide thermostaten getest en die zijn correct gekoppeld. Als ik de temperatuur op 30 graden instel, gaan de motoren 'uit' en het ventiel dicht. En bij een lage temperatuur gaan ze netjes aan/open. Dit betekent ook dat de aansturing van warme en koude in de ontvangers klopt, aangezien hij snapt dat er nu koud water door het systeem loopt en dus ventielen open moet zetten om te koelen. Dit i.t.t. de winter, waarbij de ventielen juist open moeten om op te warmen.
Ontluchten
Omdat er op zolder twee extra ontluchters zitten heb ik nog even geprobeerd of er lucht in het systeem zat. Maar er kwam direct water uit. Sowieso lijken er bovenop alle verdelers ook automatische ontluchters te zitten.
Druk
Het systeem heeft op de 1e verdieping 2.3 bar en op zolder 2.0 bar. Volgens mij is dat normaal als je de hoogte in gaat? Als ik alles op de 1e verdieping dicht zet, gaat de druk op zolder ook iets omhoog.
Tja... en dat is het eigenlijk... ik heb geen idee wat ik verder nog kan proberen. Ik heb toch het idee dat het systeem op zolder te weinig doorstroming heeft om voldoende koud water aan te zuigen, maar kan dat ook echt het geval zijn? Zijn er nog zaken die ik over het hoofd zie?
In de eerste drie foto's heb ik de situatie op de 1e verdieping neergezet. Hier werkt het dus wel. De foto waar de twee motoren op zichtbaar zijn is van de zolder, waar het dus niet werkt.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
:strip_exif()/f/image/hV46PPrjPUrdg8ueGbrKgF7Z.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/fxO2N1WdqBRIzErvJ177Npmg.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/RhPv0wWdZyAB2mICI1LmaQDO.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/kx0YvbbgiFxCVIbHZl7OpNDi.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/2ZE7mk9jVdldSxbt99tmhZ3G.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/QoRt2Rf7gM6jsX7XFzONsVOy.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/fR6NoM4qTNQ1RhICPnLb1Mui.jpg?f=fotoalbum_tile)