Sinds begin dit jaar heb ik een nieuwbouw huis waar ik sinds een maand of 3 woon. Voorheen woonde ik om de hoek in dezelfde wijk waar ik altijd al vondt dat de waterdruk aan de lage kant was maar ik kon daar nog prima douchen en gebruik maken van de kranen. Helaas is het hier een ander verhaal.
Ik heb een CW6 ketel welke 16L op 60 graden per minuut zou moeten kunnen leveren. Meerdere kranen tegelijkertijd geopend zou geen probleem moeten zijn (vandaar de keus voor de CW6 destijds).
Nu is de temperatuur van het warme water niet hoger dan 47 graden en is de hoeveelheid warm water om te janken. Ik heb met een flow meter gekeken wat er in huis geleverd op verschillende kranen (zonder perlator/zeefje):
Garage (Stortbak)
Koud water 12,5 liter per minuut
Warm water 5,5 liter per minuut
Buitenkraan voor (rechtstreeks achter de watermeter)
Koud water 16 liter per minuut
Buitenkraan achter (zelfde toevoerleiding als de keuken onder de vloer en garage)
Koud water 15 liter per minuut
Badkamer (wall outlet handdouche)
Koud water 8 liter per minuut
Warm water 5.5 liter per minuut.
Nu is dit een inbouwthermostaat en heb ik nagevraagd wat deze door moet kunnen laten zodat dit geen restrictie is. De doorlaat hiervan is 53 liter per minuut bij 2 bar op de aanvoerleidingen en 26 liter per minuut op de uitvoer leidingen, dit zou dus ruim voldoende moeten zijn.
Inmiddels heb ik twee drukmeters in het systeem geplaatst. 1 zit in de meterkast strak achter de watermeter en geeft een druk van 2,5-3bar. Dit verschilt nogal gedurende de week. De ander zit op koud water leiding in de garage goed 1.5m hoger dan die in de meterkast en deze geeft een druk van ~2bar.
Zodra ik ergens in huis een kraan open draai, zowel warm of koud zakt de druk in de garage to bijna 0 bar. Blijft schommelen tussen 0.1 en 0.4bar.
Gezien warm water niet verpompt wordt en de koud water leiding in de douche ook vanaf zolder komt zou je toch verwachten dat de toevoer bij zowel warm als koud water gelijk zou zijn. Dat is punt 1.
Daarnaast is de temperatuur van 47 graden niet goed natuurlijk maar die staat los van de druk.
Mijn theorie op dit moment is dat het aan de watermeter ligt.
Van buitenaf komt er een toevoer leiding met een diameter van 26mm het huis in. Deze is aangesloten op een watermeter met een diameter van 15mm waarna de leiding in huis weer 22mm wordt.
Bij het openen van de kranen slurp ik die 22mm buizen leeg en heeft de watermeter niet genoeg doorvoer om dat ding fatsoenlijk bij te vullen en op druk te houden. De kranen/leidingen willen ook nogal borrelen bij gebruik vandaar dat dit mijn idee is.
Sidenote:
Ik heb een ontharder met terugslag klep maar deze is eveneens aangesloten met 22mm en kan de hoeveelheid water prima aan. Wanneer de bypass wordt aangezet waardoor die ontharder er tussenuit gaat is er geen verschil in water per minuut. Zowel warm als koud.
Ik heb de nodige google uurtjes erop zitten maar ik loop vast. Bij deze dan ook de graag hulp vanuit de tweakers gemeenschap
Dus, slaat mijn theorie over de watermeter ergens op?
Daarnaast las ik nog de opties van de hyrofoorpomp om de druk in huis op peil te houden wanneer je water gebruikt. Werkt dit inderdaad zo dat die dingen (de slimme varianten) bij open kranen de druk op bijvoorbeeld 2.5bar kunnen houden en dus zo een comfortable douche kunnen bewerkstelligen. Of daadwerkelijk kunnnen afwassen in de keuken zonder kannen met water te vullen om vervolgens daarmee je borden af te spoelen.
Ik heb dit ook uitstaan bij de bouwkeet maar bouwvak dus dat gaat weer eeuwen duren en ik ben er een beetje klaar mee. Zeker nu het met de hitte helemaal laag is in druk.
Ik heb een CW6 ketel welke 16L op 60 graden per minuut zou moeten kunnen leveren. Meerdere kranen tegelijkertijd geopend zou geen probleem moeten zijn (vandaar de keus voor de CW6 destijds).
Nu is de temperatuur van het warme water niet hoger dan 47 graden en is de hoeveelheid warm water om te janken. Ik heb met een flow meter gekeken wat er in huis geleverd op verschillende kranen (zonder perlator/zeefje):
Garage (Stortbak)
Koud water 12,5 liter per minuut
Warm water 5,5 liter per minuut
Buitenkraan voor (rechtstreeks achter de watermeter)
Koud water 16 liter per minuut
Buitenkraan achter (zelfde toevoerleiding als de keuken onder de vloer en garage)
Koud water 15 liter per minuut
Badkamer (wall outlet handdouche)
Koud water 8 liter per minuut
Warm water 5.5 liter per minuut.
Nu is dit een inbouwthermostaat en heb ik nagevraagd wat deze door moet kunnen laten zodat dit geen restrictie is. De doorlaat hiervan is 53 liter per minuut bij 2 bar op de aanvoerleidingen en 26 liter per minuut op de uitvoer leidingen, dit zou dus ruim voldoende moeten zijn.
Inmiddels heb ik twee drukmeters in het systeem geplaatst. 1 zit in de meterkast strak achter de watermeter en geeft een druk van 2,5-3bar. Dit verschilt nogal gedurende de week. De ander zit op koud water leiding in de garage goed 1.5m hoger dan die in de meterkast en deze geeft een druk van ~2bar.
Zodra ik ergens in huis een kraan open draai, zowel warm of koud zakt de druk in de garage to bijna 0 bar. Blijft schommelen tussen 0.1 en 0.4bar.
Gezien warm water niet verpompt wordt en de koud water leiding in de douche ook vanaf zolder komt zou je toch verwachten dat de toevoer bij zowel warm als koud water gelijk zou zijn. Dat is punt 1.
Daarnaast is de temperatuur van 47 graden niet goed natuurlijk maar die staat los van de druk.
Mijn theorie op dit moment is dat het aan de watermeter ligt.
Van buitenaf komt er een toevoer leiding met een diameter van 26mm het huis in. Deze is aangesloten op een watermeter met een diameter van 15mm waarna de leiding in huis weer 22mm wordt.
Bij het openen van de kranen slurp ik die 22mm buizen leeg en heeft de watermeter niet genoeg doorvoer om dat ding fatsoenlijk bij te vullen en op druk te houden. De kranen/leidingen willen ook nogal borrelen bij gebruik vandaar dat dit mijn idee is.
Sidenote:
Ik heb een ontharder met terugslag klep maar deze is eveneens aangesloten met 22mm en kan de hoeveelheid water prima aan. Wanneer de bypass wordt aangezet waardoor die ontharder er tussenuit gaat is er geen verschil in water per minuut. Zowel warm als koud.
Ik heb de nodige google uurtjes erop zitten maar ik loop vast. Bij deze dan ook de graag hulp vanuit de tweakers gemeenschap
Dus, slaat mijn theorie over de watermeter ergens op?
Daarnaast las ik nog de opties van de hyrofoorpomp om de druk in huis op peil te houden wanneer je water gebruikt. Werkt dit inderdaad zo dat die dingen (de slimme varianten) bij open kranen de druk op bijvoorbeeld 2.5bar kunnen houden en dus zo een comfortable douche kunnen bewerkstelligen. Of daadwerkelijk kunnnen afwassen in de keuken zonder kannen met water te vullen om vervolgens daarmee je borden af te spoelen.
Ik heb dit ook uitstaan bij de bouwkeet maar bouwvak dus dat gaat weer eeuwen duren en ik ben er een beetje klaar mee. Zeker nu het met de hitte helemaal laag is in druk.