vraag 1 waarvan zijn je slangen tyleen ? eruit halen. en niewue slangen erin.
hart op hart 10 centimeter en voldoende groepen. liever 4 wat kleinere groepen dan 3 grote. bijv.
(geen gekloot met warmtewisselaar etc blijft problemen geven)
vraag 2 welke verdeler heb je ?
vooral die verdelers met u u bocht willen later niet meer werken. en gaan moeilijk doen.
werkt het dan werkt het lekker laten hangen. als het niet meer werkt kan vervangen
voor een model waarbij de aanvoer en retour op dezelfde balk zitten welleens helpen.
als je dan ook de boel nog 2 kanten op doorspoelt om alle prut en algen te breken ben je overal vanaf. en dan nog inregelen tot een mooije temperatuur.
(echter dat doen we alleen in overleg met de klant als spoelen niet meer helpt.)
3 berekenen even je radiator ten opzichte van je ruimte.
vermoedelijk is je radiator wat kleiner en wordt dit gecompenseerd door de vloerverwarming.
gezamenlijk kom je wel aan het wattage wat je per kubieke meter moet hebben maar als je een van de twee weglaat ga je in een strenge winter tekort komen. (maar goed die laatste hebben we niet meer)
maar goed eerst de boel berekenenen, dan weet je waar je staat. wat je isolatie waarde moet zijn etc.
4 je weet dan ook gelijk hoeveel watt je vloer levert. en vanuit daar kan je dan weer de afstandt tussen de slangen bepalen. bij een combinatie met grotere radiatoren is het 15 of 20 centimeter. je vloer is midden of bijverwamring..echter ik ga nu puur af op wat ik in het verleden ben tegen gekomen. dat kan je uitrekenen aan de handt van diverse tabellen etc. je merkt snel genoeg of het allemaal klopt of niet.
5 ook belangrijk is je radiator berekendt op 90/70 of 75/65 graden.
pak even een ruimte zonder vloerverwamring en kijk of het daar allemaal klopt.
je moet dus het wattage van je raidiator door het aantal m3 delen.
zowel van de woonkomaer als van een slaapkamer. zo heb je een goede referentie.
je moet wel de correctie nog toepassen je slaapkamer mag bijv 60 watt hebben en je woonkamer 70 watt hebben. zit je in je woonkamer op 35 watt per m3 dan zit de rest dus in je vloer.
en dan ga je het in koude winters niet redden als je de vloer uitzet. (ik val in herhaling)
edit.
natuurlijk speelt isolatie een grote rol. als je huis goed geisoleerdt is heb je minder vermogen nodig.
je kan dan wat kleinere radioteren nemen. bijv 60 watt per m3 voor de woonkamer. maar je moet wel een marge aanhouden. zodat als je ketel als een ketel netjes moduleert de woning als nog op temperatuur komt.de ketel blijft hierdoor gewoon rustig branden en hoeft niet op hogere temperaturen te stoken.
het levert niet veel voordeel op. maar het zorgt wel dat het moduleren van de thermostaat en cv ketel naar behoren werkt.
ook is het verstandig het leidingwerk na te lopen en te zorgen dat het up to date is.zo heel af en toe kom je stiuaites tegen welke met een moderne mudelrende ketel niet meer werken. zoals radiatoren met onderaansluitng terwijl dit nog niet op de markt was. te dunne leidingen een pijps systemen etc.
als je dat niet aanpast dan moet je wat wijzegingen aanbrengen. je moet dan denken aan de begin temperatuur in je cv ketel te verhogen in het installateurs menu.(maar daar ga ik je niet mee helpen.)
of je neemt een kamer thermostaat met optimaal comfort regeling. wat net wat harder branden is dan modulerendt. conclusie het is gewoon simpeler om de boel na te lopen en te zorgen dat alles up to date is.
let ook op roestverming etc. anders dan moet je later weer de boel vervangen.
[