UTP kabel trekken naar niko wandcontactdoos cat6a stp

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Brooklynb
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 23-10-2023
Beste

Ik ga binnenkort 2 utp kabels leggen naar een niko wandcontactdoos 2 x Cat6a stp.

Nu is mijn vraag mag ik daar gewoon utp cat6a kabel naartoe leggen of moet dit echt stfp zijn?


Ik had deze genomen om voorsprong te hebben & omdat er twee stopcontacten bij komen. Had ik deze van niko besteld maar nu besef ik pas dat het stp is dus wou ik vragen of ik gewoon utp mag leggen?

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • speedy090
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 04-09 07:36
Zou normaal moeten werken. Enkel ga jij de schield voor de kabel niet kunnen aansluiten op de WCD.

Zolang je maar een kabel aansluit tussen de 23 en 25 AWG
Bron: https://www.niko.eu/-/dow...8da1c4714a68aa94600ec8ffe

[ Voor 40% gewijzigd door speedy090 op 18-07-2020 00:01 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 21:02
Als je niet meer dan 55m hebt waar je 10GBps over wilt hebben zou ik gewoon Cat6 nemen en zeker geen shielded kabel gebruiken.

Cat6A heeft geen enkel voordeel ten opzichte van cat6 en is alleen maar dikker en dus veel moeilijker te leggen.
Twee Cat6a in een enkele buis is bijna onmogelijk.

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.