Goedenavond,
met veel interesse een heel aantal topics gelezen en kom er steeds meer achter dat hoe meer je leest, hoe minder je weet
Onze wens is om zonnepanelen op onze stal te leggen.
Situatie:
Woonhuis heeft EAN-aansluiting van 3x 35A (ruim 900 euro vastrecht, jaarverbruik 5.000 kwh)
Stal heeft (eigen) EAN aansluiting van 3 x 25A (ruim 250 euro vastrecht, jaarverbruik 8.000 kwh)
Stal staat circa 100 meter van woonhuis. Er ligt nog geen electriciteitsleiding tussen woning en stal (ivm eigen aansluiting), wel loze leiding.
Het woonhuis heeft een 6mm2 leiding naar de garage liggen, garage heeft eigen meterkast met 4 groepen van 16A. Deze is in meterkast woonhuis afgezekerd met 3x25A.
Mijn eerste wens was om het woonhuis af te schalen naar 3x 25A in verband met het hoge vastrecht. Nu ik echter meer lees over selectiviteit, begrijp ik dat dit niet zomaar kan, ivm meterkast in garage, waardoor die leidend is voor de 3x 35 A (immers 3x 16 A garage zorgt voor 3x 25A in meterkast -> hoofdaansluiting 3x 35A).
De vraag is nu of mijn aanname klopt dat met de huidige opstelling ik de hoofdaansluiting van 3x 35A niet kan reduceren imv meterkast in garage?
Mijn gedachte zijn, als dit niet kan, om de volgende configuratie te (laten) installeren:
Hoofdaansluiting woonhuis 3x 35A
3x 25 A naar meterkast garage, dus geen wijziging.
Kabel 6mm2 (of 10mm2 ivm lengte en weerstand?) trekken door loze leiding naar stal, gezekerd op 3x25A
EAN-aansluiting stal op te zeggen en kabel aan te sluiten op meterkast in stal.
Hiermee verandert er in stal niets, huidige EAN-aansluiting is 3x25A en dan komt uit meterkast woonhuis ook 3x25A.
Dit bespaart in ieder geval 1x vastrecht van 250 euro.
Ook hierbij de vraag of een en ander logisch is op grond van jullie kennis?
Als bovenstaande geen gekke gedachte is, dan kom ik bij de zonnepanelen.
We moeten voor circa 13.000 Kwh aan zonnepanelen plaatsen, dus dit zal ongeveer 15.000 WP zijn.
Hoe ik dit het beste kan organiseren?
Nog even wat informatie:
De stal heeft 4 schuine zijden en is een paar graden gedraaid tov het zuiden (oostwaarts).
Op het zuiden is maximaal ruimte voor 27 panelen, de oost en westzijde hebben meer dan voldoende ruimte.
Hoeveel omvormers?
Als eerste de meterkast in de stal. Er is dus gezekerd in woonhuis met 3x25A.
Het is mij niet duidelijk of met zonnepanelen ook selectiviteit moet worden toegepast (lees verschillende berichten). Ofwel, kan de groep van de omvormer gezekerd worden met 3x20A of maximaal 3x 16A.
Dit in verband met de omvormer. Als we gaan voor 15.000 WP, kan dat nog op een omvormer, of zit ik met bovenstaande wensen zo-ie-zo op 2 omvormers?
Ook nog eens meewegende dat we op 3 kanten (oost, zuid en west) panelen neer kunnen leggen. Las ergens ook dat saldering eraf ging en dan beter oost-west opstelling was. Ook dit is mogelijk, maar dan hoeft de omvormer weer van een lager vermogen voorzien te zijn.
Kortom, het is een complete puzzel met veel losse stukjes in mijn hoofd en ik kom er niet uit!
Zou graag jullie visie horen! Alle input of andere ideeën zijn welkom.
alvast bedankt
met veel interesse een heel aantal topics gelezen en kom er steeds meer achter dat hoe meer je leest, hoe minder je weet
Onze wens is om zonnepanelen op onze stal te leggen.
Situatie:
Woonhuis heeft EAN-aansluiting van 3x 35A (ruim 900 euro vastrecht, jaarverbruik 5.000 kwh)
Stal heeft (eigen) EAN aansluiting van 3 x 25A (ruim 250 euro vastrecht, jaarverbruik 8.000 kwh)
Stal staat circa 100 meter van woonhuis. Er ligt nog geen electriciteitsleiding tussen woning en stal (ivm eigen aansluiting), wel loze leiding.
Het woonhuis heeft een 6mm2 leiding naar de garage liggen, garage heeft eigen meterkast met 4 groepen van 16A. Deze is in meterkast woonhuis afgezekerd met 3x25A.
Mijn eerste wens was om het woonhuis af te schalen naar 3x 25A in verband met het hoge vastrecht. Nu ik echter meer lees over selectiviteit, begrijp ik dat dit niet zomaar kan, ivm meterkast in garage, waardoor die leidend is voor de 3x 35 A (immers 3x 16 A garage zorgt voor 3x 25A in meterkast -> hoofdaansluiting 3x 35A).
De vraag is nu of mijn aanname klopt dat met de huidige opstelling ik de hoofdaansluiting van 3x 35A niet kan reduceren imv meterkast in garage?
Mijn gedachte zijn, als dit niet kan, om de volgende configuratie te (laten) installeren:
Hoofdaansluiting woonhuis 3x 35A
3x 25 A naar meterkast garage, dus geen wijziging.
Kabel 6mm2 (of 10mm2 ivm lengte en weerstand?) trekken door loze leiding naar stal, gezekerd op 3x25A
EAN-aansluiting stal op te zeggen en kabel aan te sluiten op meterkast in stal.
Hiermee verandert er in stal niets, huidige EAN-aansluiting is 3x25A en dan komt uit meterkast woonhuis ook 3x25A.
Dit bespaart in ieder geval 1x vastrecht van 250 euro.
Ook hierbij de vraag of een en ander logisch is op grond van jullie kennis?
Als bovenstaande geen gekke gedachte is, dan kom ik bij de zonnepanelen.
We moeten voor circa 13.000 Kwh aan zonnepanelen plaatsen, dus dit zal ongeveer 15.000 WP zijn.
Hoe ik dit het beste kan organiseren?
Nog even wat informatie:
De stal heeft 4 schuine zijden en is een paar graden gedraaid tov het zuiden (oostwaarts).
Op het zuiden is maximaal ruimte voor 27 panelen, de oost en westzijde hebben meer dan voldoende ruimte.
Hoeveel omvormers?
Als eerste de meterkast in de stal. Er is dus gezekerd in woonhuis met 3x25A.
Het is mij niet duidelijk of met zonnepanelen ook selectiviteit moet worden toegepast (lees verschillende berichten). Ofwel, kan de groep van de omvormer gezekerd worden met 3x20A of maximaal 3x 16A.
Dit in verband met de omvormer. Als we gaan voor 15.000 WP, kan dat nog op een omvormer, of zit ik met bovenstaande wensen zo-ie-zo op 2 omvormers?
Ook nog eens meewegende dat we op 3 kanten (oost, zuid en west) panelen neer kunnen leggen. Las ergens ook dat saldering eraf ging en dan beter oost-west opstelling was. Ook dit is mogelijk, maar dan hoeft de omvormer weer van een lager vermogen voorzien te zijn.
Kortom, het is een complete puzzel met veel losse stukjes in mijn hoofd en ik kom er niet uit!
Zou graag jullie visie horen! Alle input of andere ideeën zijn welkom.
alvast bedankt