Kookgroep op ABB HAF Busboard 2x6 zonder 3e aardlek?

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Zeroc03
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 19-09-2021
Ik wil overstappen op Inductie koken. Ik heb een loze leiding naar de keuken en wil daar een perilex aansluiting maken voor de te komen inductieplaat. Ik heb uit een plaat uitgezocht en die kan aangesloten worden op de huidige 1 fase groepenkast mits er gebruikt gemaakt wordt van een zogenoemde kookgroep ( 2x16A groep)

Nu heb ik in de meterkast een ABB HAF Busboard 1 fase 2x6 modules waarop 8 groepen zitten. Een relais voor de buitenverlichting en een "groep" voor de zonnenpanelen. Ik heb dus nog 2 slots vrij waar ik de kookgroep in kan monteren.

Echter lees ik overal dat je maar 4 groepen achter 1 aardlek mag zetten. Deze 2x6 module busboard is aangesloten op 2 aardlekschakelaars van 40A.

Mijn vraag is, kan ik in die 2 lege slots de kookgroep aansluiten of moet ik mijn busboard vervangen door een 3x4 module en een extra aardlek monteren?

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kabeltjekabel
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13-02-2021
Busboard lekker laten zitten en verder niet meer gebruiken voor extra componenten.

Onderin heb je toch nog 4 plekken vrij? Doe je daar toch een 4-polige aardlekautomaat? Fase op L1,L2, nul op L3 en N. Mits je een plaat hebt met gescheiden nullen.

Losse 2P aardlekschakelaar en kookgroep kan ook. Kun je gewoon willekeurige DINrail componenten voor gebruiken.

2x6 busboard heeft in NL helemaal geen toepassing, maar wordt helaas nog steeds geleverd 8)7

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Zeroc03
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 19-09-2021
kabeltjekabel schreef op woensdag 1 juli 2020 @ 17:23:
Busboard lekker laten zitten en verder niet meer gebruiken voor extra componenten.

Onderin heb je toch nog 4 plekken vrij? Doe je daar toch een 4-polige aardlekautomaat? Fase op L1,L2, nul op L3 en N. Mits je een plaat hebt met gescheiden nullen.

Losse 2P aardlekschakelaar en kookgroep kan ook. Kun je gewoon willekeurige DINrail componenten voor gebruiken.

2x6 busboard heeft in NL helemaal geen toepassing, maar wordt helaas nog steeds geleverd 8)7
De inductieplaat dus rechtstreeks aansluiten op een 4polige aardlek zonder tussenkomst van groepen?

Optie voor 2P aardlek op en kookgroep op de DINRail is idd een optie waar ik nog niet aan gedacht had.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kabeltjekabel
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13-02-2021
Zeroc03 schreef op woensdag 1 juli 2020 @ 17:38:
[...]


De inductieplaat dus rechtstreeks aansluiten op een 4polige aardlek zonder tussenkomst van groepen?
Nee, ik zei aardlekautomaat. Dat is aardlekschakelaar en automaat in één component.
Bijv;
https://www.sandervunderink.nl/abb-aardlekautomaat-3p-n.html
Kun je dan hergebruiken zodra je naar 3-fase overgaat :P

Zou trouwens wel kunnen dat de testknop van dat ding niet mee gaat werken aan dat trucje.

Bij 2P aardlekschakelaar + kookgroep heb je dat probleem niet en het is ook een wat logischere oplossing voor 1-fase kast, maar weer niet handig bij 3-fase.

[ Voor 22% gewijzigd door kabeltjekabel op 01-07-2020 17:55 ]