Ik zal als hoofdverwarming in mijn volledige woning met vloerverwarming werken.
163vierkante meter vloerverwarming zal er nodig zijn qua ruimtes.

Ik had gelezen dat je kan kiezen tussen PE-RT buizen of PEX of PE-XC(aluminium laag erin)

Ik had al gezien dat deze PE-RT buizen heel goedkoop zijn
ook is er keuze tussen 16mm of 18 of 20.

Zou kwalitatief PE-RT buizen van 16mm goed genoeg zijn als hoofdverwarming ?

Of toch voor een meerprijs kiezen en bijvoorbeeld voor buizen gaan met een aluminium laag of PEX?

En als iemand suggesties kan doen voor een leverancier voor die goed zit qua prijs voor deze buizen + collectoren.

Danku alvast

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • corporalnl
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 10:39
Er is meer nodig dan alleen vierkante meters.

Tekening/situatie schets, bouwjaar, isolatie, type vloer etc is nodig om jou te kunnen helpen. :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gieliovd520
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 09-06 19:58
Waarom zou je afwijken van de gebruikelijke, goedkope PE-RT buizen?

PV: 39x @ 13.425WP, L/L WP: 3x3,5+2x5KW+1x2,2KW, L/W WP 9kW Panasonic J mono, WP boiler Atlantic Explorer V4 270. Sinds 04-22 gasloos!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • storeman
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 11:12
Het verschil zit hem in de zuurstofdichtheid. De goedkope buizen laten heel langzaam een beetje lucht door waardoor je wat lucht in je systeem kunt krijgen. Jaarlijks even bijvullen een (automatisch) ontluchten, dan is er niets aan de hand.

"Chaos kan niet uit de hand lopen"


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jens1211
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 03-06-2023
Oh ok , dan heeft het geen nut voor duurdere buissoort te nemen.

Mijn type vloer : keramische vloertegels beneden , boven keramische parket.
Isolatie : PUR
bouwjaar : nieuwbouw(moet nog worden gebouwd)

Dit zijn de ruimtes met vloerverwarming :
https://i.imgur.com/ImRAgeD.png
https://i.imgur.com/ZxizO39.png

Dus ik mag mij al zeker verwachten aan 18 groepen in totaal of ?
Is er een handig programma voor deze berekeningen te kunnen maken hoeveel groepen je nodig zal hebben
en waar de verdeler op de meest efficiënte plaats zitten ?

En waar kopen de meeste tweaker gebruikers hun buizen & materiaal & verdelers?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ivow85
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 08:47
Indien als hoofdverwarming en uitgaande van 16mm buis:
Hart op hart afstand 10cm en maximale lengte per groep 100 meter, maakt maximaal 10m2 per groep. Die lengte is inclusief aan/afvoer tussen de groep en de verdeler.

Vorige woning sinds 2017 gasvrij zonder rekening van Liander. 2022 Doen we het kunstje opnieuw bij Enexis.