Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • annestweak
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 09-07 21:59
Hallo,

eerste keer voor mij op dit forum en ik hoop dat ik het zo goed doe, door deze vraag hier te stellen.

Mijn naam is Anne en ik woon in het noorden van het land, hoekwoning (1980) met vloerverwarming beneden als hoofdverwarming en boven de radiatoren.
intergas hre ketel en nu een elga.dit alles monitor ik via domoticz.

heb de elga zelf geplaatst en volgens mij alles goed gedaan, alleen de honewell touch geeft aan ketel storing.
bij info staat foutcode 2

daarop alle vormen van aansluitingen geprobeerd ot en aan en uit, ik blijf de storing houden.

nu hoop ik dat iemand van jullie met een idee komt om dit op te lossen.

bedankt voor jullie meedenken, ben erg blij met dit forum al veel info kunnen gebruiken.

Anne

Beste antwoord (via annestweak op 13-06-2020 19:03)


  • hanev001
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 22:10
Staat dipswitch A8 goed?

Alle reacties


Acties:
  • Beste antwoord
  • +1 Henk 'm!

  • hanev001
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 22:10
Staat dipswitch A8 goed?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • annestweak
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 09-07 21:59
Ik denk het wel, die staat op off

ze staan als volgt:
A1 on
A2 on
A3 off
A4 off
A5 off
A6 On
A7 off
A8 off
B1 On
B8 On
rest van B off

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • annestweak
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 09-07 21:59
uh, A8 op On gezet en de foutcode is weg, bedankt :-)