Racing_Reporter Je hebt 2 keuzes:
- of je koopt een kookplaat die aangesloten kan worden op een normaal stopcontact, zoals hierboven gelinkt. Gaat vaak goed, maar met kerst kom je vermogen tekort. Deze zijn max 3200 watt, maar ga er maar vanuit dat ze 2300 watt vermogen hebben. Dus met 1 pit gaat dat prima, met meerdere pitten kun je niet alles op vol vermogen zetten. Nu doe je dat niet zo vaak, maar wel elke dag eventjes (pan aan de kook brengen en tegelijkertijd je koekenpan opwarmen met klontje boter, allebei op max). Met andere woorden, je merkt elke dag dat hij zijn vermogen gaat verdelen over de pannen, maar het kan wel.
- of je koopt een kookplaat met een totaal vermogen boven 3000 watt, dan kom je altijd op een perilex aansluiting uit. De handleiding geeft aan dat dit ook kan met 1x32A, maar dat is in NL ongebruikelijk omdat onze hoofdaansluiting daarvoor (volgens de aanbevelingen) te klein is. de zekering is dan niet meer 'selectief' ten opzichte van de hoofdzekering. in de UK hebben ze bijvoorbeeld veel grotere meterkasten met meer beschikbaar vermogen en doen ze het wel zo.
Welke optie je ook kiest, je moet altijd een nieuwe groep aanleggen, dit is teveel vermogen om ergens bij te plaatsen, ook al is het slechts een koelkast, het mag gewoon niet. Hier gelden dezelfde regels als bv een vaatwasser en een wasmachine: alles boven de 2200 watt moet een eigen aparte zekering hebben in de meterkast.
Dus aangezien je toch een nieuwe groep moet aanleggen, kun je net zo goed een kookgroep aanleggen met perilex aansluiting, kun je genieten van meer vermogen op momenten dat je het gebruikt. (al is dat voor een minuut per dag, je merkt t toch)
[