Na een grondige verbouwing van onze woning wordt het tijd om de ruim 13 jaar oude verwarmingsketel te vervangen voor een warmtepomp. Tijdens de verbouwing zijn grote delen van de woning al aangepast om een warmtepomp mogelijk te maken.
Het betreft een jaren 60 bungalow met 2 verdiepingen en een plat dak. De bovenverdieping is de woonlaag. Deze is 200m2 (10x20 meter) en steekt rondom ongeveer 1 meter over. De benedenverdieping is 144m2 (8x18) meter (inclusief inpandige garage en berging dus ongeveer 100m2 moet ook verwarmd worden).
Inmiddels is het dak geïsoleerd, de spouw gevuld, en de kozijnen vervangen met 3 dubbel glas. Op de woonverdieping is 200m2 vloerverwarming ingefreest (20 groepen, 10cm hoh, en 2 verdelers van 10 groepen met elk een eigen pomp en volgens de leverancier geschikt voor een warmtepomp) Een buffervat lijkt me hier dan ook niet nodig? De toevoerleiding naar deze 2 verdelers is 22mm, en de vloerverwarming slang is 16/2. Op de benedenverdieping moet dat nog gebeuren en hangen nog de oude radiatoren uit de jaren 60.
Ik heb een offerre laten maken voor een warmtepomp en de installateur kwam (na berekening) met een 13kw versie voor verwarming inclusief tapwater. Maar ik heb al een losse warmtepompboiler staan, dus tapwater hoeft niet.
Ik heb afgelopen jaar ongeveer 3000m3 gas verstookt (zonder de benedenverdieping te verwarmen). Dus ik heb het gevoel dat 12kw toch wat weinig zal zijn om straks alles warm te houden. Volgens de Koevlaas2 formule zou ik dan 3000x8/1650=14,5kw nodig hebben. Echter kan het hoge gas verbruik natuurlijk ook veroorzaakt worden doordat de oude ketel niet meer zo efficiënt zijn werk doet.

Nu dus de grote vraag. Voor welke warmtepomp zouden jullie kiezen? Een: Panasonic WH-MXC12H9E8 of een Panasonic WH-MXC16H9E8 of misschien nog een andere?

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Gieliovd520
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 15:44
Een belangrijke vraag is of dat gasverbruik gebaseerd is op de woning voor het isoleren of toen dat al gedaan was. Als dat voor de verbouwing was, kan het nu zomaar 1000 mijn minder zijn.

PV: 27x @ 7425WP, L/L WP: 3x3,5+2x5KW+1x2,2KW, L/W WP 9kW Panasonic J mono, WP boiler Atlantic Explorer V4 270. Sinds 04-22 gasloos!


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Johnnygo
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 05-12 12:26
Gieliovd520 schreef op maandag 25 mei 2020 @ 17:23:
Een belangrijke vraag is of dat gasverbruik gebaseerd is op de woning voor het isoleren of toen dat al gedaan was. Als dat voor de verbouwing was, kan het nu zomaar 1000 mijn minder zijn.
De 3000m3 is voor een periode van februari 2019 tot februari 2020. De meeste isolatie aanpassingen zijn in de zomer/najaar 2019 gedaan. Tijdens het echte stookseizoen was de isolatie dus al aanwezig en zal daarom niet veel minder zijn. Maar het is ook geen strenge winter geweest.

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • kabeltjekabel
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13-02-2021
Johnnygo schreef op maandag 25 mei 2020 @ 16:20:
Inmiddels is het dak geïsoleerd,
Met wat? Hoe dik?
Hoe groot is die spouw, en wat zit er nu in?
Johnnygo schreef op maandag 25 mei 2020 @ 16:20:
en de kozijnen vervangen met 3 dubbel glas.
Kozijnen != glas. Hoeveel raam oppervlak heb je?
Johnnygo schreef op maandag 25 mei 2020 @ 16:20:
Op de woonverdieping is 200m2 vloerverwarming ingefreest (20 groepen, 10cm hoh, en 2 verdelers van 10 groepen met elk een eigen pomp en volgens de leverancier geschikt voor een warmtepomp) Een buffervat lijkt me hier dan ook niet nodig? De toevoerleiding naar deze 2 verdelers is 22mm, en de vloerverwarming slang is 16/2. Op de benedenverdieping moet dat nog gebeuren en hangen nog de oude radiatoren uit de jaren 60.
Vloerisolatie??
Johnnygo schreef op maandag 25 mei 2020 @ 16:20:
Ik heb een offerre laten maken voor een warmtepomp en de installateur kwam (na berekening) met een 13kw versie voor verwarming inclusief tapwater. Maar ik heb al een losse warmtepompboiler staan, dus tapwater hoeft niet.
Ik heb afgelopen jaar ongeveer 3000m3 gas verstookt (zonder de benedenverdieping te verwarmen). Dus ik heb het gevoel dat 12kw toch wat weinig zal zijn om straks alles warm te houden. Volgens de Koevlaas2 formule zou ik dan 3000x8/1650=14,5kw nodig hebben. Echter kan het hoge gas verbruik natuurlijk ook veroorzaakt worden doordat de oude ketel niet meer zo efficiënt zijn werk doet.
13 jaar? Welke oude ketel? Hoe warm stook je het?
Johnnygo schreef op maandag 25 mei 2020 @ 16:20:
Nu dus de grote vraag. Voor welke warmtepomp zouden jullie kiezen? Een: Panasonic WH-MXC12H9E8 of een Panasonic WH-MXC16H9E8 of misschien nog een andere?
Geen zinnig antwoord zonder veel meer details.

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • kabeltjekabel
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13-02-2021
Johnnygo schreef op maandag 25 mei 2020 @ 18:07:
[...]


De 3000m3 is voor een periode van februari 2019 tot februari 2020. De meeste isolatie aanpassingen zijn in de zomer/najaar 2019 gedaan. Tijdens het echte stookseizoen was de isolatie dus al aanwezig en zal daarom niet veel minder zijn. Maar het is ook geen strenge winter geweest.
Februari tm mei 2019 netzoveel graaddagen als september tm december 2019.

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 00:21
Als je het geheel zelf gaat aanleggen zou je een 3 fase 9 12kW Panasonic kunnen nemen (met 2 fans)
Mocht het niet voldoende zijn zet je er nog een 5 kW bij. 2 apparaten = 2 x subsidie

Edit:
Of beginnen met 2 x 5 kW

[Voor 10% gewijzigd door busscherski op 25-05-2020 19:45]

SolaX X1 5.0: 4650 Wp Qcells ZZW45º, APS QS1: 1760 Wp YMX NWW 8º, APS QS1: 1535 Wp YMX plat, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Johnnygo
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 05-12 12:26
Er lagen al PIR platen op van 6cm. Daar heb ik nog eens 12cm PIR overheen gelegd, en daarna een nieuwe laag bitumen. Totaal dus 18cm PIR. Hierdoor lopen wel de kanalen voor de balansventilatie. Dus op de plek van de kanalen ligt dan 6cm minder.
[...]

Hoe groot is die spouw, en wat zit er nu in?
De spouw was 6cm. Deze is gevuld met grijze isolatie bolletjes. De isolatiewaarde daarvan weet ik zo niet.
[...]


Kozijnen != glas. Hoeveel raam oppervlak heb je?
In het totaal ongeveer 80m2 glas. In aluminium kozijnen van Reynaers.
[...]

Vloerisolatie??
Op de woonverdieping is geen vloerisolatie. De BG heeft ook nog geen vloerisolatie. Maar die gaat er wel komen samen met vloerverwarming.
[...]

13 jaar? Welke oude ketel? Hoe warm stook je het?
De ketel is een Nefit huurketel van ruim 13 jaar. Die heeft afgelopen winter al wat kuren gehad. Die is nu echt aan vervanging toe.
We stoken het woongedeelte tot 20 graden en dat 24/7 ivm vloerverwarming. De BG hebben we nog niet in gebruik omdat daar nog verbouwd moet worden. Is nu vooral opslag. Die hebben we op 14 graden gehouden.
[...]


Geen zinnig antwoord zonder veel meer details.
busscherski schreef op maandag 25 mei 2020 @ 19:33:
Als je het geheel zelf gaat aanleggen zou je een 3 fase 9 12kW Panasonic kunnen nemen (met 2 fans)
Mocht het niet voldoende zijn zet je er nog een 5 kW bij. 2 apparaten = 2 x subsidie

Edit:
Of beginnen met 2 x 5 kW
2 apparaten is niet direct wat de voorkeur heeft. Dan heb ik 2 van die dingen in de tuin staan. Maar beginnen met een 9kw, en als dat niet genoeg blijkt er eentje bij zetten met een 2e x subsidie is natuurlijk wel een optie.
Plaatsen en aansluiten ga ik zelf doen.

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 00:21
Johnnygo schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 12:11:
2 apparaten is niet direct wat de voorkeur heeft. Dan heb ik 2 van die dingen in de tuin staan. Maar beginnen met een 9kw, en als dat niet genoeg blijkt er eentje bij zetten met een 2e x subsidie is natuurlijk wel een optie.
Plaatsen en aansluiten ga ik zelf doen.
De 9 kW Panasonic met enkele ventilator is niet zo krachtig als je zou verwachten. Dan raad ik eerder de versie met twee ventilatoren aan. Volgens mij is die er vanaf 12 kW. Maar goed, ik weet meer van de 5-7 kW klasse af, haha.

SolaX X1 5.0: 4650 Wp Qcells ZZW45º, APS QS1: 1760 Wp YMX NWW 8º, APS QS1: 1535 Wp YMX plat, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Johnnygo
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 05-12 12:26
Van Panasonic zie ik een 230volt 9kw en een 400volt 9kw. De 230 volt heeft dan 1 ventilator, en de 400volt heeft er 2.
Maar ik neig dan toch naar de 12kw. Komt dicht in de buurt van wat de installateur berekend heeft.
Pagina: 1



Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite

Tweakers is samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer onderdeel van DPG Media B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

    Relevantere advertenties

    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.