Het probleem:
CPU fans draaien ten alle tijden op volledige toeren.
Details:
Systeem heeft het tot 3 dagen geleden goed gedaan. Plots dit gedrag.
Alles dat aangesloten wordt op FAN1-6 (CPU fans) draait op volle toeren.
Alles dat aangesloten wordt op FANA/B (system fans) draait op nomrale snelheden.
Fan mode aanpassen heeft alleen effect op system fans.
IPMI sensors zijn allen op normale waarden (fans, temperatures, voltages), behalve de case intrusion sensor. Deze geeft continu aan dat er case intrusion plaats vindt. De desbetreffende pin is echter geshort met een jumper.
IPMI "reset intrusion" knop doet niets.
BMC reboot doet niets.
BMC factory defaults doet niets.
BMC reflash (zonder behoud van instellingen) doet niets.
De sensor verwijderen uit de sensor data record (met ipmicfg -sdr del sensor) doet niets.
Er zijn geen shorts van de case, aangezien het probleem zich buiten de kast ook aanhoudt.
De fan thresholds zijn goed ingesteld. (nergens in de event log meldingen over fans).
Als ik het hele systeem fan de stroom afhaal, de CMOS batterij verwijder, en het systeem vervolgens weer aan de stroom hang, komt er onmiddelijk een entry in de event log over case intrusion.
De hard- en software:
2x Xeon e5-2670
Supermicro X9DRi-F
Seasonic Focus+ 750W Gold
CPU fans draaien ten alle tijden op volledige toeren.
Details:
Systeem heeft het tot 3 dagen geleden goed gedaan. Plots dit gedrag.
Alles dat aangesloten wordt op FAN1-6 (CPU fans) draait op volle toeren.
Alles dat aangesloten wordt op FANA/B (system fans) draait op nomrale snelheden.
Fan mode aanpassen heeft alleen effect op system fans.
IPMI sensors zijn allen op normale waarden (fans, temperatures, voltages), behalve de case intrusion sensor. Deze geeft continu aan dat er case intrusion plaats vindt. De desbetreffende pin is echter geshort met een jumper.
IPMI "reset intrusion" knop doet niets.
BMC reboot doet niets.
BMC factory defaults doet niets.
BMC reflash (zonder behoud van instellingen) doet niets.
De sensor verwijderen uit de sensor data record (met ipmicfg -sdr del sensor) doet niets.
Er zijn geen shorts van de case, aangezien het probleem zich buiten de kast ook aanhoudt.
De fan thresholds zijn goed ingesteld. (nergens in de event log meldingen over fans).
Als ik het hele systeem fan de stroom afhaal, de CMOS batterij verwijder, en het systeem vervolgens weer aan de stroom hang, komt er onmiddelijk een entry in de event log over case intrusion.
De hard- en software:
2x Xeon e5-2670
Supermicro X9DRi-F
- BIOS version 3.3
- BMC version 3.54
Seasonic Focus+ 750W Gold