Mijn vraag
Ik wil extra groepen aanleggen voor mijn schuur en keuken.
Daarvoor heb ik grondkabel besteld:
Ik wil 20 meter YMVK-as 4x2,5mm2 voor een kookgroep leggen en
3x20 meter YMVK-as 2x 2,5 mm2 voor nog 3 extra groepen ( voor keukenapparatuur)

Nu hoor ik dat er verlies kan optreden als de kabels te lang zijn.
Kan iemand mij vertellen of 20 meter te lang is qua lengte?

Alvast bedankt...

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • cactusman
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 22-09-2020

cactusman

nu met extra naalden

20 meter is wel iets verlies en ja dat kun je berekenen maar bij de normale vermogens ( 16 A zekeringen) bij deze kabels dit is 20 meter geen probleem.

[ Voor 63% gewijzigd door cactusman op 06-05-2020 07:57 ]

euhmmmm


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeronimo1968
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 18-02 21:49
Dank je....

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • grigori1
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 20:57
Je kan hier een simpele berekening maken: http://draka-nl.prysmiangroup.com/kabulator-nl
Ik kom uit op 1.11% spanningsverlies met een maximale lengte van 122 meter

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeronimo1968
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 18-02 21:49
grigori1 schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 18:22:
Je kan hier een simpele berekening maken: http://draka-nl.prysmiangroup.com/kabulator-nl
Ik kom uit op 1.11% spanningsverlies met een maximale lengte van 122 meter
Ok...thankzz.
1,11% valt al mee. Mijn kabels zijn maximaal een meter of 23.
Spanningsverlies zal dan wss te verwaarlozen zijn...