Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie
Toon posts:

Waarom wordt mijn aardlek uitgeschakeld?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • JeftaaD
  • Registratie: maart 2018
  • Laatst online: 18:10
Goedemiddag,
Ik ervaar al een lange tijd problemen bij het gebruik van de vijverpomp.



Situatie:
  • De vijverpomp is aangesloten op een buiten stopcontact.
  • Dit stopcontact is geschakeld door een schakelaar die zich in de garage bevind.
Nu is er bij het inschakelen van de pomp niks aan de hand. De pomp gaat draaien zoals verwacht.
Echter bij het uitschakelen van de pomp schiet de aardlek eraf. Soms gebeurd dit, maar soms niet. Maar vaker wel dan niet.


Dus nu het volgende:

Mijn vraag
Waarom schakelt mijn aardlek uit?

Relevante software en hardware die ik gebruik
Vijverpomp, WCD, Schakelaar.

Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
  • Ik heb de WCD in de tuin al vervangen voor een nieuwe, wederom het zelfde probleem.
  • Ik heb de pomp in een emmer water gestopt, en getest door alleen de stekker in en uit het stopcontact te doen (zelfde groep). In deze situatie was er niks aan de hand.
  • Het punt hierboven heb ik ook geprobeerd met een verlengsnoer, leek ook goed te gaan. Volgens mijn ouders is het op deze manier nog 1x fout gegaan. (omdat ik op dat moment zelf niet thuis was)
.
Ik wil vanavond de schakelaar in de garage vervangen. Maar mijn gevoel zegt dat dit ook niet gaat werken.

Wat kan het zijn? Ben geneigd om de aardekabel van de pomp af te halen maar dat lijkt me ook niet echt volgens de normen. Dus ik ga liever voor een veilige oplossing om dit probleem te verhelpen.

Alvast bedankt voor jullie expertise.

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • JeftaaD
  • Registratie: maart 2018
  • Laatst online: 18:10
Ik heb ook een vermoeden dat dit niet op de juiste plek staat van het forum.
Zag een bericht van heel wat jaren terug in dit topic.

Alle reacties


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • jeroen3
  • Registratie: mei 2010
  • Laatst online: 20:26
Heb je een foto van de aardlekschakelaar/automaat?

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • DukeBox
  • Registratie: april 2000
  • Laatst online: 20:51

DukeBox

Voor je 't weet wist je 't nie

Volgens mij is het niet heel ongebruikelijk dat (met name oudere) vijverpomp een lichte lekstroom heeft.

[Voor 8% gewijzigd door DukeBox op 04-05-2020 13:26]

Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Flake
  • Registratie: februari 2001
  • Laatst online: 04-06 17:00

Flake

Relax, we understand j00

Ik denk dat je beter een elektricien erbij kan halen. Het kan ook een versleten aardlekschakelaar zijn, een sluiting in de kabel, een aardlek in die pomp zelf. Meten is weten.

Specialist in componenten en connectoren
Hardware kapot? Waarschijnlijk door ESD!


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • mr_evil08
  • Registratie: december 2008
  • Nu online
Aardlek vliegt eruit als er ergens "lek" stroom is, dus waarschijnlijk komt er toch een beetje water uiteindelijk bij de vijverpomp(stroom), een aardlek is bedoelt dat jij niet onder spanning komt te staan bij beetpakken.

Idd wat hier al aangehaald wordt is het even die pomp uitmeten, of verlengsnoer.

[Voor 39% gewijzigd door mr_evil08 op 04-05-2020 13:31]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • DukeBox
  • Registratie: april 2000
  • Laatst online: 20:51

DukeBox

Voor je 't weet wist je 't nie

mr_evil08 schreef op maandag 4 mei 2020 @ 13:26:
De gele draad is van de aardlekschakelaar..
:? :? :?

Als je het over de aarde draad hebt, deze heeft niets met je aardlek te maken.

[Voor 19% gewijzigd door DukeBox op 04-05-2020 13:40]

Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Tadango
  • Registratie: april 2000
  • Laatst online: 19:58
Ik denk aan lange kabels welke een inductie waarde hebben? De schakelaar kan gevoelig zijn voor deze piek bij het uitschakelen.

Je kan de pomp op een ander stopcontact in huis eens proberen. Als het dan nog zo is is het de pomp.

Acties:
  • +2Henk 'm!

  • jeroen3
  • Registratie: mei 2010
  • Laatst online: 20:26
Speculatie:
Het kan zo simpel zijn als even fase/nul in de vijverpompschakelaar omdraaien omdat je nu per ongeluk op de nul schakelt, wat dus in feite niets verandert in je circuit kwa lek. De eventuele inductieve spanningspuls van het uitzetten van de motor kan precies de aardlek over de rand duwen.

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • DukeBox
  • Registratie: april 2000
  • Laatst online: 20:51

DukeBox

Voor je 't weet wist je 't nie

Ik weet niet hoe je groepenkast er uit ziet, heb je nog ouderwets 1 aardlek voor alles of al opgesplitst in max 4 groepen per aardlek ? Eventueel zou je voor je buitengroep (of waar je vijverpomp dan ook op zit) dan een eigen volautomaat kunnen nemen.

[Voor 3% gewijzigd door DukeBox op 04-05-2020 13:34]

Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.


Acties:
  • +4Henk 'm!

  • Puch-Maxi
  • Registratie: december 2003
  • Laatst online: 20:45
Dubbelpolige schakelaar toepassen :).

My favorite programming language is solder.


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • JeftaaD
  • Registratie: maart 2018
  • Laatst online: 18:10
Bedankt voor de vele reacties, het verbaast me hoeveel reacties ik ontvang in een korte tijd.
DukeBox schreef op maandag 4 mei 2020 @ 13:26:
Volgens mij is het niet heel ongebruikelijk dat (met name oudere) vijverpomp een lichte lekstroom heeft.
Het gaat inderdaad om een oude vijverpomp. Het huis was in het verleden van mijn opa en oma. En die vijver was er al toen ik nog een kleuter was.
jeroen3 schreef op maandag 4 mei 2020 @ 13:25:
Heb je een foto van de aardlekschakelaar/automaat?
DukeBox schreef op maandag 4 mei 2020 @ 13:32:
Ik weet niet hoe je groepenkast er uit ziet, heb je nog ouderwets 1 aardlek voor alles of al opgesplitst in max 4 groepen per aardlek ? Eventueel zou je voor je buitengroep (of waar je vijverpomp dan ook op zit) dan een eigen volautomaat kunnen nemen.
Volgensmij bestaat de meterkast maar uit 1 aardlek. Zoals te zien op onderstaande foto's
Er zijn ook niet echt veel groepen.




Acties:
  • 0Henk 'm!

  • JeftaaD
  • Registratie: maart 2018
  • Laatst online: 18:10
Tadango schreef op maandag 4 mei 2020 @ 13:29:
Ik denk aan lange kabels welke een inductie waarde hebben? De schakelaar kan gevoelig zijn voor deze piek bij het uitschakelen.
Dit zou kunnen.
Je kan de pomp op een ander stopcontact in huis eens proberen. Als het dan nog zo is is het de pomp.
Dit heb ik al gedaan door de pomp in een emmer te stoppen en hem in en uit het stopcontact te doen.

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • DukeBox
  • Registratie: april 2000
  • Laatst online: 20:51

DukeBox

Voor je 't weet wist je 't nie

Denk dat de beste oplossing is een nieuwe vijverpomp (die voldoet aan de huidige eisen). Alle andere oplossingen zijn puur symptoom bestrijding al zou een gemoderniseerde groepenkast natuurlijk geen kwaad kunnen.

[Voor 9% gewijzigd door DukeBox op 04-05-2020 13:55]

Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • jeroen3
  • Registratie: mei 2010
  • Laatst online: 20:26
Dit is een thuis installatie? Want dan ben ik wel heel erg benieuwd waar die signaleringscontacten voor zijn.

Ik denk dat je even de polariteit van je vijverpompschakelaar moet controleren. Als deze netjes fase schakelt, dan even een elektricien laten komen om de boel te controleren.
Schakelt deze nul? Wissel even om, en probeer opnieuw.

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • JeftaaD
  • Registratie: maart 2018
  • Laatst online: 18:10
jeroen3 schreef op maandag 4 mei 2020 @ 13:56:
Dit is een thuis installatie? Want dan ben ik wel heel erg benieuwd waar die signaleringscontacten voor zijn.
Haha blijkbaar wel, ik heb geen idee
Ik denk dat je even de polariteit van je vijverpompschakelaar moet controleren. Als deze netjes fase schakelt, dan even een elektricien laten komen om de boel te controleren.
Schakelt deze nul? Wissel even om, en probeer opnieuw.
Ga ik doen. Hoe kom ik hier het snelst achter? Klinkt misschien dom maar kan ik niet gewoon de stekker omdraaien in het stopcontact? In de schakelaar komt het fasedraad binnen van onder en gaat het schakeldraad door naar het fasedraad van de buiten WCD. En elektricien laten komen hier lijkt me geen gek plan.

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: oktober 2002
  • Laatst online: 20:30
jeroen3 schreef op maandag 4 mei 2020 @ 13:56:
Dit is een thuis installatie? Want dan ben ik wel heel erg benieuwd waar die signaleringscontacten voor zijn.
Er zijn geen signaleringscontacten. Wat je bij die 1,5 module brede automaten ziet is het nulcontact.
JeftaaD schreef op maandag 4 mei 2020 @ 13:42:
Volgensmij bestaat de meterkast maar uit 1 aardlek. Zoals te zien op onderstaande foto's
Er zijn ook niet echt veel groepen.

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Het meest waarschijnlijke is dat je probleem gewoon door de pomp wordt veroorzaakt. Een nieuwe pomp zal dat oplossen.

Daarnaast kan je groepenkast ook wel een vernieuwing gebruiken, deze is niet echt meer van deze tijd:
- Type AC aardlekschakelaar mag al ruim 20 jaar niet meer worden toegepast
- Een hoop groepen zitten zo te zien niet achter een aardlekschakelaar

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • JeftaaD
  • Registratie: maart 2018
  • Laatst online: 18:10
Xander schreef op maandag 4 mei 2020 @ 14:03:
[...]


Er zijn geen signaleringscontacten. Wat je bij die 1,5 module brede automaten ziet is het nulcontact.


[...]

Het meest waarschijnlijke is dat je probleem gewoon door de pomp wordt veroorzaakt. Een nieuwe pomp zal dat oplossen.

Daarnaast kan je groepenkast ook wel een vernieuwing gebruiken, deze is niet echt meer van deze tijd:
- Type AC aardlekschakelaar mag al ruim 20 jaar niet meer worden toegepast
- Een hoop groepen zitten zo te zien niet achter een aardlekschakelaar
Thanks voor je reactie, nooit geweten dat dit niet toegepast mag worden. Heb zelf alleen basiskennis elektra. Opmerkelijk dat dit bij het verhuizen niet is vervangen.

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • memphis
  • Registratie: oktober 2000
  • Laatst online: 21:06

memphis

48k was toen meer dan genoeg.

In de situaties waarbij het wel werkt is misschien de stekker omgedraaid....

Maar bij het uitzetten van de pomp wordt er een inductiespanning opgewekt, dat kan terugslaan op de aardlek. Wij hebben ooit een aardlek gehad die bij bliksem al wilde uitslaan, uiteindelijk een nieuwe aardlek gekregen.

Er zijn mensen die mij een GOD vinden


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • jeroen3
  • Registratie: mei 2010
  • Laatst online: 20:26
JeftaaD schreef op maandag 4 mei 2020 @ 14:02:
[...]
Ga ik doen. Hoe kom ik hier het snelst achter? Klinkt misschien dom maar kan ik niet gewoon de stekker omdraaien in het stopcontact? In de schakelaar komt het fasedraad binnen van onder en gaat het schakeldraad door naar het fasedraad van de buiten WCD. En elektricien laten komen hier lijkt me geen gek plan.
Met je meter of duspol. Als de schakelaar uit/open is mag geen van de pinnen spanning hebben ten opzichte van aarde.
Als je geen geschikte meter hebt voor netspanning* kun je beter een elektricien laten komen.

Een elektricien kan ook de pomp zelf meten. Dus dan krijg je meteen antwoord of het de automaat of pomp is.
Of de kabel. Hoogstens een uur werk.


*die 3 euro multimeter van de action is dat niet

[Voor 9% gewijzigd door jeroen3 op 04-05-2020 14:15]


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: oktober 2002
  • Laatst online: 20:30
JeftaaD schreef op maandag 4 mei 2020 @ 14:07:
[...]


Thanks voor je reactie, nooit geweten dat dit niet toegepast mag worden. Heb zelf alleen basiskennis elektra. Opmerkelijk dat dit bij het verhuizen niet is vervangen.
Tot 1997 mochten ze geplaatst worden, hij zal er al wel langer zitten.

Neemt natuurlijk niet weg dat de regels niet voor niets zijn aangescherpt en dat het geen kwaad kan om af en toe eens wat aandacht aan de veiligheid van de installatie te schenken. ;) Uiteindelijk is dat de verantwoordelijkheid van de eigenaar.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • RocketKoen
  • Registratie: december 2001
  • Laatst online: 19:42
jeroen3 schreef op maandag 4 mei 2020 @ 14:14:
[...]

Met je meter of duspol. Als de schakelaar uit/open is mag geen van de pinnen spanning hebben ten opzichte van aarde.
Als je geen geschikte meter hebt voor netspanning* kun je beter een elektricien laten komen.

Een elektricien kan ook de pomp zelf meten. Dus dan krijg je meteen antwoord of het de automaat of pomp is.
Of de kabel. Hoogstens een uur werk.


*die 3 euro multimeter van de action is dat niet
Met zo'n schroevendraaier met spanningszoeker van een euro ben je toch klaar?
Beide gaten in je wcd controleren met de schakelaar aan en met de schakelaar uit. Als het goed is meet je alleen met de schakelaar aan iets in 1 van de gaten.

TheS4ndm4n#1919


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • SA007
  • Registratie: oktober 2002
  • Laatst online: 20:46

SA007

Moderator Tweaking
Move naar WVB.

Klok is stuk :(


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • JeftaaD
  • Registratie: maart 2018
  • Laatst online: 18:10
RocketKoen schreef op maandag 4 mei 2020 @ 16:30:
[...]

Met zo'n schroevendraaier met spanningszoeker van een euro ben je toch klaar?
Beide gaten in je wcd controleren met de schakelaar aan en met de schakelaar uit. Als het goed is meet je alleen met de schakelaar aan iets in 1 van de gaten.
Dat wel maar ik kan daarmee niet meten tussen aarde en een van de polen.

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • kabeltjekabel
  • Registratie: april 2018
  • Nu online
Isolatieweerstand testen.

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • RocketKoen
  • Registratie: december 2001
  • Laatst online: 19:42
JeftaaD schreef op maandag 4 mei 2020 @ 17:51:
[...]


Dat wel maar ik kan daarmee niet meten tussen aarde en een van de polen.
kan met zo'n ding alleen meten tussen aarde en de polen. Je bent zelf de aarde in het circuit.

Het verschil is dat je niet kwatitatief meet. Je weet alleen of er spanningsverschil is, niet hoeveel.
Maar als je wilt weten of een fase geschakeld is of niet is dat voldoende.

TheS4ndm4n#1919