Situatie:
Sinds vorige week hebben we een nieuwe "Intergas HRE 36/30 A" ketel als vervanging van een Nefit topline - die alle bekende problemen had en dus bij het grofvuil moest.
De Nefit was via een OpenTherm adapter aangesloten op een Honeywell Evohome Wifi (OpenTherm) thermostaat, werkte altijd prima.
Nu heb ik de adapter er tussenuit verwijderd, want de Intergas kan native OpenTherm praten. De Evohome is aangesloten op klemmen 11 en 12 via een draadloze R8810A118 box naast de ketel.
Voor de rest: 6 Honeywell radiatorkranen icm de Evohome, een paar radiatoren met handmatige bediening, en een vloerverwarming aangesloten op een Grundfos/Robot verdeelunit.
De Grundfos staat op Auto ingesteld, temperatuur beperking op zo'n 33 graden.
Probleem:
Eergisteren werd ik wakker in een bloedheet huis; 25.5 graden
Als ik dit nakijk op mijn slimme meter, blijkt er elke (paar) minuut gas gebruikt te zijn, de hele avond en nacht door. 30 sec branden, minuutje uit, 30 sec branden etc.
Omdat dit vreemd gedrag was (de Nefit ketel had dit niet!), dacht ik eerst dat het aan de Evohome of ketelaansluiting lag. Ik kan echter helemaal niets vreemds vinden.
Ook geen zaken als optimalisatie of voorverwarming ingesteld oid; gewoon rechttoe-rechtaan.
Wat heb ik allemaal gedaan:
Eerst de ketel info: de volgende thermostaat gerelateerde instellingen waren actief sinds installatie (rest van de settings is allemaal default volgens het boekje):
- E (min aanvoertemperatuur bij OT) stond op 40
- E. (Reactie OT en RF kamerthermostaat) stond op 3 (wat is dit? In het boekje staat alleen 0, 1 en 2 gedocumenteerd
)
Ik heb een tijdje bij de ketel en thermostaat gezeten en het viel op dat:
- de thermostaat 0% vraagt (kun je zien in Menu (3 sec vasthouden) / Systeeminformatie)
- de ketel om de minuut oid aan gaat, en dan water van 30 graden geeft.
Dus mijn conclusie was dat de Evohome om water van 30 graden vroeg.
Dit is bevestigd door op de Evohome min 3 graden (de weg-stand oid) te zetten, toen ging de ketel voor heel lange tijd niet meer aan.
Wat ik toen gedaan heb, gezien bovenste observaties, is E. op 0 zetten ('warmtevraag niet beantwoorden indien gevraagde temperatuur lager is dan ingestelde waarde par E)
Ik dacht: 30 is kleiner dan 40, dus zal de ketel niet meer zo zinloos aangaan.
Helaas... blijkbaar detecteert de Evohome dat (via terugkoppeling OpenTherm??) en gaat vrolijk water vragen van 40 tot 65 graden. De ketel levert dat braaf natuurlijk.
Met gevolg dat alles weer veel te warm wordt in huis + zinloos gasverbruik.
Intussen is de warmtevraag van Evohome nog steeds 0%..
Ik ben dus lost
Ik hoop dat iemand een clue heeft... ik sta op het punt om de Evohome de deur uit te doen en een 'normale' thermostaat in de woonkamer te plaatsen; bv een Integas Comfort Touch - in de hoop dat 2 producten uit dezelfde stal beter op elkaar afgestemd zijn.
btw; ik heb al gezocht op vergelijkbare topics. Ik kan heel wat vinden, maar vind echter geen oplossing voor mijn probleem.
Sinds vorige week hebben we een nieuwe "Intergas HRE 36/30 A" ketel als vervanging van een Nefit topline - die alle bekende problemen had en dus bij het grofvuil moest.
De Nefit was via een OpenTherm adapter aangesloten op een Honeywell Evohome Wifi (OpenTherm) thermostaat, werkte altijd prima.
Nu heb ik de adapter er tussenuit verwijderd, want de Intergas kan native OpenTherm praten. De Evohome is aangesloten op klemmen 11 en 12 via een draadloze R8810A118 box naast de ketel.
Voor de rest: 6 Honeywell radiatorkranen icm de Evohome, een paar radiatoren met handmatige bediening, en een vloerverwarming aangesloten op een Grundfos/Robot verdeelunit.
De Grundfos staat op Auto ingesteld, temperatuur beperking op zo'n 33 graden.
Probleem:
Eergisteren werd ik wakker in een bloedheet huis; 25.5 graden
Als ik dit nakijk op mijn slimme meter, blijkt er elke (paar) minuut gas gebruikt te zijn, de hele avond en nacht door. 30 sec branden, minuutje uit, 30 sec branden etc.
Omdat dit vreemd gedrag was (de Nefit ketel had dit niet!), dacht ik eerst dat het aan de Evohome of ketelaansluiting lag. Ik kan echter helemaal niets vreemds vinden.
Ook geen zaken als optimalisatie of voorverwarming ingesteld oid; gewoon rechttoe-rechtaan.
Wat heb ik allemaal gedaan:
Eerst de ketel info: de volgende thermostaat gerelateerde instellingen waren actief sinds installatie (rest van de settings is allemaal default volgens het boekje):
- E (min aanvoertemperatuur bij OT) stond op 40
- E. (Reactie OT en RF kamerthermostaat) stond op 3 (wat is dit? In het boekje staat alleen 0, 1 en 2 gedocumenteerd
Ik heb een tijdje bij de ketel en thermostaat gezeten en het viel op dat:
- de thermostaat 0% vraagt (kun je zien in Menu (3 sec vasthouden) / Systeeminformatie)
- de ketel om de minuut oid aan gaat, en dan water van 30 graden geeft.
Dus mijn conclusie was dat de Evohome om water van 30 graden vroeg.
Dit is bevestigd door op de Evohome min 3 graden (de weg-stand oid) te zetten, toen ging de ketel voor heel lange tijd niet meer aan.
Wat ik toen gedaan heb, gezien bovenste observaties, is E. op 0 zetten ('warmtevraag niet beantwoorden indien gevraagde temperatuur lager is dan ingestelde waarde par E)
Ik dacht: 30 is kleiner dan 40, dus zal de ketel niet meer zo zinloos aangaan.
Helaas... blijkbaar detecteert de Evohome dat (via terugkoppeling OpenTherm??) en gaat vrolijk water vragen van 40 tot 65 graden. De ketel levert dat braaf natuurlijk.
Met gevolg dat alles weer veel te warm wordt in huis + zinloos gasverbruik.
Intussen is de warmtevraag van Evohome nog steeds 0%..
Ik ben dus lost
Ik hoop dat iemand een clue heeft... ik sta op het punt om de Evohome de deur uit te doen en een 'normale' thermostaat in de woonkamer te plaatsen; bv een Integas Comfort Touch - in de hoop dat 2 producten uit dezelfde stal beter op elkaar afgestemd zijn.
btw; ik heb al gezocht op vergelijkbare topics. Ik kan heel wat vinden, maar vind echter geen oplossing voor mijn probleem.