Ik heb een mechanische balans ventilatie, met als WTW unit een Zehnder WHR 950.
Deze heeft een "bypass" functie, waarbij de lucht van buiten niet door de warmtewisselaar heen gaat, maar rechtstreeks als aanvoerlucht naar de ventielen gaat, om zodoende koele lucht van buiten naar binnen te krijgen.
Er wordt duidelijk vermeld dat dit niet hetzelfde effect heeft als een airco, vanwege de geringe luchtstroom.
Nu heb ik wat verder onderzocht wanneer deze "slimme" bypass functie inschakelt (je kunt hem niet met de hand forceren/activeren) en wat blijkt:
- De WTW unit zal bypass functie alleen gebruiken als hij in "zomermode" is.
- De WTW bepaalt dat het zomer is als de buitentemperatuur minstenst 15 graden is.
- De WTW houdt rekening met een ingestelde "comforttemperatuur" die je vrij tussen 12 graden en 28 graden kunt instellen. Volgens mij om de woning niet te ver terug te "koelen" wat weer ongunstig is voor de CV.
- De bypass wordt alleen geactiveerd als de buitentemperatuur lager is dan de binnentemperatuur
Dus op een mooie zomerdag met overdag 20+ zal de WTW de bypass activeren zolang het binnen maar warmer is. Maar doet dat slechts tot een buitentemp van 15 graden. Als het 's nachts afkoelt naar 10 graden, dan wordt de by-pass dus automatisch uitgeschakeld, omdat de WTW denkt dat het winter is
Ik zou graag juist gebruik maken van die extra koele lucht 's nachts in huis gedurende warme zomer periode. Nu dacht ik aan het voor de gek houden van de buitenlucht temperatuur sensor in de WTW unit.
Iemand die daar al ervaring mee heeft? Of misschien een andere simpelere optie ziet?
Websites van fabrikant:
https://zehndernl.zendesk...766989-WHR-Bypass-werking
https://zehndernl.zendesk...-inblaastemperatuur-zomer
Deze heeft een "bypass" functie, waarbij de lucht van buiten niet door de warmtewisselaar heen gaat, maar rechtstreeks als aanvoerlucht naar de ventielen gaat, om zodoende koele lucht van buiten naar binnen te krijgen.
Er wordt duidelijk vermeld dat dit niet hetzelfde effect heeft als een airco, vanwege de geringe luchtstroom.
Nu heb ik wat verder onderzocht wanneer deze "slimme" bypass functie inschakelt (je kunt hem niet met de hand forceren/activeren) en wat blijkt:
- De WTW unit zal bypass functie alleen gebruiken als hij in "zomermode" is.
- De WTW bepaalt dat het zomer is als de buitentemperatuur minstenst 15 graden is.
- De WTW houdt rekening met een ingestelde "comforttemperatuur" die je vrij tussen 12 graden en 28 graden kunt instellen. Volgens mij om de woning niet te ver terug te "koelen" wat weer ongunstig is voor de CV.
- De bypass wordt alleen geactiveerd als de buitentemperatuur lager is dan de binnentemperatuur
Dus op een mooie zomerdag met overdag 20+ zal de WTW de bypass activeren zolang het binnen maar warmer is. Maar doet dat slechts tot een buitentemp van 15 graden. Als het 's nachts afkoelt naar 10 graden, dan wordt de by-pass dus automatisch uitgeschakeld, omdat de WTW denkt dat het winter is
Ik zou graag juist gebruik maken van die extra koele lucht 's nachts in huis gedurende warme zomer periode. Nu dacht ik aan het voor de gek houden van de buitenlucht temperatuur sensor in de WTW unit.
Iemand die daar al ervaring mee heeft? Of misschien een andere simpelere optie ziet?
Websites van fabrikant:
https://zehndernl.zendesk...766989-WHR-Bypass-werking
https://zehndernl.zendesk...-inblaastemperatuur-zomer
tjah..