No offence, jmaar jijzelf zo te zien ook niet
Op de foto van ruudvee vallen meerdere dingen op.
1. Je koopt je spullen bij elektramat, shame on you.
2. Waarom heb je die b16 krachtgroep achter een losse aarlek gezet? Een aardlekautomaat was in dit geval een betere keuze geweest.
3. Waarom heb je voor deze installatie niet gewoon een elektricien gebeld? Dan heb je nog zoiets als zeker en garantie.
1: elektramat is een winkel, weinig aan te shamen. Als je doelt op het gebruik van Emat spullen, hoewel ook zeker niet mijn keuze, is het gewoon toegestaan spul.
2: een alamat was geen "betere" keuze, simpelweg een andere. Voor de ruimte hoefde te het niet te doen. Een alamat is doorgaans duurder. En nu kan ts evt nog extra krachtgroepen plaatsen (misschien zijn er nog wel meer plannen)
3: tja, dat is aan eenieder om zelf te beslissen
Sidenote: Mensen hebben het over een 25 ampĆØre lastscheider en denken dan dat ze daar 4 groepen van 16 ampĆØre kunnen plaatsen, dat kan dus sowieso al niet. Vooral niet als je daarachter een 40 ampĆØre aardlekschakelaar zet.
De maximum nominale stroom van de hoofdschakelaar en aardlekken zijn daar compleet irrelevant zolang er geen PV is en het hoger is dan de hoofdzekeringen. Doorgaans zijn die laatste 3x25A en die eerste beide 40A (per schakelelement!). Een hoofdschakelaar en aardlek grijpen ook helemaal niet in op eventuele overbelasting. Het is simpelweg de stroom waar ze voor geschikt zijn. Als installateur moet je zorgen dat je daar niet overheen gaat.
4*16A achter een 40A aardlek is dikke prima, zolang de hoofdzekeringen kleiner of gelijk zijn aan 40A (of je pv hebt).
Belangrijk verschil tussen je hoofdaansluiting en je lastscheider (hoofdschakelaar):
Bij een "normale" woonhuis aansluiting heb je een maximum van 3 fases van 25 ampĆØre, dus het absolute maximum qua lastscheider is 63 ampĆØre.
Wil je 80 ampĆØre of meer, dan is een lichtnet verzwaring noodzakelijk.
3x25 is het meest voorkomend. Maar 3x35 is meestal prima mogelijk. Waar het limiet ligt is volledig afhankelijk van jouw situatie.
Het heeft overigens niks te maken met de hoofdschakelaar. Als jij een 500A hoofdschakelaar wilt, moet je dat lekker zelf weten. Het is enkel zijn maximum toegelaten nominale stroom. Hij doet er niks mee.
Daarnaast is het redelijk logisch dat jouw aardlek van 40 ampĆØre nooit "voldoende" lekstroom zal meten terwijl die er mogelijk wel is, als je lastscheider slechts 25 ampĆØre (per fase) door laat.
Tang-->varken
Het is een 30mA aardlekschakelaaret een maximaal toegestane nominale stroom van 40A. Niet een 40a aardlekschakelaar. Hij gaat uit bij max 30mA lek ongeacht het totale energieverbruik. De lastscheider gaat nooit vanzelf uit.
Nee... Gewoon een 3p+n aardlekautomaat gebruiken in dit soort situaties, dan kan je namelijk ook geen fout maken in de "extra" bedrading.
Onzin. Beide zijn goede opties.
Edit:
3p+n of 4p maakt in de meeste toepassingen geen drol uit. In huissituaties zie je ook doorgaans (de doorgaans goedkopere) 3p+n