Pulsgever bij opkomen en wegvallen spanning

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Activate
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 11-09 00:37
Ik ben een pulsgever nodig die bij opkomen 12v (DC) een pulsspanning geeft van ongeveer 1 seconde en bij het afschakelen opnieuw een puls geeft van ongeveer 1 seconde.

Ik heb een constante 12 v aanwezig en 1 geschakelde 12V die ik wil gebruiken als input voor het schakelen.

Het mag met relais uitgevoerd worden of elektronisch.

Wie kan me op weg helpen?

Alvast bedankt!

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • NESFreak
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 16:43
Officiele arduino bordjes gaan tot 20V input spanning.
De 12V zou je dan kunnen meten met een weerstandsdeling.
Vervolgens zou een relais de 1 seconde puls kunnen afgeven.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jeroen3
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 19:02
Een Carlo Gavazzi DMB51 in modus Id doet wat je zoekt.

[ Voor 3% gewijzigd door jeroen3 op 14-04-2020 07:59 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Activate
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 11-09 00:37
Dank je!

Ik denk dat ik dan de DMB 51 C W24 nodig ben ivm de 12VDC?
De DMB 51 C M24 is volgens de documentatie 24VDC.

Groeten,

Erik

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeroen3
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 19:02
Ja, de CM24 is vanaf 24V AC/DC, de CW24 kan tot 12-240V AC/DC.
Het is wel prijzig, ~50 euro, wellicht dat je op basis van de eigenschappen die conrad/digikey/farnell aanhouden wat andere typen kan vinden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Flake
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 01-11-2024
jeroen3 schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 07:58:
Een Carlo Gavazzi DMB51 in modus Id doet wat je zoekt.
Dit soort materialen zat ik ook aan te denken. Meerdere wegen leiden naar Rome natuurlijk, dit kun je ook met een Arduino doen, externe relais en wat software, maar zo'n industriële timer is een stuk eleganter en minder technisch risico.

Enige tip die ik erbij wil doen: dit product heeft een output relais met zilvercontacten, dus hier moet je vermogen mee schakelen. Als je dit gebruikt voor stuursignalen (ongeveer <10mA) kun je op termijn storingen krijgen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Raymond P
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 19:43
Volstaat een NE555 niet? Of twee als je het doodsimpel wilt houden.

- knip -


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tadango
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 08-08 18:19
Volgens mij kan het nog veel eenvoudiger met een XOR gate en een condensator die op/ontlaad.... Maar goed, een Arduino is wel veel flexibeler :) Hoe nauwkeurig moet die puls zijn? Welk niveau?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Activate
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 11-09 00:37
De puls moet 12 V zijn en en moet minimaal 100 Ms seconde zijn... het zou dus ook met een 40106 kunnen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • memphis
  • Registratie: Oktober 2000
  • Nu online

memphis

48k was toen meer dan genoeg.

Een schmitt trigger als spanningsvergelijker met daarachter 2 monoflops waarvan 1 op een positieve flank reageert en de ander op de negatieve flank

Er zijn mensen die mij een GOD vinden


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Activate
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 11-09 00:37
Effe snel getekend...klopt dit??

En dan alleen of A of B gebruiken?

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/N83sCNB.jpg

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jomas
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 12:22
Tadango schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 11:16:
Volgens mij kan het nog veel eenvoudiger met een XOR gate en een condensator die op/ontlaad.... Maar goed, een Arduino is wel veel flexibeler :) Hoe nauwkeurig moet die puls zijn? Welk niveau?
Zo iets dus:

https://www.google.com/im...oA3oECAEQJw&iact=c&ictx=1

Alleen moet je wel een xor hebben die 12 volt aan kan. B.v de cd 4070

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Activate
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 11-09 00:37
Dank je hoe groot moeten C1 en R1 zijn?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tadango
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 08-08 18:19
Zener om de spanning te beperken. Is sowieso nodig om de schakel tussen gelijk te krijgen. Hangt van de omschakelspanning af van de gate.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jomas
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 12:22
Activate schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 13:03:
Dank je hoe groot moeten C1 en R1 zijn?
De pulsbreedte is afhankelijk van R*C dus je kan starten met b.v. 100k en 1uF.
Is de puls te kort dan neem je een grotere condensator of een hogere weerstand.

[ Voor 14% gewijzigd door jomas op 14-04-2020 13:44 ]