  • Vliegvlug
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 22:50

Vliegvlug

Flight Simple

Topicstarter
Voor onze nieuwe woning willen we op de gehele benedenverdieping lage temperatuur vloerverwarming (geschikt voor zowel verwarmen als koelen) ter vervanging van de huidige plaatradiatoren en de convectorput. Dit vanwege het comfort maar ook om op de toekomst voorbereid te zijn.

Het betreft een bestaande hoekwoning uit 1989 welke nu met een gas CV uit 2011 gestookt wordt.

Omdat ik me afvroeg of het huis ook geschikt zou zijn voor een warmtepomp en hoeveel er dan extra geïsoleerd zou moeten worden heb ik een energie advies rapport laten maken waaruit twee opties kwamen:

Optie A
  • Remeha Elga Hybride warmtepomp met vloerverwarming beneden
  • Tonzon vloerisolatie
  • Dakisolatie
  • Glas vervangen in bestaande houten kozijnen, HR++
  • Ventilatiebox vervangen voor gelijkstroom variant met CO2 sturing
  • Geïsoleerde garagedeur plaatsen
  • Zonnepanelen (16x 320Wp)
Investering ~€30K

Optie B
  • LG therma V warmtepomp met vloerverwarming beneden
  • Tonzon vloerisolatie
  • Dakisolatie
  • Nieuwe kozijnen met triple glas
  • Ventilatie met WTW ipv huidige wisselstroom ventilatiebox
  • Geïsoleerde garagedeur plaatsen
  • Zonnepanelen (16x 320Wp)
Investering -€60K

Omdat de tweede optie wel heel erg duur werd en bovendien een terugverdiend tijd van ~20 jaar heeft waar dat voor de eerste ~15 jaar is is het optie A geworden.

Nu heb ik hier twee vragen over.
  1. Is de Remeha Elga een goede optie of zijn er betere alternatieven?
    (ik kwam hier wat negatieve verhalen op het forum over tegen en ook als alternatief de Daikin Intergas Monobloc Hybride warmtepomp maar kan niet inschatten of die in mijn geval geschikt is)
  2. Is het zinnig de plaatradiatoren op de bovenverdieping te vervangen door lage temperatuur radiatoren?
    (want kan me voorstellen dat de warmtepomp dan lager temperatuur water hoeft te maken en dat die radiatoren efficiënter werken)
Wat mogelijk nog relevant is bij de keuze van de warmtepomp is dat we de buiten unit van de warmtepomp verder van het huis af willen plaatsen.

Het initiële advies was om de buiten unit van de warmtepomp aan de gevel te hangen maar omdat die daar in het zicht hangt en bij 2 slaapkamers in de buurt hebben we hem liever in de tuin een stukje van het huis vandaan.
Dit betekent ongeveer 2x zo lange leidingen maar dat zou volgens de adviseur wel kunnen als er extra isolatie om de leidingen wordt aangebracht, daar zijn dan uiteraard extra kosten aan verbonden

Alle reacties


  • TheGhostInc
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
Allereerst:
Waarom wil je een warmtepomp?

Ik persoonlijk wil een warmtepomp omdat ik van het gas af wil. Een hybride cv-ketel is gewoon heel duur en dan heb ik nog steeds gas.... waarom zou je dat willen?

Daarna zou ik een plan maken, waarbij je nu alles doet wat moet:
  • vloerverwarming beneden
  • Tonzon vloerisolatie
  • Dakisolatie
  • Geïsoleerde garagedeur plaatsen
  • Zonnepanelen (16x 320Wp)
En daarna goed nadenken hoe je de volgende stappen doet.

Nieuwe kozijnen met triple glas of dubbelglas in bestaande kozijnen
Ventilatie met WTW ipv huidige wisselstroom ventilatiebox of nieuwe ventilatiebox
CV-ketel, hybride of warmtepomp.

Alleen de WTW op je ventilatie is misschien een flinke verbouwing. De rest is prima later te doen. Dus in plaats van nu overhaast een keuze te maken ga je er 1 jaartje wonen.
Dan weet je je gasverbruik en weet je ook wat voor warmtepomp je nodig hebt. (Ik denk dat je misschien al direct naar een warmtepomp kunt, zonder nog meer te doen)
Zit je met je subsidie? Kijk wel uit dat de meerprijs van alles nu 'snel & meteen' doen meer kan kosten dan de subsidie is.
Warmtepompen in NL zijn bijvoorbeeld 'toevallig' net duurder dan in België en Duitsland.

Vergeet ook niet dat elke verbouwing meer kost dan je verwacht. Een oude CV-ketel even laten hangen scheelt €4.000 die je misschien hard nodig hebt. En over 1,5 of 2 jaar vervang je de ketel als je weer wat gespaard hebt.
En dat is ook nog aardig duurzaam, dingen opmaken in plaats van werkend weggooien. ;)

  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 22:08
Die cv ketel heeft nog minsten 5 jaar te leven, technisch gezien.
Gebruik die laatste levensjaren om de rest van je huis aan te passen. Laat je vloer goed isoleren, plaats vloerisolatie, dak isoleren, glas vervangen(geen roosters) want je plaatst een WTW.
Waarom een geïsoleerde garagedeur? Ga je de garage verwarmen? Neem een geïsoleerde tussendeur.
Leg je dak vol zonnepanelen.
Dan zijn we 5 jaar verder, volgend jaar heeft de gemeente bekend gemaakt hoe je wijk gasloos gaat worden in de toekomst. Neem dat dan mee in je plan of je de cv nu gaat vervangen voor een warmtepomp. Een echte, geen hybride.

Veroordeel niet, verwonder u slechts


  • EdwinC
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 25-11 15:12
Sow wat een prijzen heb je aangeboden gekregen zeg.....
Ik heb gekozen voor een 9kw Pana monoblock warmtepomp en 48 315wp zonnepanelen en ben 25k kwijt. Ik ben dan wel geheel van het gas af. Ik heb dan wel een vrijstaande woning met 750m3 inhoud.

Qua isolatie zat mijn huis al goed. Maar ik denk dat als je e.e.a. zelf gaat inkopen bij verschillende gespecialiseerde bedrijven (evt. incl installatie) dat je een stuk goedkoper uit kunt zijn.

En idd zoals @TheGhostInc al aangeeft waarom wil je een warmtepomp? Als je kiest voor een hybride oplossing zijn die laatste paar m3 gas die verbruikt erg duur;.

[ Voor 4% gewijzigd door EdwinC op 03-03-2020 10:25 ]

48x 315WP (oost-west orientatie), 20x400WP (zuid orientatie) 9kw Pana Bi-bloc, All-electric


  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 19-11 19:21

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Niets meer toe te voegen aan bovenstaande reacties behalve dat je zeker spijt gaat krijgen van een elga zoals meerdere hier op het forum.

Je zegt een huis van 89, ik heb zelf ook een huis van 89 en weliswaar geen hoekwoning maar tussenwoning en die heeft al dakisolatie (aan de buitenkant onder de pannen) vloer isolatie, isolatie in de spouw, en thermopane dubbel glas af bouw, weet je zeker dat jouw huis die tonzon (wat alleen een zeil is in de kruipruimte), dakisolatie nodig heeft?

Ik zou als eerste die ventilatiebox vervangen, vloerverwarming laten leggen (10cm hoh en lussen van 80m max)
Die garage wel kijken naar verbeteren isolatie, dat is een koude drol tegen je huis en je wilt eigenlijk een warme drol :)
En dan een dak vol zonnepanelen, 16x320= 5100kWh per jaar dus mag wel iets meer als je warmtepomp ideeën hebt, 3000kWh voor je huis en 2500kWh voor je warmtepomp is helemaal niet gek, elektrisch kookplaatje en een kokend waterkraantje in de keuken helpen daar ook aan mee.

Dan eerst een jaartje wonen, test met je cv een seizoen op 40 graden en dan weet je wat kwa warmteverlies en gasverbruik, maar ik houd mijn standaard 89 er rijtjes huisje van 400m3 warm met een 7kW warmtepomp die zich erg verveelt en vaak maar de helft aan vermogen nodig heeft.
:)

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


  • BlueTooth76
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 22:08

BlueTooth76

Let the sun shine!

Ik zie ook weinig in de "hybride" route. Je bent dan nog steeds niet gasloos en dan sta je over 10 jaar misschien weer voor een dure keuze.

Dakisolatie is (als deze niet aanwezig is) sowieso een goede investering, zeker als je er toch nog niet woont is het handig om dat direct aan te pakken.

Ik vraag me ook af waarom er in de 2e optie "nieuwe kozijnen met triple glas" staat als aanbeveling.
Als de kozijnen goed zijn dan zou ik voor HR++ gaan, dat is echt ruim voldoende voor een warmtepomp.
Mogelijk is er nog schilderwerk nodig buitenom, dan kan je dat in 1x combineren, spaart ook kosten.

Vloerisolatie is heel nuttig met vloerverwarming, maar ook dat zou de kop niet moeten kosten.

Garagedeur kan ik niet inschatten of dat nu direct nodig is, lijkt me ook iets dat later nog wel later kan. Vraag voor die klus ook wat verschillende offertes.

Zonnepanelen staan los van de hele zaak, een warmtepomp werkt ook zonder panelen.
Salderen lijkt ook afgebouwd te gaan worden dus kijken naar wat je verwachte verbruik is heeft dan ook weinig toegevoegde waarde meer. Kijk naar wat je kwijt kan op je dak, kijk naar je budget en probeer daarbinnen zoveel mogelijk te leggen. Meer kWh = lagere energierekening en die kan ook negatief zijn.

Ik zou voor optie B gaan wat betreft oplossing (gasloos) maar dan wel meerdere offertes opvragen. Gasloos worden zou voor minder dan €40.000 ook moeten lukken lijkt me.

Wat betreft meerdere offertes: zo had ik rotte kozijnen in mijn 2e woning en er zat in de 3 offertes voor het vervangen (door kunststof, incl. HR++) ruim €4200 prijsverschil. Sneller kan je het niet verdienen.

Wat betreft je vraag over de plaatsing: ik had mijn warmtepomp in eerste instantie aan de garage hangen. Die begon echter mee te resoneren dus nu staat hij op betonblokken en dat is perfect. Leidingwerk kan meestal prima 20 of 30 meter zijn dus zoek een mooi plekje uit waar zowel je buren als jezelf er weinig last van hebben.

Het gaat uiteindelijk om het verwarmen van je woning. Met de duurste isolatiemaatregelen krijg je dan misschien het hoogste rendement uit je warmtepomp maar je moet je afvragen of je voor die laatste 10 of 20% rendement meer wil uitgeven dan dat je ooit gaat terugverdienen aan de besparing. Zoek een betaalbare balans, doe het noodzakelijke.

[ Voor 15% gewijzigd door BlueTooth76 op 03-03-2020 10:27 ]

2x SE8K | 68x Talesun 300Wp | 16 oost, 16 west, 25 zuid, 11 noord | 20.400Wp | pvoutput.org | Mitsubishi Zubadan 14kW @ 50% vermogen


  • megaleo
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 17:06

megaleo

Special member

Rol-Co schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 09:06:
Niets meer toe te voegen aan bovenstaande reacties behalve dat je zeker spijt gaat krijgen van een elga zoals meerdere hier op het forum.

Je zegt een huis van 89, ik heb zelf ook een huis van 89 en weliswaar geen hoekwoning maar tussenwoning en die heeft al dakisolatie (aan de buitenkant onder de pannen) vloer isolatie, isolatie in de spouw, en thermopane dubbel glas af bouw, weet je zeker dat jouw huis die tonzon (wat alleen een zeil is in de kruipruimte), dakisolatie nodig heeft?

Ik zou als eerste die ventilatiebox vervangen, vloerverwarming laten leggen (10cm hoh en lussen van 80m max)
Die garage wel kijken naar verbeteren isolatie, dat is een koude drol tegen je huis en je wilt eigenlijk een warme drol :)
En dan een dak vol zonnepanelen, 16x320= 5100kWh per jaar dus mag wel iets meer als je warmtepomp ideeën hebt, 3000kWh voor je huis en 2500kWh voor je warmtepomp is helemaal niet gek, elektrisch kookplaatje en een kokend waterkraantje in de keuken helpen daar ook aan mee.

Dan eerst een jaartje wonen, test met je cv een seizoen op 40 graden en dan weet je wat kwa warmteverlies en gasverbruik, maar ik houd mijn standaard 89 er rijtjes huisje van 400m3 warm met een 7kW warmtepomp die zich erg verveelt en vaak maar de helft aan vermogen nodig heeft.
:)
Alleen even reagerend op het Tonzon verhaal. :)
Dit is niet alleen zeil, beter gezegd bodemfolie, maar dit zijn ook luchtkussens direct onder je vloer.
Ik heb het sinds januari en heb een huis van 85 en een merkbaar verschil. Zelfs mijn vrouw zet de thermostaat niet meer standaard op 21 graden maar 20 laat ze nu gewoon staan.
Scheelt mij dus in de stookkosten en comfort. Minder last van koude voeten! :*)

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 19-11 19:21

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

megaleo schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 10:31:
[...]

Alleen even reagerend op het Tonzon verhaal. :)
Dit is niet alleen zeil, beter gezegd bodemfolie, maar dit zijn ook luchtkussens direct onder je vloer.
Ik heb het sinds januari en heb een huis van 85 en een merkbaar verschil. Zelfs mijn vrouw zet de thermostaat niet meer standaard op 21 graden maar 20 laat ze nu gewoon staan.
Scheelt mij dus in de stookkosten en comfort. Minder last van koude voeten! :*)
Oh, maar ik zeg ook niet dat het niet helpt, bij een kennis van me scheelt het de helft aan gas. Maar lijkt me als je vloer al isolatie heeft dat het niet veel meer doet. Dus is het dan nodig?

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 22:08
Rol-Co schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 10:42:
[...]

Oh, maar ik zeg ook niet dat het niet helpt, bij een kennis van me scheelt het de helft aan gas. Maar lijkt me als je vloer al isolatie heeft dat het niet veel meer doet. Dus is het dan nodig?
Een huis uit 89 is niet zo heel bijzonder lekker geïsoleerde. Daar kan eenvoudig van alles aan verbeterd worden zodat je minder stoken gaat, zeker met vloerverwarming. Volgens mij is de stelling ook altijd isoleren, isoleren en isoleren. En dan pas installaties aanschaffen.
Die paar cm isolatie uit 89 die zijn niet voor niets vervangen voor een dikkere laag in de daaropvolgende bouwbesluiten.

[ Voor 9% gewijzigd door No Hands op 03-03-2020 13:07 ]

Veroordeel niet, verwonder u slechts


  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 19-11 19:21

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

No Hands schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 13:05:
[...]


Een huis uit 89 is niet zo heel bijzonder lekker geïsoleerde. Daar kan eenvoudig van alles aan verbeterd worden zodat je minder stoken gaat, zeker met vloerverwarming. Volgens mij is de stelling ook altijd isoleren, isoleren en isoleren. En dan pas installaties aanschaffen.
Die paar cm isolatie uit 89 die zijn niet voor niets vervangen voor een dikkere laag in de daaropvolgende bouwbesluiten.
Eens met je stelling maar zie ook nergens tonzon in een bouwbesluit. :) tuurlijk moet je isoleren, maar dat kan ook vervelend teveel zijn lees ik regelmatig op het forum, normaal is ook prima, als je dan je huis met een warmtepomp kan verwarmen zit je toch nog wel bij de groep die redelijk tot goed geïsoleerd is.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 22:08
Rol-Co schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 14:21:
[...]

Eens met je stelling maar zie ook nergens tonzon in een bouwbesluit. :) tuurlijk moet je isoleren, maar dat kan ook vervelend teveel zijn lees ik regelmatig op het forum, normaal is ook prima, als je dan je huis met een warmtepomp kan verwarmen zit je toch nog wel bij de groep die redelijk tot goed geïsoleerd is.
Het hoeft ook niet met Tonzon maar dat is nu eenmaal een veelgebruikt iets in bestaande bouw. Als ik in een woning uit 89 met standaard isolatie en vloerverwarming mijn infraroodcamera in de kruipruimte hou dan is het daar meestal aangenaam warm...

Veroordeel niet, verwonder u slechts


  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 19-11 19:21

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

No Hands schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 17:05:
[...]


Het hoeft ook niet met Tonzon maar dat is nu eenmaal een veelgebruikt iets in bestaande bouw. Als ik in een woning uit 89 met standaard isolatie en vloerverwarming mijn infraroodcamera in de kruipruimte hou dan is het daar meestal aangenaam warm...
Maar dat heb je met tonzon ook nog toch? Je hebt alleen niet meer optrekkende kou uit de grond. Tonzon ligt toch als een bak op de bodem?

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 22:08
Rol-Co schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 17:20:
[...]

Maar dat heb je met tonzon ook nog toch? Je hebt alleen niet meer optrekkende kou uit de grond. Tonzon ligt toch als een bak op de bodem?
Jij hebt echt geen idee wat Tonzon is he :)
foliezakken onder de vloer gecombineerd met een bodemfolie. oliezakken maken stilstaande lucht en reflectie.

Afbeeldingslocatie: https://www.nbd-online.nl/sites/default/files/styles/682x484/public/archive/pictures/Tonzon%2C%20Vloerisolatie%20-%20systeemvoorbeeld.jpg?itok=TqwQimul&timestamp=1455147870

[ Voor 9% gewijzigd door No Hands op 03-03-2020 17:39 ]

Veroordeel niet, verwonder u slechts


Verwijderd

Serieus? "Omdat de tweede optie wel heel erg duur werd en bovendien een terugverdiend tijd van ~20 jaar heeft waar dat voor de eerste ~15 jaar is is het optie A geworden." Ik heb mijn cvketel in de 30 jaar dat ik een woning heb nog nooit terugverdiend. En als de energieprijzen stijgen weet jij niet wanneer je isolatiemaatregelen hebt terugverdiend. Verder als dat al het geval is A zo ongeveer de slechtste manier. Hybride is een onzin maatregel. Ga er eerst wonen en gebruik je bestaande ketel. Pas in fases alles aan en ga dan eventueel over op een warmtepomp en wpboiler.

NB; dat koelen gaat sowieso niets worden als het buiten 30 graden is met een L/W warmtepomp en zeker niet met een hybride. Met een normale warmtepomp daalt wellicht je binnen temperatuur iets maar zit je nog steeds met een hoog vochtpercentage. Oftewel een waardeloos binnenklimaat. Daarom hou ik mijn ketel met al zeer laag verbruik( huis jaren 70, geen vloerverwarming, wel geisoleerd, normaal dubbel glas, 900 m3 verbruik met 4 personen altijd iemand thuis) en investeer in L/L om mee te koelen en verwarmen. Als dat bevalt ketel eruit en wp boiler.

Vloerverwarming doen, isoleren en later beslissen hoe verwarmen en koelen.

Succes

[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 03-03-2020 18:17 ]


  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 19-11 19:21

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

No Hands schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 17:38:
[...]


Jij hebt echt geen idee wat Tonzon is he :)
foliezakken onder de vloer gecombineerd met een bodemfolie. oliezakken maken stilstaande lucht en reflectie.

[Afbeelding]
Nou.....
Waar staat die kussen folie?
https://shop.tonzon.nl/webshop/bodemfolie

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


  • BlueTooth76
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 22:08

BlueTooth76

Let the sun shine!

https://shop.tonzon.nl/webshop/thermoskussen

[ Voor 4% gewijzigd door BlueTooth76 op 03-03-2020 18:41 ]

2x SE8K | 68x Talesun 300Wp | 16 oost, 16 west, 25 zuid, 11 noord | 20.400Wp | pvoutput.org | Mitsubishi Zubadan 14kW @ 50% vermogen


  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 19-11 19:21

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Ah tnx. :) ik dacht dat dat de soort radiator folie was, als ze er nou eens een voorbeeldje bij doen.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 22:08
Rol-Co schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 18:49:
[...]

Ah tnx. :) ik dacht dat dat de soort radiator folie was, als ze er nou eens een voorbeeldje bij doen.
Daarom postte ik die foto ook in mijn post

Veroordeel niet, verwonder u slechts


  • Vliegvlug
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 22:50

Vliegvlug

Flight Simple

Topicstarter
Dank voor alle reacties!

De consensus lijkt wel te zijn dat een hybride warmtepomp niet aan te raden is. :/

De reden van de warmtepomp is de vloerverwarming.
Het is waarschijnlijk een gevolg van mijn gebrek aan kennis maar omdat we vloerverwarming willen die toekomstvast is viel de keuze op de lage temperatuur variant en daarbij had ik het idee dat het huis sowieso geïsoleerd zou moeten worden omdat lage temperatuur vw minder capaciteit heeft dan een CV met hoge temperatuur radiatoren.
En dan was de vraag hoeveel isolatie er dan benodigd was en kwam het Energie advies om de hoek kijken.

Waarbij een warmtepomp wel een interessante optie leek, ook vanwege de subsidie en niet al te hoge kosten.

Bijkomend voordeel is dat als het huis na de aanpassingen een energielabel A heeft dit een half procent korting op de hypotheek geeft en dat er waardevermeerdering van het huis wordt meegenomen in de taxatie wat het percentage ook weer iets naar beneden brengt omdat de verhouding tussen de waarde van het huis en het geleende bedrag verbeterd.

Energie label A in het in principe als de Energie Index onder de 1.1 is en optie A uit het energieplan komt op 0.44 dus daar is misschien nog aan te komen zelfs zonder wartmepomp, huidige index is 1.82.
Optie B kwam trouwens uit op 'slechts' 0.54 omdat daar ondanks de hogere investeringen meer energie verbruikt zou worden als gevolg van de WTW unit. Dat is blijkbaar een stroomvreter.

Uit de meeste reacties hier lees ik het advies om vooral klein te beginnen en stap je voor stapje te kijken wat er nodig is.

In de samenvatting van de genoemde opties uit het energie rapport staan geen nuances want die had ik niet toegevoegd om de startpost niet te lang te maken.
Hierbij alsnog:
  • Tonzon vloerisolatie: niet perse noodzakelijk omdat de vloer al best goed geïsoleerd is.
  • Dakisolatie: wordt zelfs afgeraden omdat de tvt erg hoog is in het licht van de huidige isolatie.
  • De WTW unit van optie B: deze is niet zo rendabel als een gelijkstroom box met CO2 sensor omdat hij veel meer stroom verbruikt, maar dat het wel een comfort verhoging is omdat er dan geen koude lucht meer door de ventilatieroosters boven de ramen komt.
  • Glas vervangen: meest rendabele isolatie maatregel wordt in het rapport aangegeven.
  • Garagedeur: is momenteel een groot warmtelek dus zeker vervangen.
  • 16 zonnepanelen: omdat er waarschijnlijk niet meer op het dak passen helaas.
.

En nu door naar de reacties: :P
<-------------------------------------------------------------------------->
TheGhostInc schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 06:02:
Allereerst:
Waarom wil je een warmtepomp?
Zie uitleg hierboven, gebrek aan kennis. ;)
...
Dus in plaats van nu overhaast een keuze te maken ga je er 1 jaartje wonen.
Dan weet je je gasverbruik en weet je ook wat voor warmtepomp je nodig hebt. (Ik denk dat je misschien al direct naar een warmtepomp kunt, zonder nog meer te doen)
Lijkt me inderdaad ook wel een goede optie. Kan alleen niet inschatten hoeveel dat gaat kosten door de misgelopen kortingen op de hypotheek lasten.
Zit je met je subsidie? Kijk wel uit dat de meerprijs van alles nu 'snel & meteen' doen meer kan kosten dan de subsidie is.
Warmtepompen in NL zijn bijvoorbeeld 'toevallig' net duurder dan in België en Duitsland.
Een pomp uit het buitenland halen is dus goedkoper, maar krijg je daar dan ook nog subsidie op?
<-------------------------------------------------------------------------->
No Hands schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 08:07:
Die cv ketel heeft nog minsten 5 jaar te leven, technisch gezien.
Gebruik die laatste levensjaren om de rest van je huis aan te passen. Laat je vloer goed isoleren, plaats vloerisolatie, dak isoleren, glas vervangen(geen roosters) want je plaatst een WTW.
Over die CV maakte ik me ook al zorgen.
Als die stuk gaat is je hybride warmtepomp nog lang niet versleten maar een nieuwe CV op dat moment gaat die warmtepomp weer overleven en zo blijf je bezig. :/

Die WTW is een afrader als ik het energie rapport goed begrijp dus voel ik meer voor dat ding niet te nemen en dan de huidige kozijnen met ventilatieroosters erin te behouden en enkel het glas te vervangen voor HR++ en een gelijkstroom CO2 box te plaatsen.
Waarom een geïsoleerde garagedeur? Ga je de garage verwarmen? Neem een geïsoleerde tussendeur.
De garage wordt nu al verwarmd met een plaatradiator en is voorzien van een betegelde vloer, is dus al een soort van verblijfsruimte maar dan een met een gigantisch warmtelek in de vorm van een grote, niet geïsoleerde, garagedeur.
Aangezien die garage ook mijn klusruimte wordt moet daar wel enigszins verwarmd worden, hoeft geen 20 graden te zijn maar 16 is ook niet echt lekker.
Leg je dak vol zonnepanelen.
Dan zijn we 5 jaar verder, volgend jaar heeft de gemeente bekend gemaakt hoe je wijk gasloos gaat worden in de toekomst. Neem dat dan mee in je plan of je de cv nu gaat vervangen voor een warmtepomp. Een echte, geen hybride.
Zo veel mogelijk panelen erop is sowieso al het plan, los van de warmtepomp. Heb al van meerdere kanten gehoord dat je dat meer oplevert dan het geld op de bank te laten staan. :)

Zijn er met die toekomstplannen van de gemeente juist meer subsidies te verwachten dan?
Of wat is de reden om daarop te wachten?
<-------------------------------------------------------------------------->
EdwinC schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 08:16:
Sow wat een prijzen heb je aangeboden gekregen zeg.....
Het zijn geen offertes van een aannemer hoor, maar schattingen die in dat rapport staan, misschien dat ze daarom aan de hoge kant zijn om mensen niet een te rooskleurig beeld te geven.
Is natuurlijk fijner dat het achteraf mee blijkt te vallen dan dat ze bij je komen klagen waarom alles zoveel duurder is geworden dan in het rapport stond.
<-------------------------------------------------------------------------->
Rol-Co schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 09:06:
Niets meer toe te voegen aan bovenstaande reacties behalve dat je zeker spijt gaat krijgen van een elga zoals meerdere hier op het forum.
Dat klinkt niet best, wat is de hoofdreden dat ik er spijt van ga krijgen, tegenvallende besparingen of juist hoge kosten omdat de Elga onbetrouwbaar is?
Je zegt een huis van 89, ik heb zelf ook een huis van 89 en weliswaar geen hoekwoning maar tussenwoning en die heeft al dakisolatie (aan de buitenkant onder de pannen) vloer isolatie, isolatie in de spouw, en thermopane dubbel glas af bouw, weet je zeker dat jouw huis die tonzon (wat alleen een zeil is in de kruipruimte), dakisolatie nodig heeft?
Spot on! d:)b
Dat stond inderdaad ook in de nuances van het rapport die ik eerst niet genoemd had. Alleen thermopane zegt me niets en zal er niet op zitten aanzien advies is de ramen te laten vervangen.
Ik zou als eerste die ventilatiebox vervangen, vloerverwarming laten leggen (10cm hoh en lussen van 80m max)
Die garage wel kijken naar verbeteren isolatie, dat is een koude drol tegen je huis en je wilt eigenlijk een warme drol :)
En dan een dak vol zonnepanelen, 16x320= 5100kWh per jaar dus mag wel iets meer als je warmtepomp ideeën hebt, 3000kWh voor je huis en 2500kWh voor je warmtepomp is helemaal niet gek, elektrisch kookplaatje en een kokend waterkraantje in de keuken helpen daar ook aan mee.
Dit zijn de zaken waar ik nu ook minimaal aan denk na alle reacties!
Met dan ook nog het glas vervangen voor HR++.

Hopelijk levert dat ook al energie label A op en kunnen we de hypotheek korting behouden.
Dan eerst een jaartje wonen, test met je cv een seizoen op 40 graden en dan weet je wat kwa warmteverlies en gasverbruik, maar ik houd mijn standaard 89 er rijtjes huisje van 400m3 warm met een 7kW warmtepomp die zich erg verveelt en vaak maar de helft aan vermogen nodig heeft.
:)
Dat is wel nuttige informatie, zeker omdat het ook een woning uit 1989 is.
Deze woning is natuurlijk op de hoek en met iets meer dan 600m3 wel wat groter maar als jij met 7kW al meestal op de helft draait dan zou 9kW misschien een goede inschatting zijn voor mij.
Meten is weten natuurlijk dus een jaartje aanzien klinkt zo gek nog niet.
<-------------------------------------------------------------------------->
BlueTooth76 schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 10:18:
...

Ik vraag me ook af waarom er in de 2e optie "nieuwe kozijnen met triple glas" staat als aanbeveling.
Als de kozijnen goed zijn dan zou ik voor HR++ gaan, dat is echt ruim voldoende voor een warmtepomp.
Ik denk dat het triple glas is omdat als je toch de kozijnen gaat vervangen door varianten zonder ventilatieroosters ivm de WTW dat je er dan net zo goed triple glas in kan zetten omdat dat dan niet meer de kosten zijn.
De huidige kozijnen zijn te smal voor triple glas heb ik begrepen.
Mogelijk is er nog schilderwerk nodig buitenom, dan kan je dat in 1x combineren, spaart ook kosten.
Het schilderwerk is vorig jaar nog gedaan en ziet er prima uit.
...
Ik zou voor optie B gaan wat betreft oplossing (gasloos) maar dan wel meerdere offertes opvragen. Gasloos worden zou voor minder dan €40.000 ook moeten lukken lijkt me.
Momenteel zijn de middelen nog niet zodanig dat optie B een optie is ;)
Zeker niet voor de genoemde bijna 60K en de conclusie uit het rapport dat het uiteindelijk zelfs minder bespaard dan optie A.
Maar 40K zit al een stuk meer in de richting als ik WTW en nieuwe kozijnen kan weglaten en wel voor een echte warmtepomp kan gaan.
Wat betreft je vraag over de plaatsing: ik had mijn warmtepomp in eerste instantie aan de garage hangen. Die begon echter mee te resoneren dus nu staat hij op betonblokken en dat is perfect. Leidingwerk kan meestal prima 20 of 30 meter zijn dus zoek een mooi plekje uit waar zowel je buren als jezelf er weinig last van hebben.
Dat klinkt goed! 20 meter is echt ruim voldoende.
Heb jij daar toen nog extra isolatie om de leidingen voor moeten laten leggen? En zo ja wat waren de kosten?

Die leidingen moeten trouwens onder de grond komen aangezien ik ze niet in het zicht wil hebben en er niet over wil struikelen, is dat eigenlijk gebruikelijk of lopen ze normaal bovengronds?
Het gaat uiteindelijk om het verwarmen van je woning. Met de duurste isolatiemaatregelen krijg je dan misschien het hoogste rendement uit je warmtepomp maar je moet je afvragen of je voor die laatste 10 of 20% rendement meer wil uitgeven dan dat je ooit gaat terugverdienen aan de besparing. Zoek een betaalbare balans, doe het noodzakelijke.
Daar begin ik ook steeds meer van doordrongen te raken.
Dat meer niet altijd beter is in dit geval, of misschien wel beter maar niet goed te verantwoorden financieel.
<-------------------------------------------------------------------------->
Verwijderd schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 17:59:
Serieus? "Omdat de tweede optie wel heel erg duur werd en bovendien een terugverdiend tijd van ~20 jaar heeft waar dat voor de eerste ~15 jaar is is het optie A geworden." Ik heb mijn cvketel in de 30 jaar dat ik een woning heb nog nooit terugverdiend.
Daar heb je uiteraard gelijk in maar het is natuurlijk een vergelijk met de situatie dat je bij de CV ketel blijft.
En dat is uiteindelijk toch iets dat goed- of later misschien zelfs kwaadschiks onmogelijk wordt gemaakt.
Dan heb ik dat liever zelf in de hand. :)
...

NB; dat koelen gaat sowieso niets worden als het buiten 30 graden is met een L/W warmtepomp en zeker niet met een hybride. Met een normale warmtepomp daalt wellicht je binnen temperatuur iets maar zit je nog steeds met een hoog vochtpercentage. Oftewel een waardeloos binnenklimaat. Daarom hou ik mijn ketel met al zeer laag verbruik( huis jaren 70, geen vloerverwarming, wel geisoleerd, normaal dubbel glas, 900 m3 verbruik met 4 personen altijd iemand thuis) en investeer in L/L om mee te koelen en verwarmen. Als dat bevalt ketel eruit en wp boiler.
Dat koelen is ook niet iets wat ik nu al zou willen kunnen doen maar heb het wel als eis meegenomen voor de aanleg van de vloerverwarming omdat ik begrepen heb dat je voor koelen kortere groepen moet hebben.
En ik wil niet over 5 of 10 jaar in de situatie zitten dat als ik wil gaan koelen met mijn vloer dat niet kan omdat de groepen te lange lussen hebben.

Dat verhaal van het vochtpercentage heb ik vaker gehoord maar is dat echt een heel groot issue?
Heb sowieso begrepen dat je niet meer dan 4 graden kan koelen tov de buitentemperatuur dus loop je daar dan al echt tegen aan?

En misschien is een ontvochtiger dan wel weer een optie.
Ik kan niet in de toekomst kijken en L/L voor koelen klinkt ook goed maar mocht het in de toekomst toch ook zinnig kunnen met vloerverwarming dan wil ik niet de boot gemist hebben door er nu geen rekening mee te houden.
...
Succes
Dank je!
Is best een uitdaging om door de bomen het bos te zien in deze materie moet ik zeggen.
<-------------------------------------------------------------------------->
Tenslotte nog mijn openstaande vraag mbt de plaatradiotoren op de bovenverdieping.
Is het bij gebruik van een 'echte' warmtepomp verstandig om alle plaatradiatoren te vervangen door lage temperatuur radiatoren/convectoren(jaga's)?

Of is het toch aan te raden te kijken naar een warmtepomp die warm genoeg water kan produceren om de huidige plaatradiatoren te gebruiken?
De LG therma V warmtepomp uit optie B werd namelijk specifiek aangeraden omdat hij ook water van 50 graden kan produceren waardoor de radiatoren boven niet hoefden te worden vervangen.
Zijn die specifieke radiatoren zo duur dat het beter is een warmtepomp harder te laten werken voor warmer water, want dat laatste zal ook de nodige extra kosten met zich meebrengen.

[ Voor 100% gewijzigd door Vliegvlug op 04-03-2020 00:19 ]


  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 19-11 19:21

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

@Vliegvlug

Ik heb mijn plaatradiatoren wel vervangen voor jaga modellen die natuurlijk ook iets groter zijn om het vermogen van de lage temperatuur te compenseren maar gebruik eigenlijk alleen 1 op een kamer aan de noord kant omdat die wat frisser uit valt, als jij je glas vervangt kan het zomaar zijn dat je ze niet nodig hebt, boven verwarmen we bijna niet en toch 18-19 graden.
Badkamer draait wel altijd mee en heeft vvw hier.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


  • TheGhostInc
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
Vliegvlug schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 00:13:
[...]

Een pomp uit het buitenland halen is dus goedkoper, maar krijg je daar dan ook nog subsidie op?
Ja

En energielabel A kun je ook halen zonder warmtepomp. (Volgens mij telt die niet mee)

Je hypotheek is een leuke vraag, maar zoek uit wat je 'moet' doen. Misschien is het vervangen van de ramen helemaal niet nodig. Of kun je met kleine optimalisatie/verbetering bij je (dak)isolatie ook label A halen.

En Jaga's zijn een betere investering dan een 50C warmtepomp. Of leg er (zelf) droogbouw vloerverwarming, dat zal ook 'maar' een paar duizend zijn, beter investering dan die hybride CV.

  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 22:08
Vliegvlug schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 00:13:


Die WTW is een afrader als ik het energie rapport goed begrijp dus voel ik meer voor dat ding niet te nemen en dan de huidige kozijnen met ventilatieroosters erin te behouden en enkel het glas te vervangen voor HR++ en een gelijkstroom CO2 box te plaatsen.
Oneens, mijn WTW heeft in een jaar circa 55 euro aan stroom verbruikt. Dus dat lijkt me overzichtelijk. Geen idee wat het me aan stookkosten heeft bespaard, maar ik kan me voorstellend at dat ook zeker 60 euro is. Als je toch glas en/of kozijnen gaat vervangen dan vind ik dat er geen roosters meer inmogen. Maar zonder roosters zit je aan een WTW vast.

Veroordeel niet, verwonder u slechts


  • Vliegvlug
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 22:50

Vliegvlug

Flight Simple

Topicstarter
Rol-Co schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 03:17:
@Vliegvlug

Ik heb mijn plaatradiatoren wel vervangen voor jaga modellen die natuurlijk ook iets groter zijn om het vermogen van de lage temperatuur te compenseren maar gebruik eigenlijk alleen 1 op een kamer aan de noord kant omdat die wat frisser uit valt, als jij je glas vervangt kan het zomaar zijn dat je ze niet nodig hebt, boven verwarmen we bijna niet en toch 18-19 graden.
Badkamer draait wel altijd mee en heeft vvw hier.
Had er niet bij stil gestaan dat jaga’s groter zijn dan plaatradiatoren.
Kan je iets zeggen over hoeveel zo’n jaga kost om een slaapkamer van zeg 14m2 te verwarmen?

Badkamer bij ons heeft geen vloerverwarming enkel zo’n design radiator voor de handdoeken.
Fijn dat er ook subsidie kan op een buitenlandse warmtepomp.
Nu alleen nog een installateur zo ver krijgen deze ook te willen installeren ;)
Kan me voorstellen dat ze die pomp wel zelf willen verkopen.
En energielabel A kun je ook halen zonder warmtepomp. (Volgens mij telt die niet mee)

Je hypotheek is een leuke vraag, maar zoek uit wat je 'moet' doen. Misschien is het vervangen van de ramen helemaal niet nodig. Of kun je met kleine optimalisatie/verbetering bij je (dak)isolatie ook label A halen.

En Jaga's zijn een betere investering dan een 50C warmtepomp. Of leg er (zelf) droogbouw vloerverwarming, dat zal ook 'maar' een paar duizend zijn, beter investering dan die hybride CV.
De optie voor vloerverwarming boven had ik nog niet overwogen vanwege de kosten, ging er vanuit dat radiatoren sowieso een pak goedkoper zouden zijn.

Goed te horen dat jaga’s een betere investering zijn dan een 50C warmtepomp, dat idee had ik zelf ook al wel.
No Hands schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 10:41:
[...]

Oneens, mijn WTW heeft in een jaar circa 55 euro aan stroom verbruikt. Dus dat lijkt me overzichtelijk. Geen idee wat het me aan stookkosten heeft bespaard, maar ik kan me voorstellend at dat ook zeker 60 euro is. Als je toch glas en/of kozijnen gaat vervangen dan vind ik dat er geen roosters meer inmogen. Maar zonder roosters zit je aan een WTW vast.
Met nieuwe kozijnen zou ik ook geen roosters meer nemen hoor, dus is wtw een must maar vond het dan wel vreemd om in dat rapport te lezen at het zo duur zou zijn.
Nu weet ik niet of dat misschien aan de voorgestelde WTW lag want dat was er 1 zonder buizen systeem maar waarbij het trapgat als centrale luchtschacht wordt gebruikt en de slaapkamers elk voorzien zouden worden van een ventilator systeem boven de deur naast de plaatsing van zo’n centrale box.
Pagina: 1