Ik ben op dit moment een PV installatie aan het ontwerpen met 12 panelen. Als ik geen monitoring per paneel wil lijken enkele Tigo optimizers (voor de panelen met afwijkende schaduwval) en een standaard string omvormer de goedkoopste oplossing.
Als ik wel monitoring per paneel wil zou ik kiezen voor micro-omvormers (b.v. de APS QS-1 of de Deye SUN1200G). Op zich vindt ik het wel een mooi concept dat ik dan direct naar AC spanning ga op het dak. Deze installatie pakt 350 euro duurder uit (op een bedrag van rond de 3000 euro, excl. de kosten voor bekabeling en stekkers die ik nog niet mee begroot heb). Ander voordeel is dat ik later makelijker kan uitbreiden met 6 of 7 panelen op de twee dakkapellen.
Op zich lijkt de keuze voor micro-omvormers niet zo'n hele dure oplossing. Men beweert dat die ook langer meegaan dan een string omvormer.
Mijn enige probleem zit in het ontwerp van de aarding. Volgens NEN1010 moeten de aluminium rails, waarop de panelen rusten, geaard zijn. In de beschrijving van de micro-omvormers staat dat de installatie bij bevestiging op de rail automatisch geaard is via de aarddraad van de 230V aansluiting.
Op zich kan ik dat wel begrijpen, je gaat immers direct van DC naar 230V AC op het daken het risico op hoge spanningsopbouw op de frames is gering omdat de panelen niet in serie zijn geschakeld (geen hoge DC spanning). De stnadaard 2.5mm@ aarddraad van de AC kabel zou dan ook voldoende zijn, ipv. de 6mm2 die je normaal gebruikt bij PV installaties.
Is dit waar? Begrijp ik dan goed dat je de frames niet meer apart hoeft te aarden?
Ik zie tenminste bij installaties in de buurt met micro-omvormers nergens een aparte aardkabel lopen.
Als ik wel monitoring per paneel wil zou ik kiezen voor micro-omvormers (b.v. de APS QS-1 of de Deye SUN1200G). Op zich vindt ik het wel een mooi concept dat ik dan direct naar AC spanning ga op het dak. Deze installatie pakt 350 euro duurder uit (op een bedrag van rond de 3000 euro, excl. de kosten voor bekabeling en stekkers die ik nog niet mee begroot heb). Ander voordeel is dat ik later makelijker kan uitbreiden met 6 of 7 panelen op de twee dakkapellen.
Op zich lijkt de keuze voor micro-omvormers niet zo'n hele dure oplossing. Men beweert dat die ook langer meegaan dan een string omvormer.
Mijn enige probleem zit in het ontwerp van de aarding. Volgens NEN1010 moeten de aluminium rails, waarop de panelen rusten, geaard zijn. In de beschrijving van de micro-omvormers staat dat de installatie bij bevestiging op de rail automatisch geaard is via de aarddraad van de 230V aansluiting.
Op zich kan ik dat wel begrijpen, je gaat immers direct van DC naar 230V AC op het daken het risico op hoge spanningsopbouw op de frames is gering omdat de panelen niet in serie zijn geschakeld (geen hoge DC spanning). De stnadaard 2.5mm@ aarddraad van de AC kabel zou dan ook voldoende zijn, ipv. de 6mm2 die je normaal gebruikt bij PV installaties.
Is dit waar? Begrijp ik dan goed dat je de frames niet meer apart hoeft te aarden?
Ik zie tenminste bij installaties in de buurt met micro-omvormers nergens een aparte aardkabel lopen.