Hallo allemaal,

Een interessant topic om te lezen.
Laat het nu net zo zijn dat wij bezig zijn met een oost west opstelling met SE.

Precies dit punt waar ik nu een beetje op vast zit.

Ik heb 2 offertes gekregen: 1* se5K(3 fase) omvormer +P404 optimizers ( alle 20 panelen in 1 string)
en een alternatief met 2 * se3000H omvormers + P370 optimizers (10 panelen per string).

mijn ligging/opstelling:
1 dak vlak op 73graden oost, met 10 JaSolar JAM60D00-315 in een piramide opstelling 4-3-2-1.
1 dak vlak op 253graden west, met 10 JaSolar JAM60D00-315 in een piramide opstelling 4-3-2-1
Beide dakvlakken hebben een hellingshoek van 32gr.

Op de oostkant zit het dak van de buren op +/- 10 meter afstand. Is ook een piramide dak. Ik verwacht in de ochtend daar wat schaduwval. Aan de westkant verwacht dat ik geen last heb van schaduw val van de buren.

Ik ben huiverig voor de 3 fase setup, vanwege de 10 panelen ( 3 te weinig volgens SE). De 2*inverter setup heeft als nadeel de hogere kosten van de 2e inverter natuurlijk en de 2e aansluiting die nodig is naar de meter kast.

graag hoor ik jullie mening over de 2 varianten.

  • jacovn
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 21:25
@Mindersnel supersnel voor 2 enkelfase inverters kiezen..
Dan wel p404 toepassen, dan heb je aan 5 panelen in de zon genoeg om goed te werken.
Met je 4-3-2-1 piramide is er dikke kans dat er schaduw op de onderste 4 komt in de ochtend of avond, en dan houd je 6 panelen over en met p370 is dat net niet genoeg voor een hdwave inverter.


Verder rest de vraag als je oost en west piramide dakvlak hebt, wat is er dan op zuid ?

[ Voor 52% gewijzigd door jacovn op 15-02-2020 07:33 ]

8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
@jacovn ik ga niet vloeken in de kerk, maar 2x 10 panelen van 59 Vmpp en een 3-fase stringomvormer lijkt me een betere match.
En opgaande zon schaduw noemen is wel heel erg...

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • jacovn
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 21:25
AUijtdehaag schreef op zaterdag 15 februari 2020 @ 07:28:
@jacovn ik ga niet vloeken in de kerk, maar 2x 10 panelen van 59 Vmpp en een 3-fase stringomvormer lijkt me een betere match.
En opgaande zon schaduw noemen is wel heel erg...
Als er geen serieuze schaduw is zou dat inderdaad prima kunnen. Maar dan zit je ook vast aan 96 cell panelen. Die zijn over algemeen ook weer duurder. Die JA solar zijn echt aan de onderkant van de markt geprijsd

Over opkomende zon en schaduw moet je eigenlijk zeggen dat de hoek van zon door atmosfeer groot is en weinig intens. Dus of je zo veel meer opwekt als op de onderste 4 panelen die nog in de ochtend schaduw liggen (van buurhuis) gaat oplossen met een solaredge voor de andere 6 panelen ?

@Mindersnel heb je inzicht in hoe die ochtend schaduw is ? Is dat een half dakvlak tot 11:00 of zoiets ?

[ Voor 3% gewijzigd door jacovn op 15-02-2020 14:20 ]

8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase


  • Mindersnel
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 04-03 21:38
@jacovn Op het zuid vlak zit een uitbouw, waar door daar alleen een trappetje en 1 los paneel zou kunnen liggen. Dat krijg ik er bij de baas niet in, en ik vind het zelf ook minder mooi.
Ik wilde ook eigenlijk een zo'n breed mogelijk opbrengst grafiek, omdat dat het beste past bij ons ' natuurlijk' stroom gebruik.

@AUijtdehaag Misschien is de opgaande zon schaduw noemen inderdaad wel te veel van het goede, maar we weten dan wel precies waar we het over hebben ;-).

@jacovn vandaag om 10:00 gekeken naar de zon en het leek alsof de punt van mijn buurman naast mijn dakvlak viel. Dat had ik dus erger bedacht dan het werkelijk is. Ik heb ook nog eens op www.suncalc.org gekeken( daar kun je ook de schaduw lengte bepalen). Ook even verder in het jaar gekeken. Op 1 april dan heb ik om 8:30 schaduw val op 3 van de 4 onderste panelen, de rest ligt dan in de zon. In de periode tot 1 april ligt ongeveer in het begin (1e 2 uur van de dag) de helft van de panelen in de zon. Omdat mijn buurman een soortgelijk punt dak heeft als ons snijdt zijn schaduw punt in mijn zonnepanelen. Effect is dat niet alleen mijn onderste panelen zonder zon zitten, maar meer een brede taartpunt over mijn panelen beweegt.

  • jacovn
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 21:25
@Mindersnel panelen in de schaduw hakt er voor de opbrengst wel in. Maar in de vroege ochtend en late na middag is de opbrengst dus in verhouding minder dan zeg tussen.10:00 en 14:00. Dan is het prime time voor de opbrengst. Met oost/west opstelling krijg je een bredere grafiek omdat de 2 afzonderlijke elkaar aanvullen. @migjes post daar altijd een mooie grafiek van.

Kun je op die uitbouw op zuid niet iets boven op leggen ?
Redelijk plat is mooi voor de zomer en als er diffuus licht is.

[ Voor 6% gewijzigd door jacovn op 15-02-2020 14:42 ]

8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase


  • Mindersnel
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 04-03 21:38
Helaas heeft de uitbouw ook een nok. En aan de schuine kanten past geen paneel tenzij ik hem scheef hang.

Ik denk dat ik ga voorstellen om de 2 omvormers met de 404 te combineren.

  • Wodan89
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 22:43
Ik heb recent 4x 380wp 72cell panelen aangeschaft. de Voc is 49,8v
nu wil ik deze plaatsen op P370 ( Vmax 60v) op het oosten.

er zit dus ongeveer 10Volt marge op de Voc.
lijkt me dat dit wel moet werken?

24kw pv, 64kwh ev, 2x16kw lg wp.Gasloos sinds 2018


  • jacovn
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 21:25
Wodan89 schreef op zaterdag 15 februari 2020 @ 22:19:
Ik heb recent 4x 380wp 72cell panelen aangeschaft. de Voc is 49,8v
nu wil ik deze plaatsen op P370 ( Vmax 60v) op het oosten.

er zit dus ongeveer 10Volt marge op de Voc.
lijkt me dat dit wel moet werken?
Het was even zoeken, maar je hebt een SE7K met al 9500 wattpeak erop.

Bestaand uit:
7Kwp over 24 optimizers richting zuiden. plat dak opstelling
geeft op hele goede dagen een klein beetje aftopping.

Daarbij:
2,5kwp gekocht met optimizers

Neem maar aan dat je al p300/p370 optimizers hebt.

Zou nu 1 string zijn denk ik tenzij je die 24 stuks en die 2.5 kWpeak (iets van 7-9 panelen) samen in 2 strings verdeel hebt.
SolarEdge geeft strings van 16 stuks minimaal op met niet korte string optimizers (p300/p370/p500)

Als je 4 stuks bij plaatst op Oost zullen ze wel werken, maar gehinderd worden door de rest van de string in schaduw. Dus de optimizers gaan naar 60 volt output, maal 4 is dat 240 volt.
De andere panelen moeten dan samen 510 volt opleveren. Stel ze hebben dezelfde orientatie op zuid en wekken dan 10 watt per stuk op. Stel ook je hebt al 32 panelen, dan is het per paneel 510/32 = 15,9 volt.
Als ze 10 watt doen loopt er dan 0,62A.
Je oost zo paneel kan dan niet meer dan 0,62 maak 60 volt is 37 watt leveren, ook al staat de zon er haaks op.

Nu zit oost wel naast zuid, dus de situatie dat je direct licht op oost hebt en enkel iets diffuus op zuid is wellicht niet zo lang/erg.

Maar met SolarEdge moet je van het idee afstappen dat je zo maar een paar panelen in een andere orientatie bij kunt plaatsen. Het moeten er minimaal het aantal zijn om de inverter spanning te bereiken (3 fase 750 volt, 1 fase 380 volt)
Je kunt er wel vaak 1-3 minder nemen als ze aangeven omdat ze wat marge voor lichte schaduw hebben.
Het is simpelweg voor 3 fase: 750/60=12.5 => 13 optimizers (p300/p370/p500) of 750/85=8.8 => 9 optimizers (p404/p505)
Voor een 1 fase is het 380/60=6,33 => 7 optimizers (p300/p370/p500) of 380/85=4,47 => 5 optimizers (p404/p505)

Als je aan die aantallen voldoet kunnen de strings in die oriëntatie zelf de benodigde spanning opwekken.
Echter ... dit is ook niet helemaal waar, want de rest van de string moet meedoen, en dezelfde stroomsterkte leveren. Stroom leveren van een paneel in de schaduw is moeilijk, dat kan alleen door de spanning heel erg te verlagen. Dus stel oost wil 100 watt leveren (3xx watt paneel) dan zou je 100/60=1.66A krijgen.

Diezelfde 1.66A loopt dan ook door de andere panelen. Leveren die weer door diffuus licht maar 10-20 watt zullen zij voltage moeten verlagen tot 6-12.5 volt.

Wil een oost paneel echter 250 watt leveren, dan wordt de stroom 250/60=4.16A en dan moet een 10/20 watt paneel in schaduw er 2.4-4.8 volt geleverd worden. Als je 32 schaduw panelen echter allemaal weer 4 volt leveren heb je er al 128 volt van de 750 uit komen en hoeven de zon panelen maar 750/128 volt leveren, en komen de spanningen van de zon Optimizers ook weer iets lager te liggen dan hun max.

Dus wijken je orientaties af, let dan goed op minimale aantal optimizers en overweeg er een aantal maal 1 fase unit van te maken die om kan gaan met beperkte schaduw. Of 2 verschillende orientaties op 2 inputs van een inverter met dus elke minimaal aantal opgimizers.

Wil je deze issues niet en ben je bang voor schaduw: micro inverters.
Heb je geen schaduw: string inverter, maar dan zit je met dezelfde issues dat je genoeg panelen in een orientatie moet hebben. Al is dat iets flexibeler omdat start spanning van een string lager kan liggen dan optimaal.

[ Voor 8% gewijzigd door jacovn op 16-02-2020 07:46 ]

8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase


  • Wodan89
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 22:43
jacovn schreef op zondag 16 februari 2020 @ 07:27:
[...]

Het was even zoeken, maar je hebt een SE7K met al 9500 wattpeak erop.

Bestaand uit:
7Kwp over 24 optimizers richting zuiden. plat dak opstelling
geeft op hele goede dagen een klein beetje aftopping.

Daarbij:
2,5kwp gekocht met optimizers

Neem maar aan dat je al p300/p370 optimizers hebt.

Zou nu 1 string zijn denk ik tenzij je die 24 stuks en die 2.5 kWpeak (iets van 7-9 panelen) samen in 2 strings verdeel hebt.
SolarEdge geeft strings van 16 stuks minimaal op met niet korte string optimizers (p300/p370/p500)

Als je 4 stuks bij plaatst op Oost zullen ze wel werken, maar gehinderd worden door de rest van de string in schaduw. Dus de optimizers gaan naar 60 volt output, maal 4 is dat 240 volt.
De andere panelen moeten dan samen 510 volt opleveren. Stel ze hebben dezelfde orientatie op zuid en wekken dan 10 watt per stuk op. Stel ook je hebt al 32 panelen, dan is het per paneel 510/32 = 15,9 volt.
Als ze 10 watt doen loopt er dan 0,62A.
Je oost zo paneel kan dan niet meer dan 0,62 maak 60 volt is 37 watt leveren, ook al staat de zon er haaks op.

Nu zit oost wel naast zuid, dus de situatie dat je direct licht op oost hebt en enkel iets diffuus op zuid is wellicht niet zo lang/erg.

Maar met SolarEdge moet je van het idee afstappen dat je zo maar een paar panelen in een andere orientatie bij kunt plaatsen. Het moeten er minimaal het aantal zijn om de inverter spanning te bereiken (3 fase 750 volt, 1 fase 380 volt)
Je kunt er wel vaak 1-3 minder nemen als ze aangeven omdat ze wat marge voor lichte schaduw hebben.
Het is simpelweg voor 3 fase: 750/60=12.5 => 13 optimizers (p300/p370/p500) of 750/85=8.8 => 9 optimizers (p404/p505)
Voor een 1 fase is het 380/60=6,33 => 7 optimizers (p300/p370/p500) of 380/85=4,47 => 5 optimizers (p404/p505)

Als je aan die aantallen voldoet kunnen de strings in die oriëntatie zelf de benodigde spanning opwekken.
Echter ... dit is ook niet helemaal waar, want de rest van de string moet meedoen, en dezelfde stroomsterkte leveren. Stroom leveren van een paneel in de schaduw is moeilijk, dat kan alleen door de spanning heel erg te verlagen. Dus stel oost wil 100 watt leveren (3xx watt paneel) dan zou je 100/60=1.66A krijgen.

Diezelfde 1.66A loopt dan ook door de andere panelen. Leveren die weer door diffuus licht maar 10-20 watt zullen zij voltage moeten verlagen tot 6-12.5 volt.

Wil een oost paneel echter 250 watt leveren, dan wordt de stroom 250/60=4.16A en dan moet een 10/20 watt paneel in schaduw er 2.4-4.8 volt geleverd worden. Als je 32 schaduw panelen echter allemaal weer 4 volt leveren heb je er al 128 volt van de 750 uit komen en hoeven de zon panelen maar 750/128 volt leveren, en komen de spanningen van de zon Optimizers ook weer iets lager te liggen dan hun max.

Dus wijken je orientaties af, let dan goed op minimale aantal optimizers en overweeg er een aantal maal 1 fase unit van te maken die om kan gaan met beperkte schaduw. Of 2 verschillende orientaties op 2 inputs van een inverter met dus elke minimaal aantal opgimizers.

Wil je deze issues niet en ben je bang voor schaduw: micro inverters.
Heb je geen schaduw: string inverter, maar dan zit je met dezelfde issues dat je genoeg panelen in een orientatie moet hebben. Al is dat iets flexibeler omdat start spanning van een string lager kan liggen dan optimaal.
Dank voor je uitbreiden uitleg. Ik heb nu 1 string met 31 optimizers. Dit worden er 37 omdat ik ook nog 6 panelen wil leggen richting West. Totaal komt dan op 11,3kwp met zoon grote string zullen de optimizers toch weinig moeite hebben om de 750vdc te handhaven?

24kw pv, 64kwh ev, 2x16kw lg wp.Gasloos sinds 2018


  • EdwinC
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 25-11 15:12
Ik heb voor mijn dak een oost-west opstelling met 24 315wp panelen per string besteld. Het betreft p370 optimizers. Ik krijg aardig wat schaduw te verwerken aan de oostkant van een notenboom en aan de westkant van 2 eiken. Klopt het dat ik dus ongeveer 13 panelen in een string in de zon moet hebben voor een goede opbrengst?

48x 315WP (oost-west orientatie), 20x400WP (zuid orientatie) 9kw Pana Bi-bloc, All-electric


  • jacovn
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 21:25
EdwinC schreef op zondag 16 februari 2020 @ 08:06:
Ik heb voor mijn dak een oost-west opstelling met 24 315wp panelen per string besteld. Het betreft p370 optimizers. Ik krijg aardig wat schaduw te verwerken aan de oostkant van een notenboom en aan de westkant van 2 eiken. Klopt het dat ik dus ongeveer 13 panelen in een string in de zon moet hebben voor een goede opbrengst?
Heb je een 1-fase of een 3-fase inverter ?

Het is 750/60 of 380/60 wat minimaal aantal optimizers geeft (afgerond naar hele getallen)
Als je 12 oost en 12 west heb, zijn er eigenlijk te weinig panelen, tenzij het op een plat dak opstelling met 10-15 graden dakhoek is.
Met 2x12 panelen oost/west op een 3-fase inverter zou ik altijd een p404 nemen, en geen p370 als het een punt dak is en de dakvlakken dus nooit tegelijk zon krijgen (wellicht midden zomer een beetje )

12x60=720 volt (te weinig, dus clipping)
12x85=1020 volt (te veel, dus regel mogelijkheden voor systeem)

Het zal overigens wel werken met p370 optimizers, omdat er natuurlijk maar 30 volt vanuit de schaduw zijde geleverd hoeft te worden door 12 panelen. Dat zou dan maar 2.5 volt per optimizer zijn. Maar je kunt uitrekenen ongeveer wat de limiet voor de zon panelen wordt door de stroom die ook door de schaduw panelen moet lopen.
Wodan89 schreef op zondag 16 februari 2020 @ 08:00:
[...]
Dank voor je uitbreiden uitleg. Ik heb nu 1 string met 31 optimizers. Dit worden er 37 omdat ik ook nog 6 panelen wil leggen richting West. Totaal komt dan op 11,3kwp met zoon grote string zullen de optimizers toch weinig moeite hebben om de 750vdc te handhaven?
Het voltage ga je wel halen, geen probleem. Alleen zullen de 6 west panelen wellicht niet zo presteren als je verwacht, tenminste totaal anders dat een uitbreiding op je zuid vlak wat je al eens gedaan hebt.

Maar de zon gaat onder op west, dus STC vermogens heb je toch niet snel daar.

[ Voor 49% gewijzigd door jacovn op 16-02-2020 09:49 ]

8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase


  • Rouske
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 20:36
@jacovn in @EdwinC zijn signature staat '48x 315WP (oost-west orientatie)'
Dus 24 per richting.

[ Voor 14% gewijzigd door Rouske op 16-02-2020 22:47 ]


  • jacovn
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 21:25
Rouske schreef op zondag 16 februari 2020 @ 22:47:
@jacovn in @EdwinC zijn signature staat '48x 315WP (oost-west orientatie)'
Dus 24 per richting.
Dan kan hij rustig slapen. Dat blijft dan wel werken, en zal met die aantallen geen issues hebben.

8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase


  • EdwinC
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 25-11 15:12
jacovn schreef op maandag 17 februari 2020 @ 06:11:
[...]

Dan kan hij rustig slapen. Dat blijft dan wel werken, en zal met die aantallen geen issues hebben.
Het is inderdaad een 3-fase omvormer en 24 panelen op oost en 24 panelen op west. Geen issues te verwachten dus?

Gelukkig want ik begon me al zorgen te maken nadat ik enkele verhalen hier gelezen had.

48x 315WP (oost-west orientatie), 20x400WP (zuid orientatie) 9kw Pana Bi-bloc, All-electric


  • jacovn
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 21:25
EdwinC schreef op maandag 17 februari 2020 @ 08:57:
[...]


Het is inderdaad een 3-fase omvormer en 24 panelen op oost en 24 panelen op west. Geen issues te verwachten dus?

Gelukkig want ik begon me al zorgen te maken nadat ik enkele verhalen hier gelezen had.
Nee hoor je hebt dan 750/60=13 panelen met licht erop nodig. Dan kun je er 11 met schaduw hebben , maar die doen ook altijd iets, dus je oost kan moet in de ochtend wel zo goed als alle voltage leveren.

Ik zou zelfs er 2 strings van maken met oost van 24 panelen en west op andere string met 24 panelen. Dan kunnen de strings elkaar nooit negatief beinvloeden.

Laat het in ieder geval als 2 strings invoeren, kun je ze altijd nog in serie zetten als 1 string, maar ik verwacht meer opbrengst met 2 afzonderlijke strings. (Met de gedachte dat in een string altijd elk paneel dezelfde stroomsterkte op moet leveren)

8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase


  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 00:57

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

afgesplitst van Teleurstellende performance van SolarEdge PV systeem?

[ Voor 73% gewijzigd door teacher op 18-02-2020 13:47 ]

Wise enough to play the fool


  • EdwinC
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 25-11 15:12
jacovn schreef op maandag 17 februari 2020 @ 10:16:
[...]

Nee hoor je hebt dan 750/60=13 panelen met licht erop nodig. Dan kun je er 11 met schaduw hebben , maar die doen ook altijd iets, dus je oost kan moet in de ochtend wel zo goed als alle voltage leveren.

Ik zou zelfs er 2 strings van maken met oost van 24 panelen en west op andere string met 24 panelen. Dan kunnen de strings elkaar nooit negatief beinvloeden.

Laat het in ieder geval als 2 strings invoeren, kun je ze altijd nog in serie zetten als 1 string, maar ik verwacht meer opbrengst met 2 afzonderlijke strings. (Met de gedachte dat in een string altijd elk paneel dezelfde stroomsterkte op moet leveren)
Ik heb inderdaad gekozen voor 2 aparte strings met 24 panelen per string. Gisteren is de oostzijde gemonteerd en vandaag wordt de westzijde gemonteerd. Ik ben toch wel zeer benieuwd naar de opbrengsten straks. Ik zal als we eenmaal in juni oid zitten ook wel even een grafiek posten met de output.

48x 315WP (oost-west orientatie), 20x400WP (zuid orientatie) 9kw Pana Bi-bloc, All-electric


  • jacovn
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 21:25
@EdwinC juist de prestaties met laagstaande zon is meer een indicatie voor het goed werken van je systeem. Als de zon hoger staat heb je meer kans dat het een keer af gaat toppen als beide dakvlakken in de zon liggen. Of althans wordt de grafiek daar dan het hoogst omdat beide strings tegelijk produceren.

8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase


  • EdwinC
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 25-11 15:12
@jacovn Dan zal ik grafiekjes maken van diverse dagen verdeeld over het jaar.

48x 315WP (oost-west orientatie), 20x400WP (zuid orientatie) 9kw Pana Bi-bloc, All-electric


  • BlueTooth76
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 22:08

BlueTooth76

Let the sun shine!

Wodan89 schreef op zondag 16 februari 2020 @ 08:00:
[...]


Dank voor je uitbreiden uitleg. Ik heb nu 1 string met 31 optimizers. Dit worden er 37 omdat ik ook nog 6 panelen wil leggen richting West. Totaal komt dan op 11,3kwp met zoon grote string zullen de optimizers toch weinig moeite hebben om de 750vdc te handhaven?
Maar dan heb je 11,3kWp op een 7kW 3-fase SolarEdge?

Dan zit je op 1,61x overdimensionering terwijl SolarEdge maar 1,35x toestaat voor de 3-fase omvormers.

Of mis ik iets in het verhaal?

2x SE8K | 68x Talesun 300Wp | 16 oost, 16 west, 25 zuid, 11 noord | 20.400Wp | pvoutput.org | Mitsubishi Zubadan 14kW @ 50% vermogen


  • Wodan89
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 22:43
BlueTooth76 schreef op woensdag 19 februari 2020 @ 11:16:
[...]


Maar dan heb je 11,3kWp op een 7kW 3-fase SolarEdge?

Dan zit je op 1,61x overdimensionering terwijl SolarEdge maar 1,35x toestaat voor de 3-fase omvormers.

Of mis ik iets in het verhaal?
klopt.


het is een oost zuid west opstelling.
Omvormer is wel extra gekoeld.
verwacht dat de piek ook ruim onder de 7K blijft.
gaat hij wel kaduk, dan is het pech en opzoek naar een 2e hands omvormer :)

24kw pv, 64kwh ev, 2x16kw lg wp.Gasloos sinds 2018


  • BlueTooth76
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 22:08

BlueTooth76

Let the sun shine!

Wodan89 schreef op woensdag 19 februari 2020 @ 12:46:
[...]

klopt.


het is een oost zuid west opstelling.
Omvormer is wel extra gekoeld.
verwacht dat de piek ook ruim onder de 7K blijft.
gaat hij wel kaduk, dan is het pech en opzoek naar een 2e hands omvormer :)
Ben wel benieuwd hoe dat zich houdt, piek zal inderdaad niet zo hard gaan.
Is meer een garantiekwestie vanuit SolarEdge maar dat kan voor velen toch wel een belangrijk punt zijn, vandaar dat ik het toch aanhaalde ;) Qua optimizers in 1 string zit je nu ook op de 11,25kWp grens maar dat zal je ook wel gezien hebben dan ;)

Koelen doe ik ook bij beide SE8K omvormers in de hoop de levensduur flink te kunnen rekken :)
En anders vanuit het oogpunt "een dag niet getweaked is een dag niet geleefd"

Dit is de basiskoeling die ik heb aangebracht met 40mm profiel als afstandhouder tot de muur:

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/V1MbluK.jpg

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/KwiUkNV.jpg

En ik was nog niet 100% tevreden dus nog wat extra koeling:

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/3vGBZc8.jpg

W1209 thermostaten, heb er nog een stuk of 10 liggen, zijn overal inzetbaar ;)

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/dCemX1E.jpg

[ Voor 5% gewijzigd door BlueTooth76 op 19-02-2020 13:50 ]

2x SE8K | 68x Talesun 300Wp | 16 oost, 16 west, 25 zuid, 11 noord | 20.400Wp | pvoutput.org | Mitsubishi Zubadan 14kW @ 50% vermogen


  • Wodan89
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 22:43
BlueTooth76 schreef op woensdag 19 februari 2020 @ 13:49:
[...]


Ben wel benieuwd hoe dat zich houdt, piek zal inderdaad niet zo hard gaan.
Is meer een garantiekwestie vanuit SolarEdge maar dat kan voor velen toch wel een belangrijk punt zijn, vandaar dat ik het toch aanhaalde ;) Qua optimizers in 1 string zit je nu ook op de 11,25kWp grens maar dat zal je ook wel gezien hebben dan ;)

Koelen doe ik ook bij beide SE8K omvormers in de hoop de levensduur flink te kunnen rekken :)
En anders vanuit het oogpunt "een dag niet getweaked is een dag niet geleefd"

Dit is de basiskoeling die ik heb aangebracht met 40mm profiel als afstandhouder tot de muur:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

En ik was nog niet 100% tevreden dus nog wat extra koeling:

[Afbeelding]

W1209 thermostaten, heb er nog een stuk of 10 liggen, zijn overal inzetbaar ;)

[Afbeelding]
16Kw op je hoofdaansluiting >:) de netbeheerder zal blij met je zijn 8)
ziet er netjes uit.

Ik heb er onder 2 140mm fans hangen via een tijdschakelklok

24kw pv, 64kwh ev, 2x16kw lg wp.Gasloos sinds 2018


  • BlueTooth76
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 22:08

BlueTooth76

Let the sun shine!

Wodan89 schreef op woensdag 19 februari 2020 @ 13:52:
[...]


16Kw op je hoofdaansluiting >:) de netbeheerder zal blij met je zijn 8)
ziet er netjes uit.

Ik heb er onder 2 140mm fans hangen via een tijdschakelklok
Ik had op beide daken een 8kW omvormer nodig om binnen de 135% van SolarEdge te blijven, dus ook maar gedaan.

De grootste piek die ik ooit zag op PVOutput was 15,3kW dus op zich zit ik inderdaad net iets over de 5kW invoer per fase, al draait er ook altijd wel een server en een paar nassen, dus onder de streep zal ik het net niet halen.

De fans zijn hier temperatuur geschakeld (met anti hysterese) maar ook nog eens temperatuur gestuurd (variabel). Daardoor blijft (naar mijn idee) de temperatuur mooi stabiel en heb je de minste kans op krimp/uitzetting van componenten en solderingen.

[ Voor 19% gewijzigd door BlueTooth76 op 19-02-2020 14:01 ]

2x SE8K | 68x Talesun 300Wp | 16 oost, 16 west, 25 zuid, 11 noord | 20.400Wp | pvoutput.org | Mitsubishi Zubadan 14kW @ 50% vermogen