Welke SE Optimizer kan ik het beste kiezen voor voor Q.PEAK DUO-G6 345?
Ik ga er 20 plaatsen op een L vormig plat dak met schaduwvorming.

Op basis van de datasheet heb ik het volgende gevonden:

Standaard zou ik kunnen kiezen voor de P370 echter ik lees in het Forum ook dat ik beter een optimizer kan kiezen met een hoger voltage (60v -> 80v).
Dan zou ik een P404 moeten kiezen, de onderkant van het MPPT werkbereik schuift dan wel op van 8v naar 12,5v

Gisteren kwam ik echter een berichtje tegen die het had over de maximale kortsluitstroom (ISC)
Deze is voor de P404 10,1 V en voor het paneel 10,73V.
Dan zou ik moeten kiezen voor een P505 want deze heeft 14V.

Ik ben het spoor bijster; Kaniemand mij helpen ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • joe-black
  • Registratie: Juli 2001
  • Nu online
Ik wil vandaag nog of morgen de bestelling plaatsen.
Kan iemanb mij helpen ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
@Rouske @jacovn
I know nothing (about solaredge)

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rouske
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 06-07 19:33
@joe-black weinig verdere details....
L-vormig plat dak, 20 panelen en dan snel een antwoord verwachten :?

Oriëntatie van de panelen, alles dezelfde kant op, Oost/West setup, plaatje van je situatie?
Hoeveel panelen krijgen tegelijk schaduw?

3-fase SolarEdge omvormer, begrijp ik uit ander topic (ook niet handig..), dus minimaal 13 14 of 16 optimizers volgens de specs in een string.
Als er meer details bekend worden kunnen we specifieker worden. :X

[ Voor 5% gewijzigd door Rouske op 10-02-2020 22:32 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jacovn
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 10-06 13:11
Hmm in de PDF van het paneel staat:
ISC; VOC ± 5 % at STC: 1000 W/m2,

En:
Temperature Coefficient of ISC α [% / K] +0.04

Bij de 345 paneel is het dan 10.73 (bij STC) die zou dan + of - 5% erbij/vanaf kunnen hebben. Dan zou het max 11.26 A krijgen.

In NL haal je niet 1000W/m2 denk ik maar als het warm wordt loopt de het wel op voor ISC.

Ik betwijfel of ik de gok voor een p404 zou nemen. Maar de p505 is meteen stuk duurder en helaas ook nog minder efficiënt
De panelen zijn wel redelijk goedkoop (€169 of zo online) maar met een optimizer p505 van €73 erbij zou je wellicht voor de €25 meer ook een andere paneel van €25 meer kunnen kopen als je de p404 gebruikt.

Maar alle mono perc due panelen hebben min of meer dezelfde eigenschappen zo te zien..

8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Crazy-
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 22:21

Crazy-

Best life ever

Je hebt voldoende aan de P404; maar eventueel zelfs een P370. De P5xx kan je overslaan; onnodig.

Maar :

- welke omvormer? 1-fase of 3-fase?
- hoeveel panelen “minimaal” in de zon? 13 of 16?
-
de 13 is ondergrens van een 3-fase icm de P404; onofficieel lukt het met 10 ook wel. (Eigen risico)

Dus kort snel antwoord zonder details:

- pak de P404; gegarandeerd succes.
- pak de P370 en mogelijke kans op “uitval”/late start icm schaduw, te weinig panelen actief

12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rouske
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 06-07 19:33
@Crazy- volgens de specs van de p404 mag het gewoon niet, met het gekozen paneel. Maximum Short Circuit Current (Isc) is te hoog.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Crazy-
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 22:21

Crazy-

Best life ever

Rouske schreef op maandag 10 februari 2020 @ 22:13:
@Crazy- volgens de specs van de p404 mag het gewoon niet, met het gekozen paneel. Maximum Short Circuit Current (Isc) is te hoog.
Isc (kortsluit) inderdaad; maar Impp is al wat lager.
Je kan hem even doorrekenen; maar wil je 100% safe dan is je antwoord direct de p505

Zowel de P404 als P505 minimaal 14 (dit was eerder 13....) stuks.

Het is een minimale werk garantie van ze. 10 stuks als minimum zal technisch ook wel werken; maar garanderen ze niet ;-)

12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • joe-black
  • Registratie: Juli 2001
  • Nu online
Het gaat om een L-vormig dak en alle panelen kunnen op het zuiden worden gericht.
Solaredge Designer geeft aan een SolarEdge SE5k maar als ik hun regels volg met overdimensionering van max 135% zou het eigenlijk een SE6k moeten zijn.
Ik heb een 3 fase aansluiting en op 2 fasen heb ik o.a. forse airco units draaien.
De designer geeft aan P350 (vervangen door) , P370 , P505.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jacovn
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 10-06 13:11
@joe-black met 3 fase kun je makkelijker uitbreiden. (Als in hogere STC vermogens aansluiten omdat je een
SE3k tot 10 kW kunt nemen, of zelfs een 15 kW model)

Maar uitbreiden met solaredge is helaas vaak het begin van problemen als het op andere dakvlakken of orientatie is. Het blijft wel werken maar sub optimaal als je niet genoeg panelen in elke orientatie hebt.

20 stuks op zuid met beetje schaduw zal wel gaan met zowel een 1 fase als 3 fase inverter.
Echter als je bijvoorbeeld op de helft schaduw krijgt zou ik een 1 fase inverter (of 2) eerder nemen dan een 3 fase.
Maar 10 x een p505 zou nog wel genoeg spanning opleveren overigens want aan de inverter kant heb je 85 volt maximaal. De 80/83 volt is de mpp range max aan de paneel kant.
Minimaal aantal optimizers wordt zo 750/85= 8,82 => 9 panelen

Ik heb een tijdje in oost/west (12.5 graden) met 16 panelen op een SE8K gedraaid, het start allemaal wel op en levert wel stroom, maar echt goed werkte het niet. (Optimizer clipping)

[ Voor 35% gewijzigd door jacovn op 11-02-2020 06:34 ]