Ik ben van plan om 20 panelen Panasonic of Q-Cells te plaatsen in combinatie met Solaredge op 3 fasen.
Solaredge omdat het een L vormig plat dak is met een aantal obstakels zoals 2 airco units, verschillende pijpjes en een Zonneboiler paneel.
Nu hebben de Panasonics gemiddeld max 59V uitgangsspanning en de Q-Cells 34V.
Opstartspanning Solaredge 3 fase omvormer is nominaal 750V.
Optimizers: P404 of P505 (minimale stringlengte 14)
Vraag 1:
Is mijn conclusie terecht dat het met 20 Q-Cells niet gaat lukken, immers max spanning is 680V
Vraag 2:
Met de Panasonics zal het dan wel lukken, echter in de specs staat dat het max systeem voltage 1000V is.
Met 20 panelen op max kom ik op1180V. Moet ik dan het aantal panelen terug brengen naar 17?