Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie
Toon posts:

panningsbegrenzer die beperkt tot 230v maar wel levert?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • fredvd
  • Registratie: april 2010
  • Laatst online: 08-02 14:33
Familie van mij heeft flink wat zonnepanelen op het dak liggen (stal van een boerderij) en zodra het een beetje mooi weer wordt en het zonnetje gaat te snel schijnen, hebben ze op de groepen in huis kort een te hoge spanning staan.

Dat is niet zo heel erg, behalve voor de espressomachine in de keuken, die heeft een interne spanningsbeveiliging en schakelt meteen in storing. Knap iritant. De zonnepanelen-leverancier zegt dat hij niet aan deze korte piekspanningen kan doen (alle groepen zijn al 'bezet' voor terugleveren).

Er zijn diverse kastjes en stekkerdozen die "Overspanning beveiligen", maar bij de stekkers die praktisch zouden zijn in een keuken zoals deze van APC, SurgeArres serie, staat nergens wat hij nou precies doet bij overspanning. https://www.routershop.nl...-1x-stopcontact/pid=53370

Schakelt zo'n ding de hele spanning af, of topt hij de wisselstroom boven de 230v af en blijft het apparaat wel onder spanning? Heeft iemand ervaring met zulke stekkers en 'echte' storingen.

Een alternatief is een spanningsregelaar zoals deze apparaten:https://www.megekko.nl/product/0/987150/EnerGenie-EG-AVR-1001-overspanningsbeveiliging . Een 'echte' trafo die zowel omhoog als omlaag regelt.

Maar dat zijn meteen a) lompe bakbeesten en b) ze hebben maar heel weinig vermogen in compacte uitvoering. Of je komt bij zo'n beest uit, maar dat kan ik m'n familie toch niet aandoen op het aanrecht, de helft van de hele espressomachine :X
https://www.allekabels.nl...ingsregelaar-3000-va.html

Suggesties, alternatieven, werkt zo'n 16 euro SurgeArrest stekker wel gewoon voor dit doel?

Alle reacties


  • Onbekend
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 14:07
Tegen die pieken van de zonnepanelen is niet zo snel iets tegen te doen. Eigenlijk behoort elk apparaat met 230V + 10% = 253V probleemloos te kunnen werken. Als de spanning hoger is dan dat, is het eigenlijk echt een probleem vanuit de zonnepanelen. Anders is het echt de expressomachine.

Zo'n overspanningsbeveiliger kapt niet direct op 230V de spanning eraf. Deze maakt gewoon een onderbreking, of zelfs een kortsluiting wat bedoeld is tegen blikseminslag.

Een spanningsregelaar zou moeten werken, en misschien is een kleine UPS ook wel prima. Misschien dat twee tegengestelde omvormers (230V -> 12V en 12V -> 230V) ook werkt, maar misschien erg onzuinig is.

Speel ook Airplane Manager en Repeat


  • hesselbeertje
  • Registratie: november 2001
  • Laatst online: 09:43
Is dat espressoapparaat toevallig een Siemens?

Doe hebben in sommige series een softwarefout, waardoor ze te snel overspanning aangeven.

Tot 250 volt zouden alle apparaten probleemloos moeren werken.

hesselbeertje wijzigde deze reactie 06-02-2020 21:04 (19%)

28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 LIVE + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...


  • Jim423
  • Registratie: september 2007
  • Laatst online: 14:44
Dat klinkt aannemelijker hessel.
Een PV omvormer heeft eigenlijk ook niet voldoende power om een spanningspiek te veroorzaken, dat zal dan gewoon een te hoge netspanning zijn. Misschien is het eens wijs om op een zonnige dag de netspanning te meten op dat keukenstopcontact met een trueRMS voltmeter.

AMD Ryzen 1800X 16GB DDR4 HyperX ASUS ROG STRIX 1080Ti - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


  • fredvd
  • Registratie: april 2010
  • Laatst online: 08-02 14:33
Dank voor de reacties. @hesselbeertje Het is inderdaad een Siemens! Wordt een gevalletje garantiesupport dan, ik ga het doorgeven.

UPS had ik ook even aan gedacht, maar die kunnen bijna ook niet overweg met hogere wattages. Je mocht er ook al nooit laser printers op aansluiten, tafelmodelletjes UPS hebben daarvoor een aparte 'wel beschermd, geen noodstroom' aansluiting. En behalve dat zo'n UPS onpraktisch is, zou ik dezelfde vraag hebben als met de SurgeArrest achtige stekkers.

Siemens support it is! (Gelukkig]

  • hesselbeertje
  • Registratie: november 2001
  • Laatst online: 09:43
Heb precies hetzelfde gehad bij een klant, na aanleg van zonnepanelen was er bij zonnig weer geen koffie meer te zetten. Netspanning op dat moment 242v.

Siemens heeft het apparaat onder garantie hersteld.

28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 LIVE + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...