Advies gevraagd O-W opstelling.

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


  • wurkdeturk
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 26-01 21:29
Hallo allemaal, ik volg sinds een aantal dagen de topic omtrend zonnepanelen omdat ik zelf ook van plan ben zonnepanelen te plaatsen. Ik heb zelf het nodige onderzoek verricht en ik geloof dat ik aardig op weg ben met het samenstellen van het systeem. Echter hoop ik via deze weg misschien nog adviezen te krijgen over zaken waar ik nog niet over heb nagedacht of over het hoofd heb gezien.
Mijn situatie is als volgt:
Oost west opstelling met aan de oostkant een schaduwvrij dag en de westkant slagschaduw van een dakkapel en schaduw van bomen (wintermaanden en eind van de dag).
OOST

WEST

Ik was van plan om
  • 16 x JA Solar 340 Wp LW Mono PERC Half-Cell
  • 16 x P370 optimizer Solaredge voor 60 em 72 cells
  • 1 x SolarEdge SE4000H HD-Wave omvormer
te laten installeren op het dak met het volgende legplan:
OOST
WEST

En dit alles te bestellen bij solargarant in Drachten:


Deze prijs is natuurlijk zonder installatie. Van de website solar-bouwmarkt kwam ik een montageprijs tegen van 1350 (twee dakzijden en uit te voeren in friesland). De totaalprijs komt dan rond de 5100,-

Zelf zit ik nog een beetje met de SE4000HD Wave, kan deze omgaan met de 16 panelen in O-W opstelling, en heeft iemand ervaring met de aanvraag voor de subsidie wanneer je te maken hebt met verschillende facturen voor de aanschaf en de installatie van het systeem.

Alvast bedankt voor jullie reacties.
Met vriendelijke groet,

Erol

Beste antwoord (via wurkdeturk op 05-02-2020 19:31)


  • Rouske
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 10:55
jacovn schreef op zaterdag 1 februari 2020 @ 14:40:
Ik zou inderdaad die €170 €270 meer uitgeven voor p405 als je Solaredge neemt ja.
Alleen mag je geen p405 gebruiken volgens de specs van de optimizer en die van de panelen...
Kortsluitspanning Isc zonnepaneel 10,46 Ampére
p405: Maximum Short Circuit Current (Isc) 10,1 Adc

@wurkdeturk Dan zou het de p505 moeten worden, die gaat tot 14Adc (16x €0,50 extra) :9 .

[Voor 5% gewijzigd door Rouske op 01-02-2020 20:45]

Alle reacties


  • jacovn
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 12:16
Als oost echt schaduw vrij is kan het prima opstarten met p370.

Echter in de avond op west en met slagschaduw van een dak kapel, dan moeten er 380 / 60 = 6,33 => 7 panelen in de zon blijven om redelijke productie te hebben.

Komt er dus schaduw over meer dan 1 paneel doe je er beter aan naar p405 P404over te gaan.
Dan heb je 380/85=4.5 => 5 panelen minimaal nodig.

Je hebt ook wel wat spanning van de oost panelen en van de west panelen in de schaduw.

Echter bij SE beinvloeden schaduw panelen helaas de zon panelen. Met een p405 P404 heb je gewoon meer regelbereik en kan een zon paneel meer voltage leveren en dus de schaduw panelen iets minder


Edit: het moet een p404 zijn, en niet een p405. Foutje van mij..

[Voor 5% gewijzigd door jacovn op 01-02-2020 20:42]

8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500


  • wurkdeturk
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 26-01 21:29
jacovn schreef op zaterdag 1 februari 2020 @ 12:15:
Als oost echt schaduw vrij is kan het prima opstarten met p370.

Echter in de avond op west en met slagschaduw van een dak kapel, dan moeten er 380 / 60 = 6,33 => 7 panelen in de zon blijven om redelijke productie te hebben.

Komt er dus schaduw over meer dan 1 paneel doe je er beter aan naar p405 over te gaan.
Dan heb je 380/85=4.5 => 5 panelen minimaal nodig.

Je hebt ook wel wat spanning van de oost panelen en van de west panelen in de schaduw.

Echter bij SE beinvloeden schaduw panelen helaas de zon panelen. Met een p405 heb je gewoon meer regelbereik en kan een zon paneel meer voltage leveren en dus de schaduw panelen iets minder
Oke, bedankt voor de info. In dat geval zou dit dan een betere setup zijn:

  • jacovn
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 12:16
Ik zou inderdaad die €170 meer uitgeven voor p404 als je Solaredge neemt ja.

Edit: p404 en geen p405
Maar zie hieronder voor update van @Rouske

[Voor 32% gewijzigd door jacovn op 01-02-2020 20:55]

8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500


  • wurkdeturk
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 26-01 21:29
Bedankt voor de tips @jacovn .
Heeft er iemand ook nog ervaring met meerdere facturen en de subsidieaanvraag?
In mijn geval heb ik een factuur van het apparatuur en een factuur van de installatie. Kan dit samen ingediend worden voor de aanvraag van de subsidie?

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 14:25

timovd

Voorsprong door techniek

Factuur of BTW teruggave? Ik heb bij mijn installatie bij verschillende winkels (Solar winkel, elektra winkel en bouwmarkt) wat gekocht en gewoon de BTW opgeteld.

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | todo: SMA 3 fasen + APS micro's


  • wurkdeturk
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 26-01 21:29
timovd schreef op zaterdag 1 februari 2020 @ 18:49:
Factuur of BTW teruggave? Ik heb bij mijn installatie bij verschillende winkels (Solar winkel, elektra winkel en bouwmarkt) wat gekocht en gewoon de BTW opgeteld.
Je kan dus bij meerdere winkels je onderdelen kopen, en met de bijbehoren facturen de subsidieaanvraag doen?

Acties:
  • Beste antwoord
  • +2Henk 'm!

  • Rouske
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 10:55
jacovn schreef op zaterdag 1 februari 2020 @ 14:40:
Ik zou inderdaad die €170 €270 meer uitgeven voor p405 als je Solaredge neemt ja.
Alleen mag je geen p405 gebruiken volgens de specs van de optimizer en die van de panelen...
Kortsluitspanning Isc zonnepaneel 10,46 Ampére
p405: Maximum Short Circuit Current (Isc) 10,1 Adc

@wurkdeturk Dan zou het de p505 moeten worden, die gaat tot 14Adc (16x €0,50 extra) :9 .

[Voor 5% gewijzigd door Rouske op 01-02-2020 20:45]


  • jacovn
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 12:16
Rouske schreef op zaterdag 1 februari 2020 @ 20:21:
[...]

Alleen mag je geen p405 gebruiken volgens de specs van de optimizer en die van de panelen...
Kortsluitspanning Isc zonnepaneel 10,46 Ampére
p405: Maximum Short Circuit Current (Isc) 10,1 Adc

@wurkdeturk Dan zou het de p505 moeten worden, die gaat tot 14Adc (16x €0,50 extra) :9 .
Ik bedoelde oorsprongkelijk de p404, (geen p405j maar die kan inderdaad niet met de kortsluit stroom omgaan, dus inderdaad een p505

8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500


  • wurkdeturk
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 26-01 21:29
Hallo allemaal, ik kom nog even terug in dit topic om nog één vraag beantwoordt te krijgen.
De installateur verteld mij dat de SE4000HD Wave niet voldoende gaat zijn op zonnige dagen met 5400 piek vermogen op het dak. Hij adviseert de HD5000 te nemen.
Maar wat ik hier op het forum lees met een O-W opstelling dat een 4000 voldoende moet zijn.
Wat is jullie idee hiervan? Kan de HD4000 het aan of moet ik voor de 5000 gaan?

  • Rouske
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 10:55
Is wel afhankelijk van je O/W dakhelling, hoe vlakker, hoe hoger de piek.

De offline SolarEdge Site Designer zegt bij 45° dakhoek en oost (90°), west (270°) ook een SE4000H met 2 losse stringen van elk 8.
Installed power: 5,44 kWp
Max achieved DC power: 3,81 kW
DC-AC sizing: 136%
Estimated yearly energy: 4,525 MWh

Maar laat ik de max DC/AC sizing op 135% staan (default) dan pakt de tool wel de SE5000H, maar de totale kWh opbrengst blijft gelijk! De HD-wave mag tot 155%.

Mogelijk kom je niet eens aan de 4000W.
http://users.skynet.be/be...kw2=2720&temp_coeff2=-0.4
Pagina: 1


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

    Relevantere advertenties

    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.