Vraag


  • Gilgamesh2006
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 28-12-2022
Ik heb twee dedicated groepen voor de wasmachine en droger op zolder en wil op één van beide groepen een PV-verdeler zetten ter voorbereiding op zonnepanelen.

Ik heb onderstaande groepenkast:
Afbeeldingslocatie: https://pr81ww.am.files.1drv.com/y4mQkB-BxF6fngppoLAuxTEXIFYW3b9xokn0Rzynn3w_nEU_8fiIBaBWt8P2tMXnfwAl7r0yV1GDBWQdD7dw7G-oPo-wJjtpjvLr7vE2oyb_JefY2QL2dKksemBP0wwvp0D3GBh5Kv26ehfef__6xRejtunAFPm4z7gy2NGt9tDriCtOljDpEBGlXzRbMCJTgfTM7-Aq-S4lGHq0DrOkCGsvA?width=891&height=1381&cropmode=none

Wat ik erover lees is dat een PV-verdeler wel of niet direct aangesloten worden op de groep, afhankelijk van de situatie:
- Voorbeveiliging met een aardlekschakelaar van 30mA
- Voorbeveiliging met een aardlekschakelaar groter dan 30mA
- Voorbeveiliging met een aardlekautomaat

Volgens mij heb ik de laatste, maar snap niet goed wat ik nu het beste kan doen. Een andere bron spreekt weer van vervanging van de installatieautomaat van 25A. Ik heb er gewoon te weinig verstand van.

Twee vragen:
- Moet ik/of is het verstandig om de groepenkast aan te passen?
- Aan welke eisen moet de PV-verdeler voldoen (aardlek/installatie automaat etc)?

Bedankt!

[ Voor 14% gewijzigd door Gilgamesh2006 op 26-01-2020 13:27 ]

Alle reacties


  • Gilgamesh2006
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 28-12-2022
Na nader onderzoek denk ik dat ik het volgende heb:

3 Fase groepenkast
Hoofdschakelaar 40A
Installatie automaat klasse B 16Ampere
Aardlekschakelaar 40A 0,03A

[ Voor 198% gewijzigd door Gilgamesh2006 op 26-01-2020 19:52 ]


  • redeker
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 16-11 16:37
Hoeveel panelen wil je plaatsen en wat voor omvormer?
Wordt dit een 1 of 3 fase?

12x 315Wp GCL mono 10gr op zuid SMA SB 5.0


  • Lardman
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 17-11 06:03
B16 er uit, alamat er in, deze buiten de bestaande aardlekschakelaar plaatsen en boven de droger vervangen door een warmtepomp droger zodat deze samen met de wasmachine op 1 16 amp groep kan. 2000 watt of meer op een eigen groep is een aanbeveling, geen wettelijke vereiste. Scheelt weer een pv verdeler 😁

2280+1730(O)+1380(plat)+880(N)+2395Wp+640Wp PV (hoezo verslaafd) 3.5kW Houtkacheltje, 2.5 kW Panasonic airco, Loria 6008 duo, sinds 1-07-2018 gasloos E-label A


  • kabeltjekabel
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13-02-2021
Hoofdschakelaar uit en kap er af. Grote kans dat die wasmachine groep helemaal niet achter de aardlekschakelaar zit.

  • Gilgamesh2006
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 28-12-2022
redeker schreef op zondag 26 januari 2020 @ 23:04:
Hoeveel panelen wil je plaatsen en wat voor omvormer?
Wordt dit een 1 of 3 fase?
Ik verwacht er rond de 7 te kunnen plaatsen op het ZO (<3000Wp). Ik heb een dakkapel, dus moet nog uitzoeken of ik last van schaduw ga hebben en of optimizers dan van toegevoegde waarde zijn.

Qua omvormer nog geen voorkeur. Een 3 fase omvormer is niet verplicht, maar wel duurder. Ik wil graag een model die ik kan aansluiten op Domoticz.

Of de WM achter de aardlek zit is nog een vraag die ik moet beantwoorden, maar maakt dat uit dan?

[ Voor 8% gewijzigd door Gilgamesh2006 op 28-01-2020 07:58 ]


  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
Lardman schreef op zondag 26 januari 2020 @ 23:47:
B16 er uit, alamat er in, deze buiten de bestaande aardlekschakelaar plaatsen en boven de droger vervangen door een warmtepomp droger zodat deze samen met de wasmachine op 1 16 amp groep kan. 2000 watt of meer op een eigen groep is een aanbeveling, geen wettelijke vereiste. Scheelt weer een pv verdeler 😁
Zie hierboven. Voor je gemoedsrust kan je nog deze gebruiken voor je droger en wm zodat de groep er niet uit gaat.

Afbeeldingslocatie: https://www.hornbach.nl/data/shop/D04/001/780/498/697/28/DV_120x116_5854671_01_4c_NL_20160420190526.jpg

  • kabeltjekabel
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13-02-2021
Wolly schreef op maandag 27 januari 2020 @ 19:29:
[...]


Zie hierboven. Voor je gemoedsrust kan je nog deze gebruiken voor je droger en wm zodat de groep er niet uit gaat.

[Afbeelding]
Gewoon zorgen voor een WM + WD die samen <3,7 kW zijn. Zo'n stekkerblok voegt alleen een extra faalplek toe.

  • Gilgamesh2006
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 28-12-2022
kabeltjekabel schreef op maandag 27 januari 2020 @ 19:54:
[...]


Gewoon zorgen voor een WM + WD die samen <3,7 kW zijn. Zo'n stekkerblok voegt alleen een extra faalplek toe.
Ah, pas als ik je bericht quote zie ik dat er 3.7kW staat ipv 7kW. Mijn huidige WM + WD komen samen op 5kW helaas.

  • kabeltjekabel
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13-02-2021
Euh ja, schijnbaar wordt
code:
1
<3
de smiley <3
Pagina: 1