Wij hebben in onze nieuwe woning in begin december op de beneden verdieping vloerverwarming laten infrezen en plaatsen i.p.v. de toen bestaande radiatoren. Ondertussen is er PVC gelegd en kunnen wij beginnen aan het opstarten van de vloerverwarming. De radiatoren op de bovenverdiepingen worden warm, echter wordt de aanvoer van de vloerverwarming niet warm. Iemand een idee hoe ik dit verholpen krijg?
Doe eens foto hier posten van die verdeler.
Staan kranen en voet allemaal open? Wordt aanvoer en retour cv wel warm naar de verdeler? Draait de pomp? Flow?
Staan kranen en voet allemaal open? Wordt aanvoer en retour cv wel warm naar de verdeler? Draait de pomp? Flow?
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
zitten er geen temp meters op de verdeler?
2900Wp ZZW + 915Wp Z verwarmd met alfea extensa r32 8KW en 2x FTXC35, SWW Atlantic Explorer 3 200l
Alles staat open, beiden worden niet warm naar de verdeler, pomp draait.Jim423 schreef op zondag 19 januari 2020 @ 15:25:
Doe eens foto hier posten van die verdeler.
Staan kranen en voet allemaal open? Wordt aanvoer en retour cv wel warm naar de verdeler? Draait de pomp? Flow?
Jawel en deze staat op ~ 18 graden Celsiusmaartentmm schreef op zondag 19 januari 2020 @ 15:25:
zitten er geen temp meters op de verdeler?
Toch is een foto een stuk makkelijker on gerichte vragen te stellen.
Thermostaat op je verdeler staat vol open ?
Thermostaat op je verdeler staat vol open ?
[ Voor 25% gewijzigd door DukeBox op 19-01-2020 15:29 ]
Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.
systeem is waarschijnlijk niet ingeregeld zodat het water de weg van de minste weerstand kiest. Probeer eens alleen radiatoren dicht te draaien?
2900Wp ZZW + 915Wp Z verwarmd met alfea extensa r32 8KW en 2x FTXC35, SWW Atlantic Explorer 3 200l
Dit is een beetje mijn auto start niet, wat moet ik doen?
Maar in het kort zit er ergens een blokkade. Dus of je aanvoer/retour zit verstopt, of er staat iets dicht.
Het kan ook zijn dat er een 2-zone systeem is aangelegd.
Maar in het kort zit er ergens een blokkade. Dus of je aanvoer/retour zit verstopt, of er staat iets dicht.
Het kan ook zijn dat er een 2-zone systeem is aangelegd.
Zou toch wel iets warmte verwachten dan. Maar het kan.maartentmm schreef op zondag 19 januari 2020 @ 15:29:
systeem is waarschijnlijk niet ingeregeld zodat het water de weg van de minste weerstand kiest. Probeer eens alleen radiatoren dicht te draaien?
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Foto toegevoegd, thermostaat heeft lange tijd vol open gestaanDukeBox schreef op zondag 19 januari 2020 @ 15:28:
Toch is een foto een stuk makkelijker on gerichte vragen te stellen.
Thermostaat op je verdeler staat vol open ?
Die moet in principe altijd vol open of op zijn minst op 45 wanneer je nog moet inregelen. Heb je onder de blauwe dopjes de kranen openstaan ? En staat je actuator (honeywell klep) open ? Evt ook je bypass flow regulator checken of deze niet volopen staat (al zou je dan gewoon een warme aan en afvoer moeten hebben totaan je bypass).Nicklazzz schreef op zondag 19 januari 2020 @ 15:31:
Foto toegevoegd, thermostaat heeft lange tijd vol open gestaan
[ Voor 22% gewijzigd door DukeBox op 19-01-2020 15:38 ]
Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.
Kranen staan open, dit was ook al ingeregend door het bedrijf welke de vvw geplaatst heeft.DukeBox schreef op zondag 19 januari 2020 @ 15:34:
[...]
Die moet in principe altijd vol open of op zijn minst op 45 wanneer je nog moet inregelen. Heb je onder de blauwe dopjes de kranen openstaan ?
Hoor je die Honeywell klep wel omlopen als je de thermostaat aanzet of uitzet?
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Dat honywel ding zal wel dichtstaan...dat is soort klep / driewegklep die wordt ergens door gestuurd.... en nu dus niet.. er zit een knopje op om hem los te sturen...
euhmmmm
Ja die hoor je draaien en staat openJim423 schreef op zondag 19 januari 2020 @ 15:36:
Hoor je die Honeywell klep wel omlopen als je de thermostaat aanzet of uitzet?
Staat open.cactusman schreef op zondag 19 januari 2020 @ 15:36:
Dat honywel ding zal wel dichtstaan...dat is soort klep / driewegklep die wordt ergens door gestuurd.... en nu dus niet.. er zit een knopje op om hem los te sturen...
De leiding wordt totaal niet warm, zowel aanvoer als retour niet.Erwin schreef op zondag 19 januari 2020 @ 15:42:
Is de leiding wel warm voorbij die Honeywell klep?
Volgens mij zie ik een maximaalthermostaat op je systeem zitten, en die staat op 20. Nogal logisch dat er dan niets gebeurt, want boven de 20 zal deze afsluiten. Zet hem eens op 37?
4800Wp zonnestroom met Enphase
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.
Dit was op het moment van het maken van de foto, ondertussen staat hij al geruime tijd op 40 maar de leidingen blijven koud.Microkid schreef op zondag 19 januari 2020 @ 15:49:
Volgens mij zie ik een maximaalthermostaat op je systeem zitten, en die staat op 20. Nogal logisch dat er dan niets gebeurt, want boven de 20 zal deze afsluiten. Zet hem eens op 37?
Het zou mogelijk kunnen zijn, maar ik heb overal ontlucht en de bij de ketel zit ook een automatische ontluchter.ericplan schreef op zondag 19 januari 2020 @ 15:48:
Lucht in de leiding?
Volgens mij zit er zelfs eentje op je verdeler.Nicklazzz schreef op zondag 19 januari 2020 @ 15:53:
[...]
Het zou mogelijk kunnen zijn, maar ik heb overal ontlucht en de bij de ketel zit ook een automatische ontluchter.
Wat zit daar aan de rechterkant? Bypass? Worden de leidingen daarvoor wel warm?
Klopt, daar kwam eerst lucht uit en nu niet meer. Op de bocht bij de retour zit ook een ontluchter en daar komt meteen water uit. Onder de bypass wordt het ook niet warm. Boven op de eerste verdieping, ik wordt de aanvoer welke naar beneden gaat wel warm.MikeyMan schreef op zondag 19 januari 2020 @ 15:56:
[...]
Volgens mij zit er zelfs eentje op je verdeler.
Wat zit daar aan de rechterkant? Bypass? Worden de leidingen daarvoor wel warm?
Draai alle radiatoren boven even dicht .
Zet de kamer thermostaat op 27 en kan je een foto maken van de situatie bij de CV ketel
Dan weer ontluchten boven de bypass.
Kan zijn dat er daar nog veel lucht in zit .
Als je witte leidingen warm worden dan kan je de kleppen van de vloer warming dicht draaien en 1 voor 1 open zetten en tussen door ontluchten .
Zet de kamer thermostaat op 27 en kan je een foto maken van de situatie bij de CV ketel
Dan weer ontluchten boven de bypass.
Kan zijn dat er daar nog veel lucht in zit .
Als je witte leidingen warm worden dan kan je de kleppen van de vloer warming dicht draaien en 1 voor 1 open zetten en tussen door ontluchten .
Draai je bypass eens open (onthoud wel de huidige instellen) om zeker te weten dat aan en afvoer in orde is.
Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.
Met de bypass open, wordt de aanvoer meteen warm. Hij staat nu op ~ 0.1 bar. Kan jij hierin raad geven?DukeBox schreef op zondag 19 januari 2020 @ 16:18:
Draai je bypass eens open (onthoud wel de huidige instellen) om zeker te weten dat aan en afvoer in orde is.
Waar stond hij op? 0.1 bar betekent dat de bypass vanaf een drukverschil van 0.1 open gaat. Wellicht stond hij juist verkeerd ingesteld?
Maar goed te horen dat je nu warmte hebt. Ik zou het even zo laten (maximaalthermostaat wel op ong 40-45 graden zetten)
Maar goed te horen dat je nu warmte hebt. Ik zou het even zo laten (maximaalthermostaat wel op ong 40-45 graden zetten)
[ Voor 30% gewijzigd door Microkid op 19-01-2020 16:46 ]
4800Wp zonnestroom met Enphase
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.
Op ~ +0,2Microkid schreef op zondag 19 januari 2020 @ 16:44:
Waar stond hij op? 0.1 bar betekent dat de bypass vanaf een drukverschil van 0.1 open gaat. Wellicht stond hij juist verkeerd ingesteld?
Maar goed te horen dat je nu warmte hebt. Ik zou het even zo laten (maximaalthermostaat wel op ong 40-45 graden zetten)
Ook tijdens het opstarten 40-45 graden aanhouden? Het is de eerste keer dat we stoken.
Ja gewoon op 40 graden laten tot dat elk vertrek goed warm word .
Je CV ketel stookt toch warmer als 40 graden tenzij je boven laag temperatuur radiatoren hebt .
Wordt het te snel warm dan kan je hem omlaag zetten.
Je CV ketel stookt toch warmer als 40 graden tenzij je boven laag temperatuur radiatoren hebt .
Wordt het te snel warm dan kan je hem omlaag zetten.
Maar je VV blijft koud neem ik aan ? Dan moet je je flow limiter weer hoger zetten (terug op 0,2 / 0,5 ?) Dan is het nu een kwestie van op zoek gaan waar er toch iets dicht staat.Nicklazzz schreef op zondag 19 januari 2020 @ 16:37:
Met de bypass open, wordt de aanvoer meteen warm. Hij staat nu op ~ 0.1 bar. Kan jij hierin raad geven?
Trek anders eens de knop van je thermostaat en druk met de hand het pinnetje een paar keer in, mogelijk zit die vast.
[ Voor 13% gewijzigd door DukeBox op 19-01-2020 17:18 ]
Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.
Als met je bypass open, je aan + afvoer tot aan je bypass wel warm worden, staat er bij je verdeler iets dicht.
Immers je krijg warmwater tot aan je bijpass. In het stukje tussen je bypass en je verdeler zit alleen de honeywell. Je zegt dat hij open gaat, maar dat is maar de vraag tot nu toe.
Als deze wel open gaat, staat er blijkbaar iets dicht in je verdeler.
Dus of je honeywell staat dicht, je thermostraatkraan gaat niet open of dat blauwe ding op de retour staat dicht.
En anders zit je leiding daar ergens verstopt.
Meer smaken zijn er niet.
Als nu wel alles warm wordt omdat je boven alles dicht gedraaid hebt, is je flow naar je vv te weinig.
Vloer van 45 graden is niet fijn.
Immers je krijg warmwater tot aan je bijpass. In het stukje tussen je bypass en je verdeler zit alleen de honeywell. Je zegt dat hij open gaat, maar dat is maar de vraag tot nu toe.
Als deze wel open gaat, staat er blijkbaar iets dicht in je verdeler.
Dus of je honeywell staat dicht, je thermostraatkraan gaat niet open of dat blauwe ding op de retour staat dicht.
En anders zit je leiding daar ergens verstopt.
Meer smaken zijn er niet.
Als nu wel alles warm wordt omdat je boven alles dicht gedraaid hebt, is je flow naar je vv te weinig.
Nee, ik zou rustig beginnen met de vloer naar 25 graden te stoken (thermostaat op 25).Nicklazzz schreef op zondag 19 januari 2020 @ 16:48:
Ook tijdens het opstarten 40-45 graden aanhouden? Het is de eerste keer dat we stoken.
Vloer van 45 graden is niet fijn.
[ Voor 44% gewijzigd door Cyberpope op 19-01-2020 17:28 ]
With so many things coming back in style, I can't wait till loyalty, intelligence and morals become a trend again.......
Ik zou daarin gewoon het opstookprotocol van de pvc leverancier volgen. En dat is vaak niet direct naar 40 graden.Fantasma7988 schreef op zondag 19 januari 2020 @ 17:01:
Ja gewoon op 40 graden laten tot dat elk vertrek goed warm word .
Je CV ketel stookt toch warmer als 40 graden tenzij je boven laag temperatuur radiatoren hebt .
Wordt het te snel warm dan kan je hem omlaag zetten.
Dat is toch alleen bij een verse vloer ?MikeyMan schreef op zondag 19 januari 2020 @ 18:12:
[...]
Ik zou daarin gewoon het opstookprotocol van de pvc leverancier volgen. En dat is vaak niet direct naar 40 graden.
Voor zover ik weet ook voor net gelegd pvc. Tenminste; de vloer boeren geven wel een advies.Fantasma7988 schreef op zondag 19 januari 2020 @ 18:24:
[...]
Dat is toch alleen bij een verse vloer ?
Maar zoals terecht opgemerkt; 40 graden door je vloer is helemaal niet lekker.
dunne geplakte PVC heeft geen opstookprotocol. Het is geen hout of laminaat.
De betonvloer zelf heeft vaak wel een opstook protocol.
Maar linksom of rechtsom. 25 graden is genoeg. Zeker met dit weer.
De betonvloer zelf heeft vaak wel een opstook protocol.
Maar linksom of rechtsom. 25 graden is genoeg. Zeker met dit weer.