Vloerverwarming badkamer aansluiten op verdeler BG met RTL?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • chrisssss
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 17-01 14:33
Onze nieuwbouwwoning zal binnenkort opgeleverd worden zonder vloerverwarming. Na oplevering laten wij iig op de BG vloerverwarming infrezen.

Ook in de (casco) badkamer wil ik tegelijkertijd vloerverwarming laten plaatsen op netten, aangesloten op de verdeler op de BG.

Nu krijg ik van sommige bedrijven een offerte voor het aanleggen en aansluiten op de verdeler op de BG met daarbij ook een RTL ventiel voor in de badkamer.

Ik vraag mij af of dit echt nodig is voor een badkamer van 8m2 en of er hier mensen zijn die het zonder een RTL ventiel hebben laten plaatsen en wat hun ervaring nu is.

Chris

Alle reacties


  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 16:18
RTL ventiel is een temperatuurbegrenzing om je vloer te beschermen. Als je je badkamer meestookt op de vloerverwarmingsverdeler heb je die niet nodig, de verdeler heeft nml ook zo'n bescherming.

  • chrisssss
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 17-01 14:33
Thanks JGC