Hallo, ik zou graag een Nefit Easy thermostaat, nu aangesloten op een Nefit Smartline ketel (moduleren aansluiting), alléén willen gebruiken om de status en gebruiksgegevens van de ketel uit te lezen. De feitelijke verwarmingsregeling wil ik via een andere thermostaat, aangesloten op de aan/uit aansturen (ivm zoneregeling).
Lees de boel nu uit met Domoticz/Openhab En nefit http server...

Weet iemand of dit mogelijk is, en hoe? Of is er wellicht een handigere/betere methode om de ketel gegevens uit te lezen?

Vast bedankt voor suggesties!

[ Voor 4% gewijzigd door Huey op 08-01-2020 17:03 . Reden: Aanvuling ketel detail ]

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • balk
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 06:15
Ik gebruik dit bordje
https://bbqkees-electronics.nl/

Met deze firmware
https://github.com/proddy/EMS-ESP/blob/master/README.md

Met home assistant en een Nefit Easy thermostaat. Die kan je niet met dit bordje aansturen maar wel de ketel uitlezen. Werkt prima.

Ik weet niet of dit werkt met een aan/uit thermostaat. Maar dat zou je kunnen checken met bbqkees

[ Voor 15% gewijzigd door balk op 08-01-2020 17:11 ]