Beste tweakers ik zit met het volgende probleem.
Sinds enige tijd +/- springt op willekeurige tijdstippen een aardlekschakelaar uit.
Ooit gaat het een week of 4-6 goed en de andere keer 2-3 dagen achter elkaar.

Het betreft de groep van de overloop/badkamer/voorzolder/zolder.
Op deze groep zit 1 vaste verbruiker namelijk de cv ketel. Deze heb ik met een verlengkabel op een andere groep aangesloten.
Tevergeefs nog hetzelfde probleem.
Ik heb het idee dat het vaker gebeurd met vochtig weer, waardoor ikzelf aan een vochtprobleem denk.
Op deze groep zitten geen buitenstopcontacten en/of verbruikers buiten.
Wel heb ik bij alle kozijnen loze leidingen uitsteken i.v.m. elektrische rolluiken voor in de toekomst, deze pijpen wijzen allemaal schuin naar beneden voor het voorkomen van inwatering.
Toch voor de zekerheid alle contactdozen opengemaakt waarin deze loze leidingen uitkomen, maar ook deze zijn kurkdroog.
Vervolgens het volgende gedaan; stopcontacten en schakelaars op de badkamer opengemaakt, maar ook deze zijn kurkdroog.(ver weg van de natte zone geplaatst.)
Tot zover mijn ideeën betreft vochtproblemen.
Dan is er nog 1 ding wat mij opvalt.
De lamp op de overloop blijft in uitgeschakelde stand heeeeel licht nog branden wat duidt op lekspanning.(deze werkt d.m.v. een hotelschakeling.) Zou dit de veroorzaker kunnen zijn van de springende aardlek?

Ik heb mezelf inmiddels al weken lang rot gezocht naar de oorzaak maar helaas niks gevonden tot mijn ergernis.

Hopelijk is er nog iemand met ideeën en of verstand van zaken die mij eventueel verder op weg kan helpen.

  • FireWood
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 13:14
Is de aardlekschakelaar niet gewoon aan vervanging toe? Zou niet de eerste keer zijn. Is sterk afhankelijk van merk en leeftijd en soms gewoon op geluk en pech.

Je zou eventueel lekstroom kunnen meten met een goed meetapparaat, maar dan moet je wel weten wat je aan het doen bent.

Noobs don't use "F1", Pro's do, but they can't find the information they needed


  • Teijgetje
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 13:31
Een lekstroom kan prima de oorzaak zijn, de aardlekschakelaar meet wat er in gaat en wat er terugkomt, dat moet altijd gelijk zijn. Dat is altijd gelijk, of je nu wat gebruikt of niet.
Bij een te grote lekstroom krijgt hij minder terug en gooit de boel plat.
Tussen nul(blauw) en fase (bruin of geschakeld zwart) meet je 220V.
Tussen nul en afgeschakelde zwart meet je 0V, heb je een lekstroom door een slechte schakelaar of kortsluiting met bruin dan meet je daar een paar volt.
Check dan alle lassen/verbindingen, een lek/kortsluiting kan je uitmeten waar dit zit, je kan ook de schakelaars loshalen, één tegelijk, en met lasklemmen verbonden de boel doormeten om de oorzaak te vinden.

De blauwe kan ook nog lekspanning voeren, dat meet je tussen aarde en blauw, er van uitgaande dat de aarde schoon is.
Loshalen in de meterkast (dan weet je dat het daar niet vandaan komt) en voortschrijdend deelsgewijs aansluiten in lasdozen/centraaldozen om het probleem door te meten en op te sporen.

Het hoeft niet gezegd dat je met spanning er op de lekstroom kan meten en met de groep/draden losgekoppeld je geen spanning kan meten maar wel de boel door kan piepen om sluiting op te sporen.

[ Voor 49% gewijzigd door Teijgetje op 30-12-2019 21:02 ]

Stay away from negative people, they have a problem for every solution.


  • kabeltjekabel
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13-02-2021
Eerst heb je het over een aardlekschakelaar, later over een groep. Wat is het nou?
Teijgetje schreef op maandag 30 december 2019 @ 20:47:
Een lekstroom kan prima de oorzaak zijn, de aardlekschakelaar meet wat er in gaat en wat er terugkomt, dat moet altijd gelijk zijn.
Nee, hij meet het verschil :>
Teijgetje schreef op maandag 30 december 2019 @ 20:47:
Dat is altijd gelijk, of je nu wat gebruikt of niet.
Bij een te grote lekstroom krijgt hij minder terug en gooit de boel plat.
Hij gaat ook uit als je te veel terug stuurt
Teijgetje schreef op maandag 30 december 2019 @ 20:47:
Tussen nul(blauw) en fase (bruin of geschakeld zwart) meet je 220V.
Nominaal zou dat 230 moeten zijn, 220 valt ook binnen de marge
Teijgetje schreef op maandag 30 december 2019 @ 20:47:
Tussen nul en afgeschakelde zwart meet je 0V, heb je een lekstroom door een slechte schakelaar of kortsluiting met bruin dan meet je daar een paar volt.
Nee :X Die paar V komt van inductie en wordt meer naarmate je een meetapparaat met hogere ingangsimpedantie hebt.
Teijgetje schreef op maandag 30 december 2019 @ 20:47:
Check dan alle lassen/verbindingen, een lek/kortsluiting kan je uitmeten waar dit zit, je kan ook de schakelaars loshalen, één tegelijk, en met lasklemmen verbonden de boel doormeten om de oorzaak te vinden.
Wat denk je dan hoe te meten?
Teijgetje schreef op maandag 30 december 2019 @ 20:47:
De blauwe kan ook nog lekspanning voeren, dat meet je tussen aarde en blauw, er van uitgaande dat de aarde schoon is.
Tenzij je een systeem met PEN hebt zit de nul altijd op een hoger potentiaal dan aarde.
Teijgetje schreef op maandag 30 december 2019 @ 20:47:
Loshalen in de meterkast (dan weet je dat het daar niet vandaan komt) en voortschrijdend deelsgewijs aansluiten in lasdozen/centraaldozen om het probleem door te meten en op te sporen.

Het hoeft niet gezegd dat je met spanning er op de lekstroom kan meten en met de groep/draden losgekoppeld je geen spanning kan meten maar wel de boel door kan piepen om sluiting op te sporen.
Dan kun je lang bezig blijven, haha.

Route is simpel; aardlekschakelaar testen met doorvoor geschikte tester. Ben je familie van mij dan doe ik dat gratis :+
Zit die binnen de norm dan isolatieweerstandstest op alles achter die aardlekschakelaar.

Heb je een computer op ongeaard stopcontact aangesloten en je tikt die PC samen met de verwarming aan met de metalen zuigbuis... dan tript ook je aardlekschakelaar.

Nagloeien van LED lampen is op te lossen door toevoeging van een condensator of tweepolig te schakelen. Dit gloeien komt omdat de schakeldraad een stuk parallel ligt aan de fasedraad en deze een beetje lading overneemt.