Achtergrond en onderzoek:
Recent heb ik vier halogeen inbouwspots in de keuken vervangen met LED-inbouwspots. De trafo van een van de halogeen spots was namelijk kapot gedaan door het gebruik van verkeerde lampjes, aldus tijd voor vervanging.
Na enige moeite om de spots erin te krijgen was ik eindelijk klaar en werkte de spots naar behoren. Het duurde echter niet lang tot de eerst led spot er al met geweld kapot knalde toen de TL-lichten werden uitgeschakeld dmv de wandschakelaar, waarbij ook de zekering eruit schoot.
Na enig denken, wat testen, nog 2 kapotte LED-spots en 3 zekeringen later ben ik er in ieder geval achter wanneer de spots knallen. Dit gebeurt namelijk alleen als de vaatwasser, de spots en de TL-verlichting aan staan en je vervolgens TL-verlichting uitschakelt.
Daarnaast als al het bovengenoemde uitstaat en je de TL aan en vervolgens weer uit zet dan kan je de spot zien flikkeren, ook al staat de wandschakelaar van de spots uit.
Mijn vraag:
Hoe kan het dat het uitschakelen van de TL-verlichting een piek veroorzaakt op de spots die via de andere schakelaar lopen? Ik ben op de hoogte dat TL een piek veroorzaakt, maar hoe dit dan bij de spots kan komen?
En daarbij natuurlijk de hoofdvraag, hoe zorg ik ervoor als ik er weer nieuwe spots inzet dat ditzelfde geintje niet weer kan voorkomen?
Eventueel relevante informatie:
- Gebruikte LED-Spots zijn 3 Watt en geschikt voor 230 Volt, zonder trafo en direct op het netwerk aangesloten. Waarbij twee spots parallel op 1 wandaansluiting zitten aangesloten.
- TL-Verlichting bestaat uit twee afzonderlijke "kleine" TL-lampen
- De spots en de TL worden afzonderlijk bediend via een dubbele wandschakelaar
- Betreft de keuken in een appartement. Bouwjaar complex: 1968. Zekering zijn ook nog ouderwets, maak gebruik van 16A. Hierbij knalt alleen de groep eruit.
Wie-o-wie kan mij bij dit avontuur helpen?
Recent heb ik vier halogeen inbouwspots in de keuken vervangen met LED-inbouwspots. De trafo van een van de halogeen spots was namelijk kapot gedaan door het gebruik van verkeerde lampjes, aldus tijd voor vervanging.
Na enige moeite om de spots erin te krijgen was ik eindelijk klaar en werkte de spots naar behoren. Het duurde echter niet lang tot de eerst led spot er al met geweld kapot knalde toen de TL-lichten werden uitgeschakeld dmv de wandschakelaar, waarbij ook de zekering eruit schoot.
Na enig denken, wat testen, nog 2 kapotte LED-spots en 3 zekeringen later ben ik er in ieder geval achter wanneer de spots knallen. Dit gebeurt namelijk alleen als de vaatwasser, de spots en de TL-verlichting aan staan en je vervolgens TL-verlichting uitschakelt.
Daarnaast als al het bovengenoemde uitstaat en je de TL aan en vervolgens weer uit zet dan kan je de spot zien flikkeren, ook al staat de wandschakelaar van de spots uit.
Mijn vraag:
Hoe kan het dat het uitschakelen van de TL-verlichting een piek veroorzaakt op de spots die via de andere schakelaar lopen? Ik ben op de hoogte dat TL een piek veroorzaakt, maar hoe dit dan bij de spots kan komen?
En daarbij natuurlijk de hoofdvraag, hoe zorg ik ervoor als ik er weer nieuwe spots inzet dat ditzelfde geintje niet weer kan voorkomen?
Eventueel relevante informatie:
- Gebruikte LED-Spots zijn 3 Watt en geschikt voor 230 Volt, zonder trafo en direct op het netwerk aangesloten. Waarbij twee spots parallel op 1 wandaansluiting zitten aangesloten.
- TL-Verlichting bestaat uit twee afzonderlijke "kleine" TL-lampen
- De spots en de TL worden afzonderlijk bediend via een dubbele wandschakelaar
- Betreft de keuken in een appartement. Bouwjaar complex: 1968. Zekering zijn ook nog ouderwets, maak gebruik van 16A. Hierbij knalt alleen de groep eruit.
Wie-o-wie kan mij bij dit avontuur helpen?