Aansluitvermogen nieuwe woning (België)

Pagina: 1
Acties:

  • stijndef
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 13-12-2023
Hallo iedereen,

Binnenkort starten ze met de bouw van onze woning, tijd dus om de werfstroom met definitieve aansluiting aan te vragen.
De firma waarmee we gaan bouwen vertelde dat de standaardaansluiting van 2x40A, 230V (9,2kVA) voldoende is. Echter na wat googlen lees ik dat het momenteel beter is om een 3-fasen te voorzien.
Wij gaan zonnepanelen leggen (voorlopig voorzien op 2560Wpiek, minimum volgens EPB zal hoogstwaarschijnlijk meer worden), verder de gewone huishoudaparatuur (inductievuur, stoomoven, combi micro/oven,..), geen warmtepomp. Voorlopig nog geen elektrische wagens maar denk dat deze er ooit wel zullen komen.

Kan ik dat niet beter 3x25A, 230V (10kVA) of zelf 3x25A, 400V (17,3kVA) nemen?

Bedankt voor de hulp!

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • cryptapix
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 07:19
Is dit in NL? Zo ja: ik wist nieteens dat 2x40a mogelijk is. Je moet je dan ook even afvragen wat je vaste kosten bij de netbeheerder worden. 3x25a is namelijk nog voordelig tarief, maar de eerstvolgende stap die ik kan vinden is 3x35a en dat scheelt 700 euro per jaar aan vaste kosten.

Ik zou nu voor 3x25a gaan, dat geeft ook ruimte naar de toekomst. 230v overigens, zijn er huizen met 3x400v?

[ Voor 5% gewijzigd door cryptapix op 19-12-2019 18:24 ]


  • Nielson
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 08:54
Qua taalgebruik vermoed ik eerder België.

  • cryptapix
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 07:19
Nielson schreef op donderdag 19 december 2019 @ 18:25:
Qua taalgebruik vermoed ik eerder België.
Ja ik ook, vandaar mijn vraag. Misschien is TS een Belg die in NL woont/gaat wonen. Zoveel mogelijkheden ;)

  • stijndef
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 13-12-2023
Is in BE :)

  • EWK
  • Registratie: Mei 2006
  • Niet online

EWK

Een fles dode pixels te koop!

Handig om in je topicstart te zetten

Hoi!


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Snake
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 07-03-2024

Snake

Los Angeles, CA, USA

3 fasen nemen. Kostverschil is minimaal en het maakt ALLES zoveel gemakkelijker.

Naderhand is veel moeilijker. (bijna onmogelijk, of je moet heel je stroomkast herzien).

Heb zelf een woning neergezet 2 jaar geleden, zelfde situatie. 3 fasen genomen.

We gaan naar minder gas en minder mazout (stookolie voor de NLers).

Alles gaat over electriciteit. Dus zorg voor genoeg capaciteit!

[ Voor 7% gewijzigd door Snake op 19-12-2019 18:47 ]

Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8


  • flippy
  • Registratie: December 2001
  • Niet online

flippy

Alle rechten voorbehouden.

Snake schreef op donderdag 19 december 2019 @ 18:47:
Alles gaat over electriciteit. Dus zorg voor genoeg capaciteit!
en nog belangrijker: verdeel de capaciteit goed.

wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen


  • kabeltjekabel
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13-02-2021
stijndef schreef op donderdag 19 december 2019 @ 18:08:

Kan ik dat niet beter 3x25A, 230V (10kVA) of zelf 3x25A, 400V (17,3kVA) nemen?
Ik ben niet echt thuis in Belgenland, maar het lijkt me dat je daar weinig in te kiezen hebt... ofwel je wijktrafo is uitgelegd voor 230V (3L + N) ofwel voor 130V (en dan krijg je 3xL). Dat laatste hebben we in Nederland naar mijn weten niet meer.

  • Snake
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 07-03-2024

Snake

Los Angeles, CA, USA

kabeltjekabel schreef op donderdag 19 december 2019 @ 19:07:
[...]


Ik ben niet echt thuis in Belgenland, maar het lijkt me dat je daar weinig in te kiezen hebt... ofwel je wijktrafo is uitgelegd voor 230V (3L + N) ofwel voor 130V (en dan krijg je 3xL). Dat laatste hebben we in Nederland naar mijn weten niet meer.
Je hebt juist wel te kiezen. Ofwel 230V ofwel 400V.

https://www.energids.be/n...efasige-aansluiting/1933/

Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8


  • Ivow85
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 13-06 21:50
Indien mogelijk, kies dan voor 3*25A 400V.

Inductiekookplaat, elektrische auto's, warmtepomp. Misschien nu niet direct van toepassing, maar het lijkt zeker de toekomst te worden dat er steeds meer elektrisch zal gaan. Een huis bouw je niet alleen voor de komende 10-15 jaar en het kan heel goed zijn dat je volgende auto of verwarmingsketel wél deels of volledig met elektriciteit wordt gevoed.

Vorige woning sinds 2017 gasvrij zonder rekening van Liander. 2022 Doen we het kunstje opnieuw bij Enexis.


  • kabeltjekabel
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13-02-2021
Je hebt niet te kiezen of de spanning tussen L en aarde 230 of 130 (127.. 132) is. Dat hangt gewoon van je wijktrafo af.

Precies zoals daar staat;
Voor sommige woningen gebeurt de stroombevoorrading in een driefasig systeem
van 3 x 230 V. Een spanning van 230 V scheidt dan elke fasedraad en er is geen nulleider aanwezig.
In Nederland is die constructie uitgestorven, in BE niet.

  • Señor Sjon
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 11-06 15:51
Titel verduidelijkt

This is my signature. There are many like it, but this one is mine.


  • Superflip
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 09:51

Superflip

*pwiet*

Voor de 3 fase aansluiting gaan. Ik neem aan dat je wellicht ook op inductie gaat koken, dan heb je deze eigenlijk sowieso nodig. Die 400V ga je niet echt nodig hebben tenzij hier iemand een goed argument kan verzinnen. Die zonnepanelen worden trouwens gewoon op 1 fase aangesloten, zeker met zo’n lage Wp, omdat je omvormer ook 1 fase zal zijn.

Zelf heb ik 3 x 40A 400V. Zware overkill, maar het lag hier reeds zo. (Antwerpen)

  • kabeltjekabel
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13-02-2021
Je hebt niks te kiezen wat betreft lijnspanning.... tenzij ze per woning een trafo plaatsen..

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Superflip
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 09:51

Superflip

*pwiet*

kabeltjekabel schreef op donderdag 19 december 2019 @ 21:08:
Je hebt niks te kiezen wat betreft lijnspanning.... tenzij ze per woning een trafo plaatsen..
Je moet in de straat gewoon op zoek naar de grijze bak, als daar een geel label met 3 x 400V op staat dan weet je meteen wat er ter beschikking is. Dit is iig zo in België.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tehfnz
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 25-06-2022
Vraag bij de firma eens goed na wat ze nodig hebben voor hun kraan. Bij ons was dit 3x32A 400v

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Señor Sjon
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 11-06 15:51
Superflip schreef op donderdag 19 december 2019 @ 20:47:
Voor de 3 fase aansluiting gaan. Ik neem aan dat je wellicht ook op inductie gaat koken, dan heb je deze eigenlijk sowieso nodig. Die 400V ga je niet echt nodig hebben tenzij hier iemand een goed argument kan verzinnen. Die zonnepanelen worden trouwens gewoon op 1 fase aangesloten, zeker met zo’n lage Wp, omdat je omvormer ook 1 fase zal zijn.

Zelf heb ik 3 x 40A 400V. Zware overkill, maar het lag hier reeds zo. (Antwerpen)
Erm... 3 fase-gebruik = 400V. Met name autoladers, inductieplaten, sauna's, grote zon-installaties, etc kunnen dit nodig hebben.

This is my signature. There are many like it, but this one is mine.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 13-06 15:02
Señor Sjon schreef op vrijdag 20 december 2019 @ 09:44:
[...]Erm... 3 fase-gebruik = 400V...
Nee hoor, 3 fasig 230 kan ook, vaak in aansluiting aan te passen op de verbruiker (ster of driehoek).
Op een kookplaat die vaak maar 2 fasen gebruikt, ga je op 230 de 3 fasen gebruiken, op 400 gebruik je 2 fasen en de nulleider.
In België liggen nog enkele zones volledig in 3x230V, daar kan je geen 400V krijgen.

[ Voor 15% gewijzigd door naftebakje op 20-12-2019 09:53 ]

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • kabeltjekabel
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13-02-2021
Señor Sjon schreef op vrijdag 20 december 2019 @ 09:44:
[...]

Erm... 3 fase-gebruik = 400V. Met name autoladers, inductieplaten, sauna's, grote zon-installaties, etc kunnen dit nodig hebben.
Nee. In Belgenland hebben ze ook nog de constructie die hier in Nederland ondertussen (naar mijn weten) is uitgeroeid; 230V door twee poten van 133V te gebruiken. Dat is dan sqrt(3)*133 = 230V. Punt is wel dat je dubbelpolig moet afzekeren en de 'nul' dus ook live is.

Ook terug te zien in de aparte 'BE' schema's bij kookplaten waar L3 op de nulklem zit.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • stijndef
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 13-12-2023
Dank voor de antwoorden!
Het zal 3x25A; 400V worden :-)