Uitvalpercentage SolarEdge omvormers en optimizers

Pagina: 1
Acties:

  • Gasschuif
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 05-12-2025

Gasschuif

9,4 kWp, 3 L/LWPs, 8kW Mitsu

Hier in 3 jaar tijd 3 optimizers kapot, gloeiend heet. Alle vermogen vh paneel werd omgezet in warmte. Uitlezing nul watt.
Mijn installateur maakt dan een ticket aan en stuurt gelijk nieuwe op (P350) Alles onder garantie. Ik heb ze nu geaard aan het paneel frame (ze zaten op de kunststof bakken die onder de panelen zitten.) Omdat ik er vrij makkelijk bij kan heb ik ze zelf vervangen en de nieuwe nummers naar hem gemaild i.v.m. software aanpassing. Het laatste jaar gelukkig geen problemen meer gehad. Met een schuin dak is dit heel vervelend natuurlijk.

Bij een maat die een HD wave 4 k heeft hangen was de omvormer na zeg een half jaar kapot, na 2 weken een nieuwe, die niet zoveel later ook sneuvelde. (oorzaak onbekend) De 3e heeft het gelukkig langer vol gehouden zeker een jaar of 2. Nu hangt er daar wegens uitbreiding een 8k 3 fasen Solar edge die nog maar zeer kort draait.

Dus ja, er gaat wel eens iets stuk bij SE.... :'(

Hier hangt nu een 5k HD die al c.a. 4 jaar zonder problemen draait nieuw uit de doos. (was daarvoor een oude 4 k SE die zeker een jaar of 4 goed gedraaid heeft)
Ben wel blij met de automatische vonk blussing die ingrijpt als er in de bedrading of stekkers problemen zijn. Deze staat trouwens standaard uit, moet je dus wel even inschakelen. De uitlezing per paneel kan ook heel handig zijn als er iets in de junction box van een paneel niet goed gaat, is bij een vriend hier in de buurt al 2 keer gebeurd, maar dat is een beetje offtopic.

De kabeltjes tussen optimizer en paneel welke er nu tussen zitten
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/z86tn1J.jpg

[ Voor 26% gewijzigd door Gasschuif op 10-12-2019 16:42 ]

Als je nergens aan begint zijn de gevolgen niet te overzien. PVoutput Officieel gasloos sinds 04-2016. 8kW VAA Zubadan (met 92L buffervat/hydraulische scheiding) voor de CV met 9 radiatoren.


  • Bob-B190
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 19-04 14:43
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-4FWy-7C4Y7nxfd-4Wo7O-k13jg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SHdID4dCKxSru6UaJDnNVED3.jpg?f=fotoalbum_largeVolgens mij heb ik ook een uitdaging. Alleen lastig omdat ik niet kan zien of dit het door de optimizer komt of door het paneel zelf. Nog complexer is dat de leverancier cq installateur failliet is. Om het af te toppen had ik Ja-solar panelen besteld (Die zijn ook op de factuur te vinden) maar de dag van installatie stonden ze voor de deur met Canadian solar want die lagen nog in het magazijn en de bestelde niet. Iemand tips?

Memento mori


  • Bob-B190
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 19-04 14:43
busscherski schreef op woensdag 3 juni 2020 @ 17:11:
@Bob-B190 is dat sinds vandaag aan de hand?
Produceert het paneel/optimiser helemaal niets meer of nog wel gedeeltelijk?
Wil je zelf troubleshooten door een optimiser te wisselen of contact opnemen met de importeur?
Het lijkt al wat langer aan de hand, ze liggen er sinds december 2016 op dus als ik kijk naar het totaal dan valt het verschil mee, maar naar afgelopen jaar zie je het duidelijk.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k47SAJTq1fKIvFj_O9UHqEUB8hw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lVwEud62QvhKLn93aaG9C1w9.jpg?f=fotoalbum_large

Ze liggen 10 meter hoog op een dak van ruim 50 graden, zelf doe ik het niet

Memento mori


  • arjants
  • Registratie: Mei 2000
  • Niet online
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U_9npf6Jw_PsufnZbygZBQt-_VI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/SepKzyVMeSGuWwvRLAQbxRiE.jpg?f=user_large
Dit is 1jaar opbrengst met 2 hoge bomen voor de deur op zzw, naast de betere opbrngst is de monitoring voor mij ook wel wat waard.

We worden allemaal geconfronteerd met een reeks grootse kansen, op schitterende wijze vermomd als onoplosbare problemen. (John W. Gardner)


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
@godfriedd Hoe makkelijk wil je het hebben?
Zonder een installateur weer lastig te vallen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P5tUZSS_MLI9tw8nMxr4hIE6wfk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4B1ETRIXt8Q2U4ETDeemgUC1.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Stt0qouB_GFgikSzhpRVoD172zw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ojuKUItBGokGlYyWsX2Vtadg.jpg?f=fotoalbum_tile

https://snapshot.raintank...ox03M14pdMiGoStqXuUQ83ask

[ Voor 4% gewijzigd door AUijtdehaag op 20-04-2021 16:07 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • maarten_NL
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 15:11
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/INHKi4G4sR000fcuLxAKOP69lP8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/3pqU2jc4NmqO0UVAa9JKq1vP.png?f=fotoalbum_large

Dit zag ik vorige week ineens in de app dat er al dagen maar 18-20 kWh opgeleverd werd terwijl ik 20-22 kWh zou verwachten. Dus ik even verder kijken, zie ik dat nummer 5 van de optimizer 0 V spanning en dus ook 0 watt levert en via de site zag ik dat het tijdstip van de laatste update 4 dagen geleden was. In de ochtend om 6u20, en daarna niks meer. Bij de omvormer status staat de bevestiging, 9 van de 10 optimizers verbonden.

Dus ik zelfstroom bellen met de vraag wat er aan de hand was en waarom ik nergens, niet in de app of actief vanuit hun een melding had gekregen dat er een optimizer uit lag. Blijkbaar monitoren en niet actief en moet je zelf de app in de gaten houden.. nah ja, dat was niet mijn verwachting. Maar goed, de set is goed een jaar oud dus nog volop garantie, maar de zelfstroom helpdesk kon niet zien wat er aan de hand was en heeft een case ingezet bij solaredge. Na terugkoppeling wat er stuk was zouden ze een monteur inplannen. Een termijn van reactie heb ik niet gekregen, nu weer 2 werkdagen verder, is dit service van deze tijd?

In de tussentijd via de achterdeur van de solaredge monitoring zelf maar een simpel optimizer/paneel alarm in Node-Red gebouwd. Om 15u nog 0Wh, dan een melding via Telegram.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3W4jBKhiHB5c7Sg_78lXpNSYWd0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/FXR8XjBfONWrwMQru2Te9dTy.png?f=fotoalbum_large

Dus waarschijnlijk een optimizer kaduuk. Als ze het niet binnen 14 dagen opgelost hebben gaan ze de gemiste kWh vergoeden, een schrale troost ;)

[ Voor 5% gewijzigd door maarten_NL op 14-06-2021 22:30 ]

Vaillant AroTHERM+ WP - 15kWp O-Z-W PV - 14kWh ESS - Kona EV + Kia ev3 - ESP8266 FTW!


  • agaam
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 05-04 03:26

agaam

dit is mijn huisdier

maarten_NL schreef op vrijdag 10 september 2021 @ 20:13:
[...]


Monitor je de net spanning?

Wat is de oorzaak dat ze op zwart gaan?
Ik heb geen idee waarom ze op zwart gaan,
Solar heeft update gedaan en verder geen informatie gekregen, ze doen het nu eerst weer , maar ja dat was paar maand geleden ook zo, verder doen ze dus niks. Type SE3000
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dHaVOMeLqGhLWyuxjgOoYpwMnYA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TBzhsNyHhs5ddbGNFBnFlXg6.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 31% gewijzigd door agaam op 10-09-2021 21:26 ]


  • Laro
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 08:37
Hier is ook een JA-solar paneel met geïntegreerde optimizer min of meer uitgevallen.
De spanning op de optimizer is in de loop van een paar maanden weggevallen, terwijl de paneelspanning op peil blijft. Zie grafiek. Stom dat ik dit niet eerder heb gezien; ik kijk elke week wel een of meerdere keren op de app...maar niet naar de lay-out. |:(

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sjnXzsPRD2H_8DoX2PSxOKHt5OM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2Yad7t2CDgrIM5dZlevBQhwe.jpg?f=fotoalbum_large

Het systeem is nu net iets ouder dan 5 jaar, maar 4 jaar op het moment dat dit begon te spelen.

  • alex754
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 18-04-2023
Zou ook kunnen dat er een optimizer kaduuk is en de omvormer daardoor niet genoeg spanning krijgt en de boel afschakelt (het zijn maar 7 panelen, P 370 optimizers). In het monitoring portal ziet 't er zo uit:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S2ZDxt0uA1hqjxrOesf5hVrw1iA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/98BH21qDSQjbace6xMlZVqqd.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 4% gewijzigd door alex754 op 08-05-2022 22:04 ]


  • rogervdh
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 15:27

rogervdh

Gasloos sinds 11-2024

De installatie is uit 2014 en in 2018 is de eerste P405-2RM4MRM optimizer kapot gegaan. Die is toen vervangen door de P405-5RM4MRM-NM24 optimizer in onderstaande overzicht. Later zijn nog een paar extra panelen aan de installatie toegevoegd met de P485-4RMDMRM-NM25 optimizers. Twee weken geleden is de tweede P405 (uit 2014) kapot gegaan. Ga die z.s.m. vervangen door een P485. Na vervanging zitten nog 9 x de P405 in de installatie zit...het uitvalsrisico blijft dus hoog.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rHrxJ4IE9yLZ4f-G8thyvoI8YbM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Wk4eYZOuY6y52toNp8kL9y0c.jpg?f=fotoalbum_large

12340Wp 🌞 - Daikin Altherma 3 8kW 🔥- Atlantic Calypso VM 150L💧- Tesla M3 LR 2019 🚗 - Peblar Business ⛽ - Zehnder WHR960


  • rogervdh
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 15:27

rogervdh

Gasloos sinds 11-2024

Als je in de Solaredge monitoringportal toegang hebt tot "Rapporten", dan kun je het "Inbedrijfstelling" rapport downloaden en daar vind je ook de type(s) optimizers.De installateur moet je dan wel voldoende rechten hebben gegeven in de monitoring portal.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S7TavDM5PvJ4sY3bwN-plDOux98=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/iv9MWr5MVJYHRZeb6cx3iA6q.jpg?f=user_large
Het probleem van vervanging ligt bij de installateur. Moeten een hoogwerker huren...
Mag ik vragen welk tarief de installeur in rekening brengt per optimizer wissel? Pure interesse, bij mij was het € 411,00.

[ Voor 42% gewijzigd door rogervdh op 28-02-2023 13:04 ]

12340Wp 🌞 - Daikin Altherma 3 8kW 🔥- Atlantic Calypso VM 150L💧- Tesla M3 LR 2019 🚗 - Peblar Business ⛽ - Zehnder WHR960


  • rogervdh
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 15:27

rogervdh

Gasloos sinds 11-2024

De defecte P405 optimizer is inmiddels vervangen en links de vervangende/nieuwe P405 (als RMA ontvangen vanuit Solaredge) en rechts de oude/defecte P405 uit 2014. Alleen al de warmteafvoer is van een heel ander niveau. Ik kende optimizers eigenlijk alleen zoals links afgebeeld. Die nopjes als warmteafvoer was nieuw voor me. Tot welk jaartal zijn die (ongeveer) geproduceerd? Eind 2018 is ook een optimizer vervangen (niet door mezelf) en hoop een beetje dat het de nieuwere variant is. Dan heb ik nog 8 optimizers van het oude type in de installatie zitten.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5NcxZ_sKLarw6dGijYxiMTuJgAM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OqJtsiRHm6ACJT7ke34VRIbF.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 17% gewijzigd door rogervdh op 06-03-2023 09:46 ]

12340Wp 🌞 - Daikin Altherma 3 8kW 🔥- Atlantic Calypso VM 150L💧- Tesla M3 LR 2019 🚗 - Peblar Business ⛽ - Zehnder WHR960


  • utbone
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 13:11
M'n eerste foutmelding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cAIAha21nltcBpwMAMaJ6mMtZzA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/DZKypHba6YsyUgYDHflagkjP.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lJvH92PLbm-hHU7WN-z2-5RhiJs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/ZEB20OpSB3cddSSBdLRSasyy.png?f=fotoalbum_large
Leverancier gebeld en die gaf aan dat Solar Edge een reactietijd heeft van meer dan een week op dit moment. Installatie is 11 maanden oud.

U heeft de melk horen klotsen maar weet niet waar de tepel hangt


  • FastForwardNL
  • Registratie: Januari 2017
  • Nu online
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/juYyNpVNYq1Aqad0sE3tLM1V8SU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uwV0FdUezxYrFTBYArreOFKf.png?f=fotoalbum_large
Hier een SolarEdge SE4000H omvormer met optimizers.

Paneel 1.1.5 heeft waarschijnlijk een kapotte optimizer. Gemeld bij SolarEdge en die sturen een nieuwe.

Het valt me op dat de hele bovenste rij flink achterblijft. Kan dat door die ene defecte optimizer komen? Iemand andere ideeën wat er aan de hand kan zijn?
Pagina: 1