Op verzoek van moderator @teacher hierbij dan maar even in een nieuw topic.
Wij hebben sinds de bouw van onze woning (1987) een gebalanceerd ventilatiesysteem met WTW.
Oorspronkelijk was dat een STORK systeem.
Ik heb de ventilatiekast echter in 2014 vervangen door een Brink Excellent Renovent 180 Plus.
Om nu eens een wat directer beeld te krijgen van hoe goed de kast werkt, heb ik er een paar (goedkope, want Ali-express) temperatuurmetingen aan toegevoegd.
Natuurlijk niet supernauwkeurig, maar geeft wel een aardige indruk.
Hieronder een plaatje:
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/W1mzsMXY/temperaturen-luchtverversing-met-WTW.jpg
Uiteraard zit de ventilatiekast achter een eigen kleine kWh meter. Verbruik ca. 250 kWh/jaar.
Ook wordt de bij de kast behorende elektrische voorverwarmer apart gemeten. Die zorgt er voor, dat bij zeer lage buitentemperaturen de warmtewisselaar van de kast niet kan dichtvriezen door condenserend en aanvriezend vocht dat vanuit de woonruimtes komt. Die laatste heeft echter een nihil jaarverbruik.
Voor verdere details, zie de website over onze energie-plus woning: https://geen-energierekening-meer.weebly.com/gebalanceerde-ventilatie-met-warmte-terugwinning.html

Zwerius Kriegsman


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 22:17

Seafarer

XXX

Zwerius schreef op zondag 8 december 2019 @ 16:44:
Op verzoek van moderator @teacher hierbij dan maar even in een nieuw topic.
Wij hebben sinds de bouw van onze woning (1987) een gebalanceerd ventilatiesysteem met WTW.
Oorspronkelijk was dat een STORK systeem.
Ik heb de ventilatiekast echter in 2014 vervangen door een Brink Excellent Renovent 180 Plus.
Om nu eens een wat directer beeld te krijgen van hoe goed de kast werkt, heb ik er een paar (goedkope, want Ali-express) temperatuurmetingen aan toegevoegd.
Natuurlijk niet supernauwkeurig, maar geeft wel een aardige indruk.
Hieronder een plaatje:
[Afbeelding]
Uiteraard zit de ventilatiekast achter een eigen kleine kWh meter. Verbruik ca. 250 kWh/jaar.
Ook wordt de bij de kast behorende elektrische voorverwarmer apart gemeten. Die zorgt er voor, dat bij zeer lage buitentemperaturen de warmtewisselaar van de kast niet kan dichtvriezen door condenserend en aanvriezend vocht dat vanuit de woonruimtes komt. Die laatste heeft echter een nihil jaarverbruik.
Voor verdere details, zie de website over onze energie-plus woning: https://geen-energierekening-meer.weebly.com/gebalanceerde-ventilatie-met-warmte-terugwinning.html
Ik wil even een opmerking maken over je goedkope chineese metertjes.
Die heb ik ook. :)

Ik heb er vrij veel en begon me af te vragen wat die nauwkeurigheid eigenlijk is. En heb ze daarom gecontroleerd met een gekalibreerde temperatuur meter (met ijkings-certificaat) .
Van nul tot 90 graden had de aller slechtste 3 graad afwijking. Dus +1,5 en - 1,5 graad. Maar eigenlijk zat 90% op 2 graad dus +1 graad en -1 graad.
Overigens is de reactie snelheid hoog in mijn beleving. Ook het door knippen van het voeler draadje en deze verlengen met een meter is geen enkel probleem.

Kortom je hebt betrouwbare metingen. _/-\o_

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.