Sinds 1 week een Evohome systeem (6x HR92).
Het systeem bestaat uit vloerverwarming (aangestuurd door een HR92, waarbij de Evohome als thermostaat dient).
Verder nog 5x HR92 op de 1ste en 2de verdieping.
In de oude setup was er een zoneklep (Y-VC8015) geplaatst voor de leidingen die naar de 1ste en 2de verdieping liepen die werd aangestuurd door een thermostaat op de overloop.
De vloerverwarming werd aangestuurd door een thermostaat in de woonkamer.
Ik heb nu op de zoneklep het ketelrelais geplaatst, dus bij warmtevraag gaat het relais en dus de klep open gaat.
Het probleem is dat ik (helaas) stadsverwarming heb en wat ik nu heb gezien dat als de temperatuur bijna is bereikt (in bv de badkamer) het ketelrelais dicht gaat en er dus geen warm water meer naar boven stroomt.
Bij een normale CV installatie zal de pomp wel blijven draaien en het warme water in leidingen zal zorgen voor het laatste stukje in temperatuur stijging (kostenbesparing).Maar bij stadsverwarming werkt dit helaas niet, dicht is ook geen water flow meer.
Wat zou ik kunnen doen om dit op te lossen. Heb zelf al twee mogelijkheden bedacht :
1. Zonneklep kortsluiten (dus hij staat altijd open). Weet alleen niet of dit veilig is. Kan de klep hier tegen .
2. Zonneklep laten verwijderen. Kostenpost.
3 .... suggestie ... aanpassing in de HR92 / Evohome om de klep pas dicht te zetten als temp bereikt is.
Dan de laatste vraag, ik gebruik nu het ketelrelais om de zonneklep te sturen. Hierdoor gaat bij warmte vraag door de vloerverwarming de zonneklep ook open. Het liefst zou ik de klep aan meerdere zones hangen (heb nog niet kunnen vinden dat mogelijk is.. iemand ervaring hiermee.).
Ben benieuwd naar jullie suggesties
Het systeem bestaat uit vloerverwarming (aangestuurd door een HR92, waarbij de Evohome als thermostaat dient).
Verder nog 5x HR92 op de 1ste en 2de verdieping.
In de oude setup was er een zoneklep (Y-VC8015) geplaatst voor de leidingen die naar de 1ste en 2de verdieping liepen die werd aangestuurd door een thermostaat op de overloop.
De vloerverwarming werd aangestuurd door een thermostaat in de woonkamer.
Ik heb nu op de zoneklep het ketelrelais geplaatst, dus bij warmtevraag gaat het relais en dus de klep open gaat.
Het probleem is dat ik (helaas) stadsverwarming heb en wat ik nu heb gezien dat als de temperatuur bijna is bereikt (in bv de badkamer) het ketelrelais dicht gaat en er dus geen warm water meer naar boven stroomt.
Bij een normale CV installatie zal de pomp wel blijven draaien en het warme water in leidingen zal zorgen voor het laatste stukje in temperatuur stijging (kostenbesparing).Maar bij stadsverwarming werkt dit helaas niet, dicht is ook geen water flow meer.
Wat zou ik kunnen doen om dit op te lossen. Heb zelf al twee mogelijkheden bedacht :
1. Zonneklep kortsluiten (dus hij staat altijd open). Weet alleen niet of dit veilig is. Kan de klep hier tegen .
2. Zonneklep laten verwijderen. Kostenpost.
3 .... suggestie ... aanpassing in de HR92 / Evohome om de klep pas dicht te zetten als temp bereikt is.
Dan de laatste vraag, ik gebruik nu het ketelrelais om de zonneklep te sturen. Hierdoor gaat bij warmte vraag door de vloerverwarming de zonneklep ook open. Het liefst zou ik de klep aan meerdere zones hangen (heb nog niet kunnen vinden dat mogelijk is.. iemand ervaring hiermee.).
Ben benieuwd naar jullie suggesties