Specifieke schakelaar ir paneel

Pagina: 1
Acties:

  • barry86
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 07:54
Hallo,

Voor mijn ir straler:

Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/YQKx8c3/20191111-201208.jpg

Ben ik op zoek naar een specifieke standen schakelaar die ik niet gevonden krijg. Misschien kunnen jullie mij helpen?

Deze ir straler heeft 3 panelen van elk 1200watt die gezamelijk 3600watt leveren.

Op dit moment is het met een simpele stekker alleen maar aan of uit.
De bedrading laat ook zien dat deze is doorgelust

Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/BtRNkkj/20191111-201304.jpg

Is er een schakelaar die kan opschakelen in vermogen?

Dus stand 1 is 1200watt
Stand 2 is 2400watt doordat er 1200watt bijkomt
Stand 3 is 3600watt doordat Er nog een panneel van 1200watt bij komt.

Of kan ik een specifieke schakelaar gebruiken als ik de boel opnieuw bedraad? Dan heb ik wel een beetje uitleg nodig want ik wordt niet gehinderd door enige kennis van elektra ;-)

Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/f27vJJt/20191111-201304.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/Pjbd4cN/20191111-201208.jpg

  • kabeltjekabel
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13-02-2021
Gewoon twee schakelaars naast elkaar?

Allebei uit = .. uit
Schakelaar A aan, B uit = middelste element
Schakelaar B uit, A aan = buitenste elementen
Allebei aan = alle elementen aan.

In dat geval moet je de zwarte draadbrug links wegnemen en dan in plaats van met 1x bruin er met bijv. drie keer zwart (uit de schakelaars) heen.

  • barry86
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 07:54
Hmm dan zou ik het beste de hoofdkabel kunnen vervangen waarbij er 2 stroomdraden bijkomen. Dan heb ik totaal 3 stroomdraden die elk vanuit de schakelaar kunnen worden geschakeld?!

  • kabeltjekabel
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13-02-2021
Oh oeps, je hebt maar 1 ader extra nodig. Het brugje alleen 1 poot inkorten.

  • barry86
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 07:54
Deze heb ik gevonden:

https://www.jung.de/nl/online-catalogus/67916477/

Ik kan alleen niet daar uit opmaken of deze de dus op/bijschakelt.
En verdere bedradings informatie kan ik niet vinden.
Ik heb alvast een mailtje naar de webshop gestuurd hierover.

[ Voor 10% gewijzigd door barry86 op 13-11-2019 08:09 ]


  • barry86
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 07:54
De schakelaar die ikzelf heb gevonden is volgens mij wat ik zoek. (als ik het schema begrijp).
Afbeeldingslocatie: https://www.elektroland24.de/out/pictures/master/product/2/jung-1101-4-3-stufen-drehschalter-16a_1101-4_2.jpg


Kan iemand dit bevestigen?
Verder vind ik een kleine €50,- nogal duur voor een 'schakelaartje'.
Ik ben dus nog verder opzoek, mochten er meer mee zoeken?!

  • barry86
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 07:54
kabeltjekabel schreef op maandag 11 november 2019 @ 23:23:
Gewoon twee schakelaars naast elkaar?

Allebei uit = .. uit
Schakelaar A aan, B uit = middelste element
Schakelaar B uit, A aan = buitenste elementen
Allebei aan = alle elementen aan.

In dat geval moet je de zwarte draadbrug links wegnemen en dan in plaats van met 1x bruin er met bijv. drie keer zwart (uit de schakelaars) heen.
Dat kan op zich ook. Maar omdat er door een schakelaar wel 2400watt loopt, zijn het vrij forse schakelaars en zoek ik het liefst een alles in 1 schakelaar

[ Voor 8% gewijzigd door barry86 op 15-11-2019 15:42 ]


  • Purzelbaum
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 31-01 15:28
schakelaars zijn duur, dit wil en kan niet (volgens mij) met een huismerk schakelaartje van de bouwmarkt. Je zou naar een installateur kunnen gaan. Die van Jung ziet er goed uit, maar zie idd geen schema's dus geen idee of hij opschakelt...

  • DukeBox
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 21:11
Je zou het ook met bijv een kaku acm-3500-3 kunnen doen en via domotica aansturen.

  • kabeltjekabel
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13-02-2021
barry86 schreef op woensdag 13 november 2019 @ 08:09:
Deze heb ik gevonden:

https://www.jung.de/nl/online-catalogus/67916477/

Ik kan alleen niet daar uit opmaken of deze de dus op/bijschakelt.
En verdere bedradings informatie kan ik niet vinden.
Ik heb alvast een mailtje naar de webshop gestuurd hierover.
Nee, daarmee kun je niet de 4 standen die jij wilt schakelen. Je hebt gewoon twee normale schakelaars nodig. Ok, wellicht een wat steviger uitvoering. Normaal gaat het tot 10A; daar ga je licht overheen.

  • barry86
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 07:54
DukeBox schreef op vrijdag 15 november 2019 @ 15:59:
Je zou het ook met bijv een kaku acm-3500-3 kunnen doen en via domotica aansturen.
Donders dat lijkt het te zijn?!

  • barry86
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 07:54
Ik heb deze gekocht. Panneel opnieuw bedraad en deze werkt! En nog mooier hij is te regelen met een afstandsbediening waar je huis verlichting ook mee aan/uit zet!
Alle 3 de panelen zijn nu apart in te schakelen. Super!
Pagina: 1